2016 की ऊर्जा बचत आदेश जैसी जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है?

  • Erstellt am 02/01/2016 17:54:39

pius123

02/01/2016 17:54:39
  • #1
क्या किसी जगह सामान्य लोगों के लिए ऐसा जानकारी उपलब्ध है, जिससे वे स्वयं यह समझ सकें कि किन-किन निर्माणात्मक उपायों से ऊर्जा संरक्षण आदेश 2016 की शर्तें पूरी की जा सकती हैं?

उदाहरण के लिए, अगर मैं पोरोटन ईंटों के साथ बिना अतिरिक्त इन्सुलेशन के, साथ ही हीट पंप और वेंटिलेशन सिस्टम लगाकर निर्माण करना चाहता हूँ, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि तब किन आयामों का होना आवश्यक है, ताकि यह सफल हो सके - बिना इसके कि मुझे किसी गणित प्रोफेसर की सहायता लेनी पड़े।

सादर
पियस
 

Legurit

02/01/2016 22:35:48
  • #2
संदेह की स्थिति में यह अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है जैसे कि अन्य भवन भागों का इन्सुलेशन।
इसके अलावा यह ईंट के प्रकार पर भी निर्भर करता है।
संपूर्ण रूप से तुम्हें औसतन लगभग एक 425er T8 या 365er T7 पत्थर पर्याप्त होगा।
 

Portoalegre

06/01/2016 13:19:04
  • #3
ऐसी जानकारी मुझे भी पसंद आएगी।
मेरे यहाँ मूल बातें।
भूमि प्लेट पर एक मंजिला, रहने का क्षेत्रफल लगभग 110 वर्ग मीटर
2 व्यक्ति
मोनोलिथिक और गैस बर्नर एक आवश्यक है
ऊर्जा संरक्षण विनियमन के अनुसार अतिरिक्त कौन सी तकनीक लगानी चाहिए?

सादर। पोर्टोआलेग्रे
 

Legurit

06/01/2016 13:44:34
  • #4
इसे कैसे जवाब दिया जाए - या कैसे इसकी कोई भी प्रारंभिक मदद की जा सकती है?
"मैं एक घर बना रहा हूँ, इसकी कीमत क्या होगी और ऊर्जा संरक्षण आदेश के लिए मुझे क्या करना होगा" .. है?!
क्या आपके पास निर्माण कार्य विवरण है? क्या आप किसी योजनाकार के साथ निर्माण कर रहे हैं?
बड़ी GÜs के निर्माण कार्य विवरण को एक बार पढ़िए - वे ऑनलाइन उपलब्ध हैं। वहाँ से आपको काफी अच्छी समझ मिल जाएगी कि किस चीज़ के लिए क्या पर्याप्त है और किस चीज़ के लिए नहीं।
 

Bieber0815

06/01/2016 20:26:01
  • #5
मैं दावा करता हूँ: नहीं, ऐसी जानकारी नहीं है। यह एक जटिल विषय है, आवश्यकता "द्वैत" है (प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता और संचरण ताप हानि)। आवरण की इन्सुलेशन और सीलनता (निर्माण संबंधी उपाय) के अलावा ताप उत्पादन के प्रकार पर भी निर्भर करता है। इसे सामान्य व्यक्ति को समझाया जा सकता है, लेकिन संभव उपाय बहुत विविध हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा विभिन्न व्यक्तिगत योगदानों के योग के रूप में देखा जाता है। मेरी सलाह है, kfw.de पर संबंधित पृष्ठों को गहराई से पढ़ें। "Effizienzhaus" विकिपीडिया में भी एक विषय है, जिसे पढ़ना भी फायदेमंद है और इसमें प्रासंगिक शब्दों के लिए बहुत सारे संदर्भ (हाइपरलिंक, जो यहां अनुमति नहीं है, इसलिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा ...) भी हैं। आशा है यह मदद करेगा।
 

