पीने के पानी की स्थापना नवीनीकरण की व्याख्या

  • Erstellt am 29/05/2024 12:12:39

daved0000

29/05/2024 12:12:39
  • #1
नमस्ते सभी को,

मैं वर्तमान में हमारे 1984 में बने एकल परिवार के घर की मरम्मत कर रहा हूँ।
इसमें विशेष रूप से दो बाथरूम को पूरी तरह से नया बनाया जाना है और पेयजल स्थापना (पूर्व में तांबे की पाइपिंग) को तहखाने तक प्लास्टिक कंपोजिट पाइप से बदलना है। योजना और स्थापना मैं स्वयं करना चाहता हूँ (Viega Raxofix प्रेस सिस्टम आदि उपलब्ध है)। निम्नलिखित बातें मेरी योजना बनाते समय महत्वपूर्ण रही हैं:

1. पेयजल स्वच्छता के तकनीकी मानकों का पालन >> कोई स्टिच लाइन नहीं और 3-लीटर नियम का पालन;
2. स्थापना को न्यूनतम पुनःनिर्माण के साथ संभव होना चाहिए >> पूरी गर्म पानी सर्कुलेशन मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं मंजिल सर्कुलेशन और मंजिल में लाइन योजनाबद्ध कर रहा हूँ;

मेरी योजना वर्तमान में इस प्रकार है:

--------------------------------------------------------------
रोहनेट्ज़ ठंडा पानी



DIN806-3 के अनुसार योजना



प्रश्न 1: DIN के अनुसार Teilstrecke 3 और 10 के लिए अधिकतम पाइप लंबाई 5 मीटर निर्धारित है। क्या 5.9 मीटर और 8 मीटर मान्य हैं?
प्रश्न 2: Teilstrecke 8 (स्टिगलाइन की शुरुआत) के लिए मेरी गणना के अनुसार अंदर का व्यास 20 मिमी होना चाहिए (26 x 3 मिमी), पर मैं केवल दो अलग-अलग पाइप आयाम लगाना चाहता हूँ। क्या 20 मिमी लाइन की शुरुआत में इस्तेमाल संभव है?

--------------------------------------------------------------
रोहनेट्ज़ गर्म पानी



DIN806-3 के अनुसार योजना (सर्कुलेशन के बावजूद)



प्रश्न 1: DIN के अनुसार Teilstrecke 4 में 14 मिमी (18 x 2 मिमी) का अंदर व्यास होना चाहिए। क्या 20 मिमी पाइप को तब तक बरकरार रखते हुए भी यह ठीक रहेगा जब तक कि नहाने के स्थान पर पहुंचें?
प्रश्न 2: DIN DN10 के सर्कुलेशन पाइप की बात करता है। क्या इसे लेना बेहतर होगा या 16x2 के साथ ही जारी रहना?
प्रश्न 3: EG से OG तक की स्टिगलाइन के लिए मेरी गणना में 16x2 पाइप पर्याप्त है (Teilstrecke 2)। क्या कमी EG में ही करनी चाहिए या OG में (जैसा दिखाए गए रोहनेट्ज़ में है)?

--------------------------------------------------------------

मुझे आपकी सामान्य प्रतिक्रिया और ऊपर के प्रश्नों पर आपके विचार जानने में रुचि है।
धन्यवाद!
 

hanse987

29/05/2024 14:14:35
  • #2
पानी, गैस और बिजली के मामले में गैर-विशेषज्ञ का कोई स्थान नहीं है, बल्कि यह एक विशेषज्ञ का काम है। यह तुम्हारे सेवा प्रदाता की TAB में भी पेयजल स्वच्छता के कारण लिखा होगा।
 

daved0000

03/06/2024 11:21:17
  • #3
धन्यवाद। क्या किसी के पास और तकनीकी सुझाव हैं?
 

समान विषय
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
28.08.2013नया एकल-परिवार घर, गैस या ताप पंप, लक्ष्य KfW5529
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
10.09.2015डिन 4109 शोर - क्या ध्यान रखना है?13
03.01.2016अचंभित करने वाला बिल, कोई लागत अनुमान नहीं12
28.11.2016क्या भवन अनुमति के लिए DIN मानक 4109 के अनुसार ध्वनि संरक्षण प्रासंगिक है?16
09.11.2018क्या DIN VDE 0100-443/543 के अनुसार ओवरवोल्टेज सुरक्षा लगाना अनिवार्य है?15
03.04.2018NRW में एकल परिवार का घर बनाना103
18.10.2018DIN 27 के अनुसार लागत अनुमान में टैरेस आदि के निर्माण लागत19
14.05.2020फैब्रिकेटेड हाउस निर्माण में ध्वनि संरक्षण VDI निर्देशिका 4100 और DIN 410949
24.11.2020हीट लोड गणना और लेआउट योजना DIN: क्या नई गणना आवश्यक है?41
29.06.2021इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन नए एकल परिवार के भवन में - मूल्यांकन और सुझाव29
27.06.2023क्या रेनमिटलहाउस में DIN 4109-1 के अनुसार ध्वनि सुरक्षा पर्याप्त है?19
15.12.2022नए निर्माण में गेस्ट WC की योजना - इसकी आकार कितनी बड़ी होनी चाहिए? (DIN?)107
27.12.2022दरवाजा DIN बायाँ या दायाँ - क्या दोनों संभव हैं?17
07.11.2024क्या विंडो योजना DIN 5034-2021-08 के अनुसार अनिवार्य है?13
20.11.2024सीढ़ी DIN 18065 अनिवार्य है या नहीं?82
14.02.2025योजनाकार DIN 276 के अनुसार कोई गणना नहीं करता60

Oben