किसी इच्छित तापमान के साथ हीटिंग लोड की गणना आवश्यक है?

  • Erstellt am 06/02/2018 12:04:23

Pädda

06/02/2018 12:04:23
  • #1
नमस्ते।
मैंने अक्सर फोरम में पढ़ा है कि हीटिंग लोड की गणना जरूर करानी चाहिए। अभी हम सप्ताहांत में एक बिल्डिंग एक्सपो में थे और मैंने तीन प्रमुख गैस हीटिंग निर्माता से बात की। उनमें से हर एक ने कहा कि गैस हीटर के लिए विभिन्न कमरों के लिए विशेष रूप से बताई गई इच्छित तापमान के साथ हीटिंग लोड की गणना बेकार है, क्योंकि गैस हीटर की क्षमता हमेशा पर्याप्त होती है। प्रदर्शकों के अनुसार हीटिंग लोड की गणना हमेशा की जाती है, लेकिन शयनकक्ष के लिए लगभग 18 डिग्री या बैठक कक्ष के लिए 21 डिग्री तापमान के साथ। यह किसी मानक तापमान के रूप में निर्धारित है। मैंने उनसे कहा कि हम मानक व्यक्ति से थोड़ा अलग हैं और शयनकक्ष में 22 डिग्री और बैठक कक्ष में 23 डिग्री तापमान चाहते हैं। प्रदर्शकों ने बताया कि यह बिल्कुल मायने नहीं रखता। गैस हीटर से हमेशा ये तापमान प्राप्त किए जा सकते हैं। हीटिंग की वक्र को केवल उसी अनुसार समायोजित करना होगा।

इसके अलावा, फर्नेस के फ्लोर हीटिंग के इंस्टॉलेशन के बीच की दूरी भी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कभी भविष्य में वांछित हो कि हीट पंप लगाया जाए, तो फ्लोर हीटिंग के इंस्टॉलेशन की दूरी को उदाहरण के लिए 20 सेमी के बजाय 10-15 सेमी तक कम करना चाहिए।

आप इसका क्या विचार रखते हैं?
 

Joedreck

06/02/2018 22:10:49
  • #2
मूल रूप से निर्माता सही हैं। गैस हीटिंग हमेशा पर्याप्त होगी।

लेकिन: कमरे के हिसाब से हीटिंग लोड की गणना फर्श हीटिंग के डिजाइन के लिए अनिवार्य है। एक गैस हीटिंग भी कम पूर्व तापमान पर अधिक प्रभावी होती है।
इसके अलावा, आपके पास एक हीट पंप पर स्विच करने का विकल्प भी है।

इसके अलावा (मुझे यह सुनने को मिला है) कि फर्श हीटिंग में उच्च पूर्व तापमान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।
 

Alex85

07/02/2018 06:44:17
  • #3
बर्नर के पास खुद में ही पर्याप्त शक्ति होती है। इसलिए बर्नर के आयाम निर्धारण के लिए गणना की आवश्यकता नहीं होती, इस बात से सहमति व्यक्त की जा सकती है। दूसरा पहलू आर्थिक संचालन का है। और इस क्षेत्र में, जाहिर तौर पर निर्माता तक, वे हमेशा पुराने सांचे में ही बने रहते हैं, जो अच्छा काम नहीं कर सकते। यह क्या आत्म-प्रकटीकरण है।
 

Pädda

07/02/2018 17:37:19
  • #4


ठीक है, मैं समझता हूँ। बर्नर, गैस हीटिंग स्वयं इसे पूरा कर सकती है, हालांकि अन्य निर्माणात्मक उपायों को भी महत्वपूर्ण रूप से लागू करना आवश्यक है। मुझे लगता है कि आपका तात्पर्य अन्य बातों के साथ-साथ लगाए जाने की दूरी से है?!
 

