हीट लोड गणना और लेआउट योजना DIN: क्या नई गणना आवश्यक है?

  • Erstellt am 02/11/2020 11:15:29

Tolentino

02/11/2020 11:15:29
  • #1
नमस्ते प्रिय फ़ोरियनर,
मैंने आज अपने हीज़ी को एक ईमेल लिखा, जिसमें मैंने अलग-अलग कमरों के लिए अपनी इच्छित तापमान निर्दिष्ट किए थे। दुर्भाग्यवश उसने मुझे बहुत जल्दी एक पहले से की गई गणना और बिछाने की योजनाओं के साथ उत्तर दिया, जो बस DIN के अनुसार की गई थी।
चूंकि अभी तक स्टैटिकर ने भी कोई गणना नहीं की है, मुझे यकीन है कि बिना सोलर इनपुट के गणना की गई है।
वैसे भी, गणना की गई कुल हीटिंग लोड मुझे काफी अधिक लगती है।
आप लोग इसे कैसे देखते हैं?

मैंने यह भी संकेत दिया था कि मैं पहले 30°C प्रीहिटिंग चाहता हूँ और अधिकतम 10 सेमी बिछाने की दूरी।
इसके जवाब में उसने यह लिखा:
क्योंकि यहाँ एकल कक्ष नियमन है, यहाँ हमेशा सबसे गर्म कक्ष को प्रीहिटिंग तापमान के लिए डिजाइन Spitzen माना जाता है, 30 डिग्री संभव हैं, साथ ही पाइपलाइन की एक समान दूरी भी उचित नहीं है, यहाँ अनावश्यक पंप पावर की आवश्यकता होती है वॉल्यूम फ्लो ड्रोसलेंग के कारण।
हमने वास्तव में पहले ही बताया था कि हम एकल कक्ष नियमन को निष्क्रिय कर देंगे और केवल ऊर्जा संरक्षण विनियमन के लिए स्थापित करेंगे। मुझे नहीं पता कि उसने अब इसे फिर से क्यों भूल गया।
दूसरा मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या कोई इस विषय में जानकार है और कुछ कह सकता है? , , उदाहरण के लिए? आप लोग तो एक्सपर्ट हो...

साथ में पहले हीटिंग लोड गणना की अंतिम पृष्ठ और बिछाने की योजना है। अगर आप लोग को भी अलग-अलग कक्षों की गणना चाहिए, तो मैं उसे भी स्निप कर सकता हूँ...

क्या मुझे नई गणना करनी चाहिए? क्या मौजूदा गणना को किसी तरह मेरी इच्छित मापदंडों के अनुसार बदला जा सकता है?

धन्यवाद और शुभकामनाएँ

टोलेंटिनो
 

Daniel-Sp

02/11/2020 11:46:16
  • #2
क्या 15 सेमी VA के साथ और बाथरूम में 10 सेमी VA की परत पर्याप्त है, यह निश्चित रूप से ट्रांसमिशन हीट लॉस पर निर्भर करता है। मेरे पास लगभग सभी जगह 15 सेमी और बाथरूम में 10 सेमी है और मुझे 35 डिग्री सेल्सियस का फॉरवर्ड तापमान नहीं चाहिए। तुम्हारे कवर की H`t क्या है?
यदि आप फ्लश-फ्लोर टाइल्ड शॉवर प्लान कर रहे हैं, तो आपको उन्हें भी कवर करवाना चाहिए, योजना में OG और EG में उन्हें छोड़ा गया है।
विभिन्न कमरों का ओवरलैप और अंडरलैप भी दिलचस्प होगा।
पंप करंट के बारे में। हाँ, वह सही है, छोटे VA के साथ तंग बेंड रेडियस के कारण हीटिंग सर्किट में अधिक रेसिस्टेंस होता है और आप अधिक पंप करंट खर्च करते हैं। कौन सा पाइप डायमेंशन प्लान किया गया है 17/2 या 16/2?
 

Daniel-Sp

02/11/2020 11:50:20
  • #3
और यह भी सही है कि अगर अन्य कमरों की तुलना में आपके एस्त्रीच में अनावश्यक रूप से ज्यादा पाइप है, तो आपको उसे धीमा करना होगा, क्योंकि आप शायद अन्य कमरों में फीड को वापस नहीं ले जा सकते।
 

Tolentino

02/11/2020 11:51:52
  • #4
H't मुझे नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ कुछ है (शायद आखिरी दोनों मान?)?

