नलिकाओं पर इन्सुलेशन बनाम इन्सुलेशन प्लेट

  • Erstellt am 10/04/2022 11:28:00

KlaRa

11/04/2022 08:25:08
  • #1
@ " "
तो, जैसा कि मैं देखता हूँ, आपको अब तक अपनी तकनीकी प्रश्न का कोई उपयोगी उत्तर नहीं मिला है।
आपकी शट्टुंग (Schüttung) की योजना अच्छी है। लेकिन योजना के अनुसार क्रम में नहीं।
कि आप 11 सेमी की आवश्यक निर्माण ऊंचाई को जानते हैं, यह बात चीज़ों को सरल बनाती है।
11 सेमी - 2 गुना इन्सुलेशन की मोटाई वह ऊंचाई है, जिससे आप एक बंधी हुई शट्टुंग को कच्ची छत पर भरेंगे।
इंस्टलेशन पाइप्स को शट्टुंग में बांधा जाएगा, इंस्टलेशन पाइप्स के चारों ओर पहली इन्सुलेशन की परत को छोड़ा जाएगा। और इस तरह कि पहली इन्सुलेशन लेयर की ऊपरी किनारा इंस्टलेशन पाइप्स की ऊपरी किनारे के समान हो।
तब पूरी फर्श की सतह पर दूसरी इन्सुलेशन की परत को लगातार लगाया जाएगा। इसके ऊपर फिर टाकर प्लेट (Tackerplatte) होगी।
---------------------
शुभकामनाएँ: KlaRa
 

Tushan79

16/04/2022 09:06:41
  • #2

नमस्ते और सबसे पहले जवाब के लिए बहुत धन्यवाद!


मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया।
मैं फिर से अपनी समझ के अनुसार EG में योजना को संक्षेप में बताता हूँ:

    [*]पाइप्स (2cm, 5cm, 6cm) पहले ही फर्श पर बिछाए गए हैं
    [*]मैं पूरे मंजिल पर पहली डैमिंग लेयर (6cm) बिछाऊंगा और पाइप्स के चारों ओर उचित जगह बचाऊंगा
    [*]पाइप्स के ऊपर की "खामियाँ" बाउंडेड शüttung से पहली लेयर की ऊपरी सतह तक भरी जाएंगी
    [*]फिर दूसरी डैमिंग लेयर (5cm) पूरी सतह पर बिना किसी छेद के बिछाई जाएगी
    [*]उसके ऊपर 3cm की टैकर मैट होगी

क्या यह सही है?

अगर हाँ, तो OG के संबंध में एक सवाल है:
यहाँ हमारे पास कमरे हैं जहाँ केवल 2cm के पाइप हैं, अन्य कमरे हैं जिनमें 5.5cm के फ्लैटनल और 2cm के पाइप हैं, और अंत में गलियारा है जिसमें 8cm, 5.5cm और 2cm के पाइप हैं।
यहाँ उपलब्ध हैं (मूल्य वृद्धि की आशंका के कारण पहले से ऑर्डर किए गए) 6cm और 2cm डैमिंग प्लेट्स।
प्लेट्स को किस क्रम में सबसे उपयुक्त रूप से रखा जाना चाहिए?

यहाँ मैं 2 विकल्प देखता हूँ, कौन सा यहां प्राथमिकता मिलनी चाहिए?
a) पूरे मंजिल पर पहले 6cm की प्लेटें बिछाएं और पाइप्स के पास जगह छोड़ें, पाइप्स के ऊपर शüttung 6cm तक भरें, और फिर पूरी सतह पर 2cm की प्लेटें बिछाएं (केवल 8cm के पाइप्स के पास जगह छोड़नी होगी)
b) कमरे के अनुसार प्लेट्स बिछाएं। मतलब: जिन कमरों में केवल 2cm के पाइप हैं, पहले 2cm की प्लेट बिछाएं और ऊपर 6cm की प्लेटें रखें, बाकी सभी में पहले 6cm की प्लेटें और फिर 2cm की प्लेट बिछाएं। केवल सवाल यह है कि कमरे के बीच के संक्रमण को कैसे संभालें, क्योंकि कहीं न कहीं संक्रमण होगा?

और एक अंतिम सवाल,
क्या आप कोई शüttung की सलाह दे सकते हैं? वर्तमान में चर्चा में Fermacell और Mehabit हैं, क्या इनमें से किसी उत्पाद के स्पष्ट फायदे या नुकसान हैं?

पहले से सहायता के लिए धन्यवाद
 

Tushan79

20/04/2022 14:22:54
  • #3
क्या किसी के पास मेरे लिए उन सवालों के कुछ जवाब हैं?
 

