वाष्प अवरोधक पर नमी

  • Erstellt am 18/11/2011 17:13:38

Hanseatic

18/11/2011 17:13:38
  • #1
नमस्ते,

मेरे पास एक समस्या है जो मेरी नींद उड़ाती है।
यह घर 1976 का एक जुड़वां मकान है। मैंने वसंत ऋतु में बने हुए अटारी क्षेत्र को खोला और तब से पुनर्निर्माण में लगा हूँ। मैंने छत की ढलानों को इस प्रकार इन्सुलेट किया है: डोबेन में छत की ईंटें, 20 मिमी हवादार परत, अंडरस्पैन मेम्ब्रेन, स्पैरेन्स के बीच 180 मिमी मिनरल इंसुलेशन, उच्च प्रदर्शन वाली वाष्प अवरोधक मेम्ब्रेन, 50 मिमी अंडरस्पैरेन इंसुलेशन।

गिबेल दीवार की 50 मिमी खोखली परत में मैंने इन्सुलेशन सामग्रÍ भरी है।

अब असली समस्या की बात करें। अंतिम छत की स्पैरेन और गिबेल दीवार के बीच लगभग 80 - 100 मिमी का अंतर है। यह कालेक्स सैंडस्टोन से भरा गया है। यह कुछ-कुछ सीढ़ी के चरणों जैसा दिखता है। मैंने जहाँ तक संभव था वहां मिनरल ऊन भर दी है। यह कितना मोटा हुआ है यह स्पष्ट नहीं है, शायद कुछ सेंटीमीटर ही होगा। क्योंकि अब उन कोनों में वाष्प अवरोधक मेम्ब्रेन पर नमी बनने लगती है। एक दोस्त ने सुझाव दिया कि कोनों को अंदर से लगभग 100 - 150 मिमी की इन्सुलेशन के साथ वाष्प अवरोधक मेम्ब्रेन पर दोबारा इन्सुलेट करूँ।
मैंने ऐसा किया। अभी बाहर ज्यादा ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोने की इन्सुलेशन के नीचे वाष्प अवरोधक मेम्ब्रेन पर फिर से नमी जमा हो रही है।

मैं और क्या कर सकता हूँ? किसी सलाह के लिए मैं आभारी रहूँगा।
 

€uro

18/11/2011 17:50:46
  • #2
अतिरिक्त इन्सुलेशन डैम्पब्रेम के भीतर संभवतः कम सतही तापमान (OFT) के कारण संघनन नमी से प्रभावित होती है और इस प्रकार अपनी "वास्तविक" और इच्छित इन्सुलेशन क्षमता खो देती है, विशेषकर ठंडी आंतरिक तापमान (AT) में। संघनांक (टौपुंट) इन्सुलेशन में होता है! यह अच्छी तरह से इन्सुलेट किए गए नए निर्माणों में एक परिचित समस्या है (स्थिर स्थापित रसोई सेट बिना वेंटिलेशन के)। यदि आप 2...3 वर्षों के बाद रसोई सेट को हटाते हैं, तो स्थिति आंशिक रूप से बहुत असहज हो जाती है। अपर्याप्त वेंटिलेशन "फफूंदी मोल्ड मानदंड" के अनुसार सतही तापमान के सैद्धांतिक अनुमानों को रोकता है। कुछ सेंटीमीटर की इन्सुलेशन एक थर्मल ब्रिज है और पर्याप्त नहीं है! अतिरिक्त इन्सुलेशन को भीतरी डैम्पब्रेम द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए! इस क्षेत्र में मौजूद डैम्पब्रेम को पहले निष्क्रिय किया जाना चाहिए (हटाना, छिद्रित करना)।
 

Hanseatic

20/11/2011 14:01:35
  • #3
हैलो यूरो,

तेजी से उत्तर देने के लिए धन्यवाद। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। मैं केवल इसलिए डरता हूँ कि मेरी मेहनत से लगाई गई स्टीम ब्रेक मेम्ब्रेन को कनेक्शन साईट पर नुकसान न पहुंचे और मुझे वहां से फिर से शुरुआत न करनी पड़े। क्या मैं स्टीम ब्रेक मेम्ब्रेन को बिना नुकसान पहुंचाए रख सकता हूँ और कोनों में अतिरिक्त इन्सुलेशन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन लगा सकता हूँ? सुरक्षा के लिए, यदि नई मेम्ब्रेन पूरी तरह से सील नहीं होती है।

