नाली से अमोनिया के कारण हीटिंग खराब हो गई है

  • Erstellt am 17/06/2019 12:23:04

Niloa

17/06/2019 13:42:47
  • #1
क्या आपने पहले ही किसी विशेषज्ञ से सलाह ली है? शायद कोई और हीटिंग इंस्टॉलर भी आपको बता सकता है कि यह ठीक है या नहीं।
 

Lorenz-AKU

17/06/2019 13:47:55
  • #2


कभी-कभी वहाँ यूरिन की बू आते थे फिर वह बिना कुछ डाले फिर से चली जाती थी। लेकिन हम लगभग हमेशा HAR में खिड़की खुली रखते हैं। हमारे घर में भी एक वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है। HAR एक एग्जॉस्ट रूम है जिसमें हवा को बाहर निकाला जाता है, जैसा कि हमारे बाथरूम, हॉलवे और किचन में होता है।

मैं यह भी नहीं कह सकता कि Tecalor के तकनीशियन का बयान कितना पेशेवर है, या क्या यह सिर्फ एक प्रारंभिक अनुमान था जिस पर अब सभी अन्य तर्क आधारित हैं।

एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट लेने से वर्तमान में लागत मुझे रोक रही है। जिसकी कुल लागत लगभग 3600 नेट होती है जिसमें तांबे के क्षरण की धातुविज्ञान जांच शामिल है।
 

Tassimat

17/06/2019 13:54:14
  • #3
रिपोर्ट की आपको तब जरूरत होगी जब कानूनी विवाद हो।
पहले आप किसी और इंस्टॉलेटर से सलाह ले सकते हैं। यह काफी सस्ता पड़ेगा।
 

haydee

17/06/2019 14:07:16
  • #4
क्या तुम्हें Tecalor से सीधे कोई निर्देश नहीं मिला था? Tecalor की होमपेज पर देखो, वहाँ एक सटीक इंस्टॉलेशन गाइड होनी चाहिए। शायद तुम वहाँ कुछ समझ सको। शायद तुम एक विशेषज्ञ के बिना नहीं बच पाओगे। या फिर तुम बेवकूफ बनो और अगले सीनेट्री और हीटिंग सेवा केंद्र को कॉल करो, जो ऐसी मशीनों की देखभाल करता है। इसमें सुधार की जगह खराब होने का खतरा होता है।
 

Lorenz-AKU

17/06/2019 14:20:29
  • #5


Tecalor से सीधे कोई निर्देश नहीं दिया गया। Fehl und Sohn की एक कर्मचारी ने मुझे संक्षेप में मशीन के नियंत्रण पैनल का मेनू समझाया और बस इतना ही। मुझे अप्रैल 2019 में रखरखाव तकनीशियन से पता चला कि Tecalor आमतौर पर ये मशीनें चालू करता है और तब 5 साल की विस्तारित वारंटी मिलती है। मेरे मामले में, इंस्टॉलेशन कंपनी ने यह किया बिना मुझे इस बारे में सूचित किए।

Tecalor के तकनीशियन ने कहा: मैं इस मशीन को नहीं जानता। वास्तव में हम ही मशीनें चालू करते हैं।

इस तकनीशियन ने कंडेनसेट निकासी पर सिफॉन की कमी भी पाई।

Stiebel Eltron कंपनी का एक इंस्टॉलेशन वीडियो है जिसमें इसी तरह की मशीन के तीनों निकास और ओवरफ्लो एक ट्रेच्टर सिफॉन में मिलते हैं।
 

Lumpi_LE

17/06/2019 15:09:32
  • #6
मैं पहले एक विशेषज्ञ को बुलाना चाहूंगा, जो इसे फिर से स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करे, लगभग 360€ के बजाय 3600€ के लिए। अगर मैं TecalorMA की व्याख्या को सही समझता हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बनता।
 

समान विषय
09.03.2014रसोईघर खरीदना - आप कीमत कैसे बातचीत करते हैं?38
01.10.2020फुटफ्लोर हीटिंग के साथ बाथरूम में अतिरिक्त हीटर की सलाह दी जाती है क्या?71
24.06.2015वेंटिलेशन और उत्सर्जन: 5-6 वर्षों के बाद स्वच्छता संबंधी समस्याएं75
23.10.2015पूर्वनिर्मित घर हीटिंग: गैस / एयर हीट पंप / फर्श हीटिंग22
01.09.2017हवा-जल हीट पंप के लिए एकीकृत केंद्रीय वेंटिलेशन की सिफारिशें11
15.11.2022लुफ्ट-वाटर-हीटपंप टेकालोर 8.5: गर्म पानी - सुबह ज्यादा गर्म नहीं21