KlaRa

27/04/2022 09:15:11
  • #4

ठीक है, तकनीक की बुनियादी जानकारियों के संदर्भ में मैंने पहले ही सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं।
अगर आप विभिन्न व्यास की पाइप इंस्टॉलेशन को रॉ फर्श की सतह पर ले जा रहे हैं, और फिर आप कमरे के बीच में कोई सीढ़ी नहीं चाहते (जो माना जा सकता है), तो आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि सभी पाइप इंस्टॉलेशनों के सबसे ऊंचे पॉइंट को सभी कमरों में ट्रांसफर किया जाए।
और यह केवल बाउंड शट्टुंग (gebundene Schüttung) के साथ ही संभव है।
बाउंड शट्टुंग हमेशा रॉ स्लैब की सबसे निचली सतह पर होती है, अन्य सभी विधियाँ जैसे कि "वरअल्गॉयर श्नित्ज़कुन्स्ट के सिद्धांत के अनुसार इन्सुलेशन सामग्री बिछाना" (जिसका मतलब है: पाइप इंस्टॉलेशन्स को इन्सुलेशन प्लेटों में कलात्मक रूप से छोड़ा जाता है) - साधारण शब्दों में कहा जाए तो - बेकार काम हैं!
सबसे ऊंचे पॉइंट को ढूंढें, सर्कल लेजर से ऊंचाई को अन्य कमरों में ट्रांसफर करें, सबसे ऊंचे पॉइंट के ऊपर तक बाउंड शट्टुंग से भराव करें और इसके ऊपर - कमरे में उपलब्ध निर्माण ऊंचाई के अनुसार - MDF की कवर प्लेट रखें और इसके ऊपर 1 या 2 परतों वाली इन्सुलेशन शीटें असमान जोड़ों के साथ बिछाएं।
शुभकामनाएँ और सफलता: KlaRa
 

Jentopa

09/08/2022 17:42:33
  • #5
मैं यहाँ शामिल होता हूँ।
हम अपनी 90 मिमी वेंटिलेशन पाइपों को कंक्रीट की छत पर लगाते हैं, यानी हमारा "ऊंचा" निर्माण होगा।
हालांकि, वेंटिलेशन पाइपों के ऊपर हमें काफी कम इन्सुलेशन मिलता है, यानी हम

    [*]100 मिमी इन्सुलेशन (70 मिमी ढेर इन्सुलेशन और 30 मिमी स्टायरोपोर्स)
    [*]20-2 टैकर प्लेट और फिर
    [*]60 मिमी एस्ट्रिच लगाएँगे

कुल मिलाकर 180 मिमी प्लस फर्श आवरण।

अब मैं से पढ़ रहा हूँ कि जो कटौती — जो हमारे यहाँ स्टायरोपोर्स की प्लेट्स हैं — वह खराब है... तो बेहतर होगा कि पूरी तरह ढेर इन्सुलेशन हो? फिर मैं सोचता हूँ कि एस्ट्रिच लगाने वाले ने यह मिश्रण क्यों पेश किया?

संपादन: वेंटिलेशन पाइपों के ऊपर अतिरिक्त इन्सुलेशन क्यों?
 

KlaRa

10/08/2022 19:20:19
  • #6


इस संदर्भ में उत्तर:
समतलीकरण परत को पारंपरिक इन्सुलेशन परत से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि फ्लोटिंग स्लैब्स के नीचे आवश्यक होती है।
निर्माता लगभग अतिरिक्त सामग्री गुण प्रदान करते हैं, लेकिन अंततः वे उन इन्सुलेशन सामग्रियों तक नहीं पहुँच पाते, जिनका एकमात्र कार्य ताप या किक-ध्वनि इन्सुलेशन होता है!
इसलिए संघीय स्लैब और आवरण संघ (BEB) भी मांग करता है कि अंत में एक निरंतर इन्सुलेशन परत स्थापित की जाए।
-----------------------
मुझे आशा है कि इससे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
शुभकामनाएँ: KlaRa
 

समान विषय
15.12.2016समाप्त फर्श की ऊपरी सीमा और सड़क निर्माण की ऊंचाई: क्या खराब योजना बनाई गई है?21
10.06.2021सड़क की किनारे तक अंतिम फर्श की इष्टतम ऊंचाई75
18.01.2018अटारी में फर्श निर्माण और अधोसंरचना के साथ भराव?20
30.05.2018बेस प्लेट ऊपरी किनारे पर या निचले किनारे पर? किसके पास अनुभव है?10
06.03.2019एस्तरिक इन्सुलेशन में डालना, हाँ या नहीं?11
26.02.2020ढीली भराई को वॉलपेपर्स गोंद से बंधी हुई भराई में बदलें?28
22.11.2023पुराने भवन में अंडरफ्लोर हीटिंग के साथ बहुत कम निर्माण ऊंचाई11

Oben