KlaRa
11.04.2022 08:25:08
- #1
@ " "
Donc, comme je le vois, tu n'as pas encore reçu de réponse vraiment utile à ta question technique.
Ton idée avec la chape est bonne. Mais pas dans l'ordre prévu.
Le fait que tu connaisses la hauteur de construction nécessaire de 11 cm simplifie les choses.
11 cm - 2x l'épaisseur de la couche isolante est alors la hauteur avec laquelle tu remplis une chape liée sur la dalle brute.
Les tuyaux d'installation sont alors intégrés dans la chape, la première couche d'isolation est découpée autour des tuyaux d'installation. Et ce de manière à ce que le bord supérieur de la première couche isolante soit identique au bord supérieur des tuyaux d'installation.
Ce n'est qu'ensuite que toute la surface du plancher est recouverte de la deuxième couche isolante en continu. Ensuite, la plaque à agrafer est posée dessus.
---------------------
Bonne chance : KlaRa
Donc, comme je le vois, tu n'as pas encore reçu de réponse vraiment utile à ta question technique.
Ton idée avec la chape est bonne. Mais pas dans l'ordre prévu.
Le fait que tu connaisses la hauteur de construction nécessaire de 11 cm simplifie les choses.
11 cm - 2x l'épaisseur de la couche isolante est alors la hauteur avec laquelle tu remplis une chape liée sur la dalle brute.
Les tuyaux d'installation sont alors intégrés dans la chape, la première couche d'isolation est découpée autour des tuyaux d'installation. Et ce de manière à ce que le bord supérieur de la première couche isolante soit identique au bord supérieur des tuyaux d'installation.
Ce n'est qu'ensuite que toute la surface du plancher est recouverte de la deuxième couche isolante en continu. Ensuite, la plaque à agrafer est posée dessus.
---------------------
Bonne chance : KlaRa