180 वर्ग मीटर का घर => RecoVair VAR 260/4 या बेहतर 360/4?

  • Erstellt am 07/07/2018 12:01:34

OWLer

17/11/2020 08:21:14
  • #1


यह :)


हम्म, यह डाटा शीट में कहीं नहीं लिखा है। मैं केवल यह देख सकता हूँ कि एन्थैल्पी के मामले में ताप पुनः प्राप्ति खराब है। तो क्या मेरी चिंता बेबुनियाद है कि विशेष रूप से प्रवेश के बाद, जैसे कि फ्लोरिंग की बची हुई नमी आदि के कारण, आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो सकती है?
 

OWLer

17/11/2020 08:33:58
  • #2


मैं यही कहना चाहता था। अगर यह वास्तव में इनडोर पूल या इसी तरह की जगहों के लिए है, न कि "सामान्य" मकानों के लिए, तो मैं निश्चिंत हूँ।

जो अभी मेरे दिमाग में आया है, वह यह है कि एन्थाल्पी वॉरमेटर Vaillant पर लगभग 1000€ के ऊपर UVP की कीमत है। इंटरनेट पर वह लगभग 600€ है। इंटरनेट पर कीमत में लगभग 400€ का अंतर है। तो मेरे लिए यह केवल 200€ का अतिरिक्त खर्च होगा और मैं बदल सकता हूँ।
 

Mycraft

17/11/2020 08:49:24
  • #3
सहज भाषा में समझाया गया:

वर्मेट्रॉस्चर (चाहे जिसका भी प्रकार हो) की सतह अनंत नहीं होती है। इसके अनुसार, समय अवधि Y में केवल एक मात्रा X ताप/नमी आदि को वापस लिया जा सकता है। बाकी की मात्रा बाहर निकाल दी जाती है।

अगर आपका घर नम है, तो भी केवल मात्रा X ही वापस ली जाएगी और अधिशेष मात्रा Z आपके घर से बाहर जाएगी।

हाँ, एनथाल्पीटाउशर के साथ निर्माण नमी को बाहर निकालने में थोड़ा अधिक समय लगेगा और आपका घर "सूखा" होगा, लेकिन चूंकि वेंटिलेशन लगातार होगा, इसलिए यह चिंता का विषय नहीं है।
 

Yaso2.0

17/11/2020 09:32:34
  • #4


अच्छा, हाँ मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया। जीयू को हमारी नियुक्ति रद्द करनी पड़ी क्योंकि एक कर्मचारी में कोरोना का संदेह था। और मैं अब ऐसी "छोटी बातों" के साथ जाना नहीं चाहता था।

लेकिन मैंने इसे नोट किया है :)
 

T_im_Norden

17/11/2020 13:16:00
  • #5
यदि आपके पास 2 उपकरणों के बीच चयन करने का विकल्प है और कीमत उचित है तो मैं वह उपकरण लूंगा जो केवल स्तर 1 पर चलना पड़ता है।
धीमे पंखे आमतौर पर शांत पंखे भी होते हैं।
 

OWLer

19/11/2020 09:49:06
  • #6


अब हमारे यहाँ भी ऐसा ही होगा। हमें 360 वाला उपकरण मिल रहा है जिसमें एनथैल्पी फैन है। यह लग रहा है कि प्रस्ताव में भी यह एक टाइपो था। हीजी जब हमने फोन पर बात की तो वह पूरी तरह भ्रमित था क्योंकि वह हमेशा बड़े वाला मान रहा था।

हमारे पास 200 वर्ग मीटर से अधिक वेंटिलेटेड क्षेत्र है (सारा क्षेत्र आवासीय नहीं है), लेकिन सिर्फ इसलिए ही वह छोटा नहीं लेगा। इसलिए सब ठीक है और मेरी तरफ से सब फिजूल की चर्चा थी। :)
 
Oben