6-कुंटुंबीय मकान के लिए हीट पंप कम माप का है?

  • Erstellt am 07/10/2017 16:17:53

Bembe

21/10/2017 11:30:10
  • #1
हवा-पानी हीट पंप के निर्माता ने इस बीच लिखा है कि योजना में उच्च गणना के अनुसार 30 MWh की गर्मी की जरूरत होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि यह आंकड़ा पूरी इमारत की गर्मी की जरूरतों से संबंधित है - यानी हवा और पानी से हीट पंप द्वारा उत्पन्न गर्मी ऊर्जा सहित - या 30 MWh संचालन के लिए अनुमानित शुद्ध विद्युत खपत है ...
 