ब्रötje के BLW NEO के लिए हीट पंप डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर

  • Erstellt am 08/05/2024 10:26:08

Martin_H

08/05/2024 10:26:08
  • #1
नमस्ते सभी को,

मैं ब्रötजे की BLW NEO लगाने के बारे में सोच रहा हूँ।

क्या आप में से किसी के पास ब्रötजे की BLW NEO डिजाइन सॉफ्टवेयर तक पहुंच है?

जरूरतमंद घरेलू उपयोग बिना पीने के पानी के (जो अलग से गर्म किया जाता है):

-7°C बाहरी तापमान = 12.5kW
-10°C बाहरी तापमान = 14kW

शायद कोई मुझे सॉफ्टवेयर के जरिए अनुशंसित हीट पंप का आकार गणना कर सके। क्या BLW12 पर्याप्त होगी या अधिकतर 18 की जरूरत होगी।

शुक्रिया
 

nordanney

08/05/2024 11:28:54
  • #2

कैसे गणना की गई?
फर्श हीटिंग या रेडिएटर और कौन से आयाम?
योजित प्रीलोड तापमान / रिटर्न तापमान और अंदरूनी कमरों के लिए इच्छित तापमान क्या हैं?


ठीक है, यदि आपके पास सही हीट लोड गणना है, तो ज्यादा विकल्प नहीं बचते ==>12er. अब बड़े पैमाने पर गणना करने की आवश्यकता नहीं है।
 

Martin_H

08/05/2024 11:39:13
  • #3
सबसे बड़ा हिस्सा फर्श हीटिंग है। केवल तहखाने में अभी भी 2 हीटिंग रेडिएटर हैं।

फ्लो टेम्परेचर लगभग 40°C है जब बाहरी तापमान -10°C होता है।

हीट लोड मैंने पिछले सर्दियों में वार्म मेजरमेंट मीटर के माध्यम से मापा था। बाहरी तापमान दैनिक औसत था।

मैं वहां सॉफ़्टवेयर से "साफ-साफ काला और सफेद" निकालना चाहता हूँ। अन्यथा हर कोई मुझे कुछ अलग बताएगा।
 

nordanney

08/05/2024 11:43:13
  • #4

फिर आप एक विशेषज्ञ के पास जाएं और उसे ठीक से कैलकुलेशन करने दें (जैसे Heckmann)। तब आपके पास वॉटर पंप के लिए आवश्यक डिज़ाइन होगा।

सच कहूं तो मैंने अपने पूरे करियर में कभी किसी वॉटर पंप निर्माता द्वारा उनके वॉटर पंप के लिए की गई कैलकुलेशन नहीं देखी, बल्कि हमेशा हीट लोड के बाहरी कैलकुलेशन और हीटिंग योजना के अनुसार वॉटर पंप का चयन किया है। मुझे यह भी नहीं पता कि वहां और क्या कैलकुलेशन किया जाना चाहिए। अगर घर का हीट लोड 10kW है, तो आप ऐसी वॉटर पंप लें जो थोड़ा 10kW से कम हो। बस इतना ही।
 

Martin_H

08/05/2024 13:00:51
  • #5
ब्रötje के पास BLW NEO के लिए ऐसा व्याख्या उपकरण बस यूं ही नहीं है।
शायद यहाँ फोरम में किसी के पास ब्रötje के PartnerLogin का एक्सेस हो और वह Heizlast को थोड़ी देर के लिए दर्ज कर सके और मुझे परिणाम भेज सके।
 

nordanney

08/05/2024 13:20:00
  • #6

नहीं, लेकिन मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए तो अच्छा है।

पहले अपने हीटिंग प्लानिंग के विषय में अपना होमवर्क तो पूरा करो।
 

समान विषय
11.06.2013नए भवन में रेडिएटर?13
01.10.2020फुटफ्लोर हीटिंग के साथ बाथरूम में अतिरिक्त हीटर की सलाह दी जाती है क्या?71
23.08.2013इलेक्ट्रिक हीटिंग, फर्श हीटिंग, रੇडिएटर के बजाय गैस कंडेनसिंग तकनीक?10
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
14.08.2015फ्लोर हीटिंग या रेडियेटर?12
20.10.2015भूतल और ऊपर के तल पर फर्श हीटिंग, बेसमेंट में रेडिएटर्स?15
19.03.2016फुटफ्लोर हीटिंग बनाम फ्लैट हीटर्स14
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
08.03.2018किसी इच्छित तापमान के साथ हीटिंग लोड की गणना आवश्यक है?14
09.03.2018रेडिएटर या फर्श हीटिंग: इन परिस्थितियों में क्या अनुशंसित है?23
28.03.2020फुटफ्लोर हीटिंग + रेडिएटर -> एक कमरे में दो थर्मोस्टेट10
05.06.2020हीटिंग लोड गणना या कमरे का हीटिंग लोड26
14.12.2020फ्लोर हीटिंग हीट लोड कैलकुलेशन - सरलता से समझाया?26
20.03.2021बेसमेंट फर्श हीटिंग या निम्न तापमान रेडिएटर22
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
16.03.2023फ्लोर हीटिंग में आपूर्ति तापमान कम करना अपेक्षा से अधिक जटिल है?70
08.12.2023फर्श हीटिंग की व्याख्या - कानूनी आवश्यकताएं13
10.01.2025ब्रोट्ज़े BWL नियो 8 - सेटिंग में समस्याएँ20