Zaba12

05/03/2018 06:40:11
  • #5
...
 

dertill

05/03/2018 09:35:23
  • #6
हीटिंग तकनीशियन खासकर गैस हीटर के मामले में हीटिंग लोड कैलकुलेशन को बचाना पसंद करते हैं। वे बस 20kW की स्टैंडर्ड थर्मो को 150 m² के नए घर में लगाते हैं, जो हर हाल में काम कर जाएगी और हमने हमेशा ऐसा ही किया है। जब -15°C पर सभी कमरे सही 22° नहीं हो पाते और साथ में बाथटब भी भरा जा रहा होता है, तो हीटिंग तकनीशियन की "गलती" होती है। इसलिए वे हमेशा 50-100% ज्यादा कैपेसिटी देते हैं और फिर यह काफी हो जाता है, बड़ी मशीन की 200€ अतिरिक्त लागत की चिंता नहीं होती।

मशीन तब लगातार ऑन-ऑफ होती रहती है, कभी फुल पावर पर नहीं चलती, सिवाय गर्म पानी बनाने के लिए, और 3-5 साल के बाद बर्नर बदलना पड़ता है तथा हीट एक्सचेंजर जम जाता है, यह "सामान्य घिसाव" माना जाता है।

गैस-कंडेनसिंग थर्मो के पास व्यापक माड्यूलेशन रेंज होती है (आम तौर पर 20-100%), लेकिन सिस्टम ऐसे चुने जाने चाहिए कि इसका पूरा इस्तेमाल हो, न कि हमेशा 20-40% पर अटके रहें। मैंने भी अभी ही अपना हीटर बदला है और сантिक (प्लंबर) को यह मानाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी कि 140m², तीन परत वाले ग्लास, 30 सेमी फर्श की इन्सुलेशन और तहखाने की छत की इन्सुलेशन के साथ मुझे 24kW का थर्मो नहीं चाहिए। और तदा, पिछले सप्ताह -15°C पर भी सभी कमरे 16 kW थर्मो के साथ 52°C फॉरवर्ड टेम्परेचर पर (बिना फ्लोर हीटिंग के) गर्म और आरामदायक थे।

अलग-अलग कमरों के लिए भी कम से कम हीटिंग लोड का एक उचित आकलन बाहरी दीवार क्षेत्र और कमरे के आकार के आधार पर किया जाना चाहिए। निश्चित ही वॉटर फॉरवर्ड टेम्परेचर को समायोजित करके गैस थर्मो के साथ लगभग सब कुछ गर्म किया जा सकता है, लेकिन फ्लोर हीटिंग के साथ यह हमेशा संभव नहीं होता। यहाँ सबसे कमजोर कड़ी वह सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है - यानी जिस कमरे का बाहरी सतह/वॉल्यूम अनुपात सबसे ज्यादा हो और जो हीटर से सबसे हाइड्रॉलिकली दूर हो। यहाँ हीटिंग सतह सबसे उदारता से डिजाइन की जानी चाहिए, यही आवश्यक फॉरवर्ड टेम्परेचर के लिए निर्णायक होता है।
 

समान विषय
22.08.2014फुटफ़्लोर हीटिंग या नहीं?20
05.03.2015सोल हीट पंप फ्लैट कलेक्टर 2 हीटिंग सर्किट13
14.11.2016फुटफ्लोर हीटिंग होने के बावजूद बेडरूम में कालीन?36
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
09.03.2018रेडिएटर या फर्श हीटिंग: इन परिस्थितियों में क्या अनुशंसित है?23
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
05.06.2020हीटिंग लोड गणना या कमरे का हीटिंग लोड26
14.12.2020फ्लोर हीटिंग हीट लोड कैलकुलेशन - सरलता से समझाया?26
30.12.2020डिजिटल हीटिंग थर्मोस्टेट की सिफारिश79
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
09.03.2022मध्यम अवधि में गैस हीटिंग से हीट पंप हीटिंग में परिवर्तन?17
11.03.20221921 का इन्सुलेटेड पुराना मकान: गैस हीटिंग से बदलाव31
21.06.2022मौजूदा संपत्ति की हीटिंग नवीनीकरण - कंडेनसिंग बॉयलर/एयर-वाटर हीट पंप/डीएचडब्ल्यू हीट पंप25
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
02.05.2022फ्लोर हीटिंग स्थापना की दूरी बदलें20
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46

Oben