शुभकामनाएँ
 

Hanseatic

30/12/2011 21:15:17
  • #4
नमस्ते,

मैंने पहले ही हफ्तों पहले वह समाधान लागू कर दिया था जो यूरो ने मुझे सुझाया था।
मैंने लगभग 160 मिमी मोटी इन्सुलेशन की है, और दीवार से लेकर स्पारर के बीच तक, जिसकी मोटाई 75 मिमी है, लगाया है। इसके ऊपर एक नई भाप अवरोधक परत लगाई गई है। पुरानी परत को मैंने काट दिया था।
मैंने हफ्तों तक लगातार नमी महसूस की, स्पारर के कोनों को बाकी सतह की तुलना में ठंडा महसूस किया, लेकिन सूखा था।
अब, जिप्सम बोर्ड लगाने से ठीक पहले, स्पारर के कोने फिर से गीले हो गए हैं, और ऐसा जबकि बाहर का तापमान बहुत कम भी नहीं है।

मैं और क्या कर सकता हूँ? या क्या यह नमी सामान्य है?

शुभकामनाएँ, हंसाटिक
 

€uro

31/12/2011 07:05:19
  • #5
यह नमी भाप अवरोधक के बिना इन्सुलेशन में चली जाती और उसकी इन्सुलेशन क्षमता को कम कर देती! यह कमरा हीटिंग वाली खोल का हिस्सा है और अब अपेक्षाकृत हवा बंद है। इसे अन्य कमरों की तरह ही गर्म और हवादार रखा जाना चाहिए। तब यह समस्या समाप्त हो जानी चाहिए। मौखिक वर्णन के आधार पर दूरस्थ निदान हमेशा कठिन होते हैं। यहाँ एक चित्र या स्केच काफी सहायक हो सकता है।
v.g.
 

Hanseatic

31/12/2011 08:47:42
  • #6
हैलो Euro,

तेजी से जवाब देने के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ फोरम में तस्वीरें डालने में असुविधा हो रही है। क्या मैं उन्हें आपको ईमेल के माध्यम से भेज सकता हूँ?

शुभकामनाएँ
 

समान विषय
14.01.2013इंसुलेशन / भाप अवरोधक ऊपरी मंजिल की छत / कॉलर बीम, खुली छत14
08.08.2015लकड़ी की बीम वाली छत का इन्सुलेशन10
07.04.2014नए निर्माण में अटारी विस्तार की योजना बनाना - हीटिंग, वेंटिलेशन, इन्सुलेशन?14
08.05.2014सबसे अधिक नमी एस्त्रीच से आती है?25
21.08.2014ऊपरी मंजिल की कंक्रीट छत / छत पर स्व-निर्माण में इन्सुलेशन - स्टीम बैरियर?10
21.10.2015छत की इंटीरियर इन्सुलेशन किस प्रकार की समझदारी है?12
02.10.2016वाष्प अवरोधक बनाम वाष्प अवरोधक धीमा करने वाला21
06.04.2017ऊपरी मंजिल की छत - अतिरिक्त इन्सुलेशन करें? क्या सही है?11
01.07.2017छत की संरचना - कौन सा वाष्प बाधक विकल्प?10
02.12.2017सबसे ऊपर की मंजिल की छत का इन्सुलेशन17
06.02.2018वाष्प अवरोधक की स्थिति भूरा है, इन्सुलेशन गीला है27
04.07.2018दिखाई देने वाला छत ढांचा - भाप अवरोधक कहाँ है?17
12.08.2018शीर्ष मंजिल की छत को बिना वाष्प अवरोधक के इन्सुलेट करें17
04.09.2019गार्डन हाउस/शेड का इन्सुलेशन12
13.04.2020निर्माण ट्रेलर में इन्सुलेशन, वाष्प अवरोधक हाँ/नहीं?12
25.03.2020अटारी को आवासीय क्षेत्र के रूप में इन्सुलेशन करना15
16.08.2020एक पुरानी देहाती मकान की छत की इन्सुलेशन14
10.10.2021छत इन्सुलेशन वाल्म छत नया निर्माण KfW 4020
24.03.2023बेसमेंट छत के इन्सुलेशन को स्टोन वूल से तैयार करें48
09.04.2023फर्श के नीचे हीटिंग के साथ बिना तहखाने के पार्केट - वाष्प अवरोधक के साथ तैरता हुआ?15

Oben