संपत्ति पर नियंत्रण कुआँ भर गया है

  • Erstellt am 05/11/2024 11:04:23

Nida35a

06/11/2024 10:38:01
  • #1
अभी भी कुछ Eckdaten गायब हैं,
- क्या आपका घर सड़क से 2 मीटर ऊपर है या नीचे,
- कंक्रीट फर्टिगटाइल Keller को कैसे वाटरप्रूफ किया गया था, काला या सफेद वन्ना, या केवल पेंट के साथ,
- फर्श प्लेट से Keller की दीवारों के Übergang को कैसे सील किया गया,
- क्या यह WU कंक्रीट है,
- आपके Abflussrohr का व्यास Kanal में कितना है
 

xola123

06/11/2024 12:01:12
  • #2
जमीन सड़क से लगभग 2 मीटर ऊँची है।

तहखाने की बाहरी दीवारों को पूरी सतह पर चिपकाई गई एक जलरोधी पट्टी (बिटुमेन की बजाय) से सील किया गया था, नींव की प्लेट के नीचे तक। इसके ऊपर मोटी स्टायरोडूर प्लेट्स लगाई गईं। इसके ऊपर नॉपेनबान। नई ड्रेनेज पाइपलाइन सही ढाल के साथ।
यह हमारे परिवार के एक अनुभवी भूमिगत निर्माण कार्यकर्ता ने किया था।
लेकिन यह सब अभी पूरे घर के चारों ओर नहीं लगाई गई है, वर्तमान में केवल पीछे की ओर और एक कोने के पास। सामने की ओर, जहां नियंत्रण गड्ढा है, वह अभी तक नहीं किया गया है।

डायमीटर मुझे पता नहीं है, दुर्भाग्य से यह मेरे पास मौजूद योजनाओं पर भी नहीं लिखा है।
सिर्फ ड्रेनेज 100 मिमी है, यह वहां लिखा है।

1979 में कौन सा कंक्रीट इस्तेमाल किया गया था, यह मैं भी नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता कि उस समय WU कंक्रीट पहले से मौजूद था या नहीं।
 

nordanney

06/11/2024 12:20:51
  • #3

यह बहुत पहले से मौजूद है। आधुनिक मानक/स्टैंडर्ड्स तो केवल 90 के दशक से ही हैं। मान लो कि यह कोई आधुनिक WU-कंक्रीट नहीं है (अगर उस दिशा में कुछ भी बनाया गया हो तो)।
 

Nida35a

06/11/2024 12:48:50
  • #4

तो उसे अब भी आपको पानी की समस्या के समाधान में सलाह देनी चाहिए।
वह घर के अंदर और आसपास की स्थिति को जानता है।
अनुभव बताते हैं कि आमतौर पर तहखाने में पानी छत से बारिश, गटरों से, अपनी नाली से, या भारी बारिश के समय छोटे नाली के कारण आता है।
 

xola123

06/11/2024 14:19:55
  • #5
दुर्भाग्यवश यह व्यक्ति अब मौजूद नहीं है... मैं किसी WU कंक्रीट से भी नहीं मान रहा हूँ, यह शायद कहीं दस्तावेज़ों में दर्ज होगा। , आपकी समीक्षा के लिए धन्यवाद, यह वर्तमान में मेरी धारणा के साथ किसी न किसी तरह मेल खाता है।
 

Nida35a

06/11/2024 15:12:56
  • #6

तो पानी जमीन की प्लेट से भी दबाव डाल सकता है। इसके लिए एक विशेषज्ञ की जरूरत है। दूर से मदद करना संभव नहीं है।
 

समान विषय
05.06.2010उच्च छिद्र वाले ईंटों या कंक्रीट से तहखाना?11
26.10.2012बाहरी परिधीय इन्सुलेशन फर्श प्लेट, तहखाने में फफूंदी का खतरा11
10.08.2015साल के किस मौसम में बढ़ईघर में एस्ट्रिच डालना सबसे अच्छा होता है10
06.10.2015एक वाटरप्रूफ बेसमेंट के लिए सही formulation11
20.02.2016डब्ल्यूयू कंक्रीट की तहखाने - स्विच समस्या12
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
01.02.2017अतिरिक्त तह मूलतः आंशिक रूप से कंक्रीट था, अब संभवतः पूरी तरह से ईंट का बना हुआ है28
28.06.2017तहखाने की लागत - क्या फर्श स्लैब को घटाया जाता है?17
15.03.2018किसे ढलान कहा जाता है? बेसमेंट बनाम स्लैब19
18.12.2017एकल परिवार के घर की कच्ची मंज़िल और तहखाने के लिए ऑफ़र प्राप्त हुए - आपकी राय?21
14.03.2018हल्का ढलान, बेसमेंट के साथ निर्माण या फर्श प्लेट?16
03.03.2018बेसमेंट और फर्श पटल के बीच मूल्य अंतर। क्या इसे अनुमान लगाया जा सकता है?32
14.10.2019तहखाने में फर्श की चादर और दीवारों पर नमी25
30.06.2020मंजिल की प्लेट, कंक्रीट में सीमेंट कम है19
11.01.2021तहखाने या फर्श प्लेट? - लागत अनुमान24
06.05.2021तहखाने के साथ नया निर्माण | WU कंक्रीट प्लस रिंग ड्रेनेज21
22.09.2022अतिरिक्त फ्लोरिंग के बिना तहखाना / फर्श की प्लेट की सफाई34
22.10.2022बेसमेंट में ड्रेनेज - तकनीकी रूप से आवश्यक है या नहीं?10
29.01.2024डब्ल्यूयू कंक्रीट या पोरोटन से बेसमेंट?17
03.03.2024भवन के लिए बेसमेंट या जमीन की प्लेट के बीच जमीन की स्थिति के अनुसार कौन सा अधिक उपयुक्त है?55

Oben