नमस्ते साथियों,

उम्मीद की जा रही ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के कारण हमने KfW70-घर चुनने का फैसला किया है।
एक स्थानीय निर्माणकर्ता ने KfW70 रियेनहाउसेर (पंक्तिबद्ध घरों) के निर्माण के एक परियोजना के लिए प्रचार किया था और मेरी पत्नी और मैंने उसी के अनुसार निर्णय लिया।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ गलत न हो, हमने नोटरीय खरीद अनुबंध में यह शर्त लिखवाई कि RH को KfW70-घर के रूप में बनाया जाएगा।

निर्माण स्थल पर बहुत तकलीफें हुईं (देरी, खराब निर्माण... सामान्य समस्याएं तो) और अब दूसरा विशेषज्ञ कार्यालय से KfW70-गणना फिर से आर्डर की गई।
और नतीजा क्या निकला? KfW94।

पहले विशेषज्ञ कार्यालय की गणना गलत थी क्योंकि आर्किटेक्ट द्वारा डेटा की गलत जानकारी दी गई थी।
निर्माणकर्ता दोष स्वीकार नहीं कर रहा क्योंकि पुराना विशेषज्ञ कार्यालय ने KfW70 प्रमाणपत्र दिया था। पुराना विशेषज्ञ कार्यालय दोष स्वीकार नहीं कर रहा क्योंकि आर्किटेक्ट ने गलत आंकड़े दिए थे और आर्किटेक्ट ने अब दिवालियापन की घोषणा कर दी है।

इस निर्माण परियोजना में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग नहीं किया गया था, जो शायद असफलता का मुख्य कारण है।

आप इस स्थिति को कैसे आंकते हैं?
चूंकि हम पहले ही यहां रह रहे हैं और सब कुछ पूरा हो चुका है, तो सुधार करना मुश्किल होगा, है ना?
शायद अब केवल वित्तीय मुआवजे का रास्ता बचता है।
लेकिन किस राशि / गणना के आधार पर उचित होगा?

आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद
Skyfall007
 

€uro

17/02/2013 08:35:32
  • #2
नमस्ते,
एक सही निर्णय!
यह बढ़ती हुई सामान्य समस्या है कि निर्माण कार्य विक्रेता द्वारा बताए गए ऊर्जा दक्षता स्तर के अनुरूप नहीं होता। मैंने एक विशेषज्ञ के रूप में कई ऐसे मामलों का सामना किया है।
यहां आंतरिक और बाह्य संबंधों के बीच अंतर करना जरूरी है। प्राथमिकता बंद समझौते की होती है, यानी कौन किसके साथ है!
जरूरी नहीं!
ऐसा भी जरूरी नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या कहाँ है।
बिल्कुल।
मैंने आंशिक रूप से ऐसे मामलों में विशेषज्ञता हासिल की है।

सादर।
 

skyfall007

20/02/2013 08:58:01
  • #3
हैलो €uro, आपकी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हालांकि, मुझे कल्पना नहीं हो रही है कि एक तैयार घर में बाद में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कैसे स्थापित किए जा सकते हैं। फोटovoltaik काम कर सकता है, लेकिन यह ऊर्जा संतुलन के समर्थन में पर्याप्त मात्रा में सहायक नहीं है। सौर ऊर्जा के लिए घर के भीतर पाइप लगाए जाने होंगे, और वेंटिलेशन सिस्टम के लिए विद्युत तारों की आवश्यकता होगी। ये दोनों मेरे लिए कोई विकल्प नहीं हैं।
 

€uro

20/02/2013 11:07:43
  • #4
नमस्ते,
मूलत: पहले चूकों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना चाहिए! ;-)
पश्चात् नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हमेशा पहले से लगाए गए समाधान (जैसे तापजनक, प्रणाली) के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
यहाँ एक वास्तविक निर्माणकर्ता की परियोजना है, इसलिए दोषी को अवश्य ही इस विफलता में शामिल करना चाहिए ;-)
यदि Kfw 70 बेचा और भुगतान किया गया है, तो Kfw 70 भी होना चाहिए ;-) बिल्कुल सरल।
ऐसे मामलों में आम तौर पर दो विकल्प होते हैं:
1. आप इस तथ्य के साथ संतुष्ट हो जाते हैं कि आपसे धोखा हुआ है और लंबे समय तक अधिक खपत लागत के साथ जीते हैं।
2. आप कठिन मार्ग चुनते हैं, और अंत में वास्तव में वही प्राप्त करते हैं जिसकी आपने मूलतः अपेक्षा की थी।
विकल्प 2 न तो लागत-रहित है और न ही तनाव-मुक्त! ;-)
असंतुलित, पश्चात "छेड़छाड़" से बचना चाहिए और इसे बेहतर विशेषज्ञ की देखरेख में करना चाहिए, अन्यथा आप एक पथरीले गड्ढे से दूसरे में फंस जाते हैं।
तुम्हारी तरफ से तीन विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक अपर्याप्त रूप से आंका गया है ;-)

v.g.
 

समान विषय
29.04.2010ऊर्जा बचत विनियमन 2009 क्या सौर ऊर्जा के बिना भी लागू होगा?16
03.07.2013गैस / सोलर या गैस / वेंटिलेशन + हीट रिकवरी20
30.09.2013KFW70 गणना + गर्म पानी संग्रह13
29.01.2014Kfw70 पोरोटन और उपयोगी जल WP + गैस + विकेन्द्रीकृत वेंटिलेशन के साथ13
14.10.2014KfW70 गैस कंडेनसिंग और सौर के साथ किसी भी हालत में संभव नहीं है21
08.10.2014आप उपयुक्त बिल्डर कैसे खोजते हैं?30
29.01.2015तेल या गैस के बिना नए निर्माण के लिए सार्थक ऊर्जा अवधारणा Kfw7019
30.04.2015KFW70 गैस-सौर हीटिंग के साथ65
08.10.2015KfW70 अब केवल हीट पंप के साथ?26
10.01.2017ऊर्जा बचत विनियमन 2016 / KFW55 / गैस + सौर 2016 में28
18.01.2016ऊर्जा सलाहकार द्वारा सही गणना? हीटिंग के लिए सौर क्यों?12
05.04.2016क्या KfW70 आवेदन अभी भी संभव है?14
24.04.2016KFW70 गैस कंडेनसिंग बॉयलर + सोलर गर्म पानी + चिमनी के साथ10
10.07.2016फोटोवोल्टाइक या सौर ऊर्जा के साथ पेलेट के साथ एयर-वाटर हीट पंप25
17.10.2017अतिरिक्त बाथरूम बिल्डर के माध्यम से बनवाएं या सिर्फ पाइपलाइन लगाएं?10
30.08.2019बिल्डर द्वारा इटीडब्ल्यू में बिल्डिंग विशेषज्ञ होना सही है?11
25.07.2020तरल गैस के साथ नया एकल परिवार घर - बिना फोटोवोल्टाइक या सोलर के भी संभव?24
23.04.2023नई निर्माण में फोटोवोल्टाइक की तैयारी समझदारी है?81
15.06.2021क्या आर्किटेक्ट और निर्माण प्रबंधक के अलावा विशेषज्ञ आवश्यक है?14
08.09.2022छत की खिड़की का रोल्लो सौर या इलेक्ट्रिक21

Oben