ALLGEMEINE GEBÄUDEDATEN तारीख: 18.07.2020 पृष्ठ G1
GEOMETRIE
लंबाई lbuild 11,26 मी
मंजिलों की संख्या 3 -
चौड़ाई bbuild 8,88 मी
ऊंचाई hbuild 8,82 मी
आयतन Ve,build 730,72 घन मी
मूल क्षेत्र Abuild 99,91 वर्ग मी
आवरण क्षेत्रफल Aenv,build 352,57 वर्ग मी
WÄRMEBRÜCKENZUSCHLAG
श्रेणी DIN 4108 Beiblatt 2 के अनुसार गणना ΔUTB 0,05 W/(m2K)
WÄRMESPEICHERKAPAZITÄT
ताप भंडारण क्षमता ceff 50,0 Wh/(m3K) Ceff 36536 Wh/K
ताप हानि गुणांक H 200 W/K
भवन का समय स्थिरांक τ 156,6 घं

लेकिन क्या अधिक पंप बिजली खर्च करना उच्च अग्रिम तापमान से ज्यादा खराब है?
पाइप व्यास - अगर स्थापना योजना में कुछ नहीं लिखा है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ, मैं मानता हूँ कि प्रतिरोध के लिए बड़ा व्यास बेहतर है?
 

Daniel-Sp

02/11/2020 11:56:32
  • #5
कभी-कभी यह ऊर्जा प्रमाणपत्र में भी मिलता है। क्या आप ऊर्जा बचत नियमावली के अनुसार निर्माण कर रहे हैं?
 

Tolentino

02/11/2020 12:28:40
  • #6
rw HL गणना कमरे कवर

EG स्थापना मानक हीट लोड
अतिथि 540 542
रहना/
खाना/पकाना 2490 2198
हॉल 798 592
बाथरूम 102 299
घरेलू कक्ष 459 396

OG
सोना 801 605
हॉल 380 286
बाथरूम 407 763
बच्चा1 823 627
बच्चा2 692 469
बच्चा3 763 648

बाथरूम बहुत कम कवरेज वाले हैं। इसका क्या मतलब है? क्या दीवार हीटिंग जरूरी है?
 

समान विषय
29.04.2010ऊर्जा बचत विनियमन 2009 क्या सौर ऊर्जा के बिना भी लागू होगा?16
07.06.2013क्या ऊर्जा संरक्षण नियमावली (2009) के अनुसार निर्माण करना अनिवार्य है?12
23.10.2016ऊष्मा इन्सुलेशन, ऊर्जा संरक्षण विनियमन, KFW 70 / 55 / 40 - आपके अनुभव31
19.06.2015KFW 70 के अनुसार या ऊर्जा संरक्षण नियमावली 2014 के अनुसार निर्माण करें42
15.12.2019पोरबेटन बाहरी दीवार बनाम ऊर्जा संरक्षण नियमावली13
09.07.2015ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण बनाम ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण + KfW-70 प्रमाण13
19.10.20152016 से नई ऊर्जा बचत नियमावली -> क्या बनाएं?30
23.10.2015ऊर्जा बचत नियमावली 2014 - सोलर के बिना गैस थेर्म?38
10.01.2017ऊर्जा बचत विनियमन 2016 / KFW55 / गैस + सौर 2016 में28
24.12.2015एकल परिवारीय घर, ऊर्जा बचत विनियमन 2016, बिल्डर अतिरिक्त इन्सुलेशन की सलाह देता है - क्या यह समझदारी है?39
24.03.20162016 की ऊर्जा बचत आदेश जैसी जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है?14
09.05.20162016 ऊर्जा बचत विनियमन के साथ निम्नलिखित हीटिंग के अनुपालन14
03.03.2016मेरे परियोजना पर आपकी राय10
30.08.2016निर्माण और प्रदर्शन विवरण - अनुबंध सहित ऊर्जा बचत विनियम 201415
11.02.20172017 में KfW ऋण 2016 के ऊर्जा संरक्षण नियमावली वाले घर के लिए17
23.02.20172016 की ऊर्जा संरक्षण विनियम के अनुसार नया निर्माण बिना वेंटिलेशन/डिवेंटिलेशन सिस्टम के अब संभव नहीं?40
16.07.2017ऊर्जा संरक्षण आदेश, KFW55, KFW40 या KFW40 प्लस19
24.12.2017घर दान - ऊर्जा बचत नियमावली लागू करना - आवश्यकताएँ पूरी करना11
01.07.2019KFW 55 - फर्श प्लेट के नीचे इंसुलेशन37
19.02.2020हीटिंग पानी का रंगत बदलना (केवल पूर्व प्रवाह)20