Grym

06/01/2016 20:33:12
  • #6
आपकी इमारत की तुलना एक संदर्भ इमारत से की जाएगी, जहाँ ट्रांसमिशन ताप हानि कम से कम संदर्भ इमारत के बराबर होनी चाहिए और प्राथमिक ऊर्जा की आवश्यकता 25 प्रतिशत बेहतर होनी चाहिए। प्राथमिक ऊर्जा की आवश्यकता हीट पंप के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ गर्मी की पुनः प्राप्ति के साथ कोई समस्या नहीं है।

ट्रांसमिशन ताप हानि ही बनी रहती है। संदर्भ मान (U-मूल्य) इस प्रकार हैं:

दीवार: 0.28
छत: 0.20
खिड़की: 1.30
मंजिल प्लेट/बेसमेंट: 0.35
तापीय ब्रिजों के मामले में समानता साबित करनी होगी; अब मुझसे यह मत पूछो कि कौन से WB-सूची।

यदि आप सभी जगह सीमा मानों का पालन करना चाहते हैं, तो 0.09 लैम्ब्डा वाला 300 मिमी पत्थर या 0.10 लैम्ब्डा वाला 365 मिमी पत्थर या 0.14 लैम्ब्डा वाला 490 मिमी पत्थर उपयुक्त होगा। वैकल्पिक रूप से संदर्भ मानों के अनुसार न्यूनतम समाधान के रूप में 175 मिमी कैल्कसैंडस्टीन-2.0 और 100 मिमी EPS 032 काम करेंगे। 0.07 लैम्ब्डा वाला पत्थर सिद्धांत रूप में 240 मिमी पर्याप्त होगा। हालांकि, ऐसा लगता है कि यह स्थिरता के कारण संभव नहीं है।

सामान्यत: पिछले वर्षों में भी "बेहतर" निर्माण किया गया है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है।
 

समान विषय
21.10.2011फ्लोर स्लैब इन्सुलेशन "हाँ!" या "नहीं!"14
07.04.2014क्या नया निर्माण सोलर और हीट पंप के बिना संभव है?20
24.12.2015एकल परिवारीय घर, ऊर्जा बचत विनियमन 2016, बिल्डर अतिरिक्त इन्सुलेशन की सलाह देता है - क्या यह समझदारी है?39
09.05.20162016 ऊर्जा बचत विनियमन के साथ निम्नलिखित हीटिंग के अनुपालन14
11.09.2016बेस प्लेट - संरचना/इन्सुलेशन आदि - कृपया अनुभव साझा करें!10
13.09.2016फ्लोर स्लैब के नीचे इन्सुलेशन EPS या XPS?12
13.10.2016नए निर्माण के लिए बिना वेंटिलेशन सिस्टम के कौन सा हीटिंग कॉन्सेप्ट है?21
27.11.2016फर्श प्लेट के नीचे और ऊपर डबल इन्सुलेशन?10
26.02.2018स्टील कंक्रीट फर्श पट्टी के नीचे इन्सुलेशन KFW5520
20.07.2018ऊर्जा संरक्षण आदेश 2016 के लिए बहुत सारे खिड़कियां12
01.07.2019KFW 55 - फर्श प्लेट के नीचे इंसुलेशन37
02.02.2020फ्लोर स्लैब के नीचे इंसुलेशन - क्या यह समझदारी है? अनुभव39
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
09.09.2019ऊर्जा संरक्षण नियमावली की आवश्यकताओं से ऊपर जाना सबसे अधिक कब लाभदायक होता है?14
20.01.2020ऊर्जा संरक्षण नियमावली या KFW55 के अनुसार एक बहु-परिवारिक घर बनाना?29
23.01.2020निर्माण कार्य विवरण - पतली फाऊंडेशन प्लेट क्या हानिकारक है?11
09.07.20212016 ऊर्जा संरक्षण अध्यादेश के अनुसार निर्माण या KfW5543
26.03.2022क्या ज्यादा समझदारी है: हीट पंप या इन्सुलेशन?33
29.04.2025बेसमेंट में थर्मल स्टोन के साथ फर्श के स्लैब का इन्सुलेशन12

Oben