हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन

  • Erstellt am 04/10/2023 17:32:19

andimann

04/10/2023 17:32:19
  • #1
सभी को नमस्ते,
मेरे सवालों के पीछे का कारण:
अभी मैं हमारे घर को गैस हीटिंग से हीट पंप में बदलने के विकल्पों पर काम कर रहा हूँ। लगभग 7 साल पुराने घर के लिए यह पूरी तरह से अजीब लगता है, लेकिन इसे "ऊर्जा नवीनीकरण परियोजना" के तहत पोटोवोल्टाइक के साथ मिलाकर KFW 261 के माध्यम से वित्तपोषित और समर्थित किया जा सकता है। और फिर यह आर्थिक रूप से भी वास्तव में मज़ेदार हो सकता है।
फिलहाल मैं अभी मूल्यांकन चरण में हूँ और हीटिंग और सोलर एक्सपर्ट्स से पहले बातचीत कर रहा हूँ।
मुझे तुरंत कुछ सवाल उठे क्योंकि पहले के जो ऑफर मिले वे उन मंत्रों से काफी विरोधाभासी हैं जो मैं हमेशा यहाँ फोरम में पढ़ता हूँ:

    [*]पफ़रस्पीचर (हीटिंग पानी) – सवाल: इसका सही उद्देश्य क्या है और यह कब उपयुक्त होता है? अभी तक किसी विक्रेता ने इसका जवाब नहीं दिया है, हालाँकि तकनीकी जवाब सरल है: यह हिस्टेरेसिस के रूप में काम करता है ताकि हीट पंप कम बार चालू- बंद हो। मूल विचार ठीक है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि 100 लीटर पफरस्पीचर कितना मदद करेगा जब मेरी फर्श हीटिंग की भराई ही 200 लीटर से अधिक है और इसके अलावा एस्ट्रिच के कई टन भंडारण मास भी हैं। वर्तमान गैस हीटिंग भी बिना हीटिंग पफरस्पीचर के चलती है।
    [*]हीट पंप की क्षमता और मॉड्यूलेशन – पहले ऑफर अकसर अत्यधिक बड़े साइज के हीट पंप के साथ आते हैं क्योंकि वे केवल 270 वर्ग मीटर गरम क्षेत्र पढ़ते हैं। जब मैंने बताया कि मुझे 12 या 16 kW कुछ ज्यादा लगता है, तो हमेशा जवाब आता है: "यह 3-12 kW तक डाउन मॉड्यूलेट कर सकता है।" यह अच्छा है, लेकिन इस बात की हमेशा चेतावनी दी जाती है। तो सवाल: डाउन मॉड्यूलेशन करना खराब क्यों माना जाता है? क्या यह वही चालू- बंद होना (टैक्टिंग) है जिसके बारे में हमेशा चेतावनी दी जाती है? तकनीकी रूप से मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि पूरी प्रणाली कम्प्रेसर समेत धीरे-धीरे चलती है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि यह कितना कुशल रहता है।

घर की इंसुलेशन KFW 55 के स्तर की है, लेकिन गैस हीटिंग के कारण उस समय वह मानक पूरा नहीं हुआ था। हीटिंग की जरूरत 12000-13000 kWh है, कुल 270 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए। हर जगह फर्श हीटिंग है, तहखाना सहित।
शुभकामनाएँ,
एंड्रियास
 

WilderSueden

04/10/2023 21:53:48
  • #2
दोनों सवाल वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मॉड्यूलेशन की अपनी सीमाएं होती हैं और यदि आप उदाहरण के लिए संक्रमण काल में केवल 1.5 किलоват हीटिंग लोड रखते हैं, तो 3 किलоват बहुत ज्यादा होते हैं और हीट पंप बार-बार चालू-फिर से बंद होता रहता है। पफर स्प्रिंगर चक्रों को थोड़ा बढ़ा सकता है, लेकिन एक स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा हीट पंप इसे संतुलित नहीं कर सकता। मॉड्यूलेशन अपने आप में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन उच्चतम क्षमता वाले हीट पंप आमतौर पर इतनी गहराई से मॉड्यूलेट नहीं कर सकते।
 

dertill

05/10/2023 08:31:27
  • #3
बफर को हाइड्रोलिक स्विच के रूप में भी काम करना चाहिए। हीट पंप को न्यूनतम वॉल्यूम फ्लो की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह त्रुटि पर चला जाता है। जैसे कि 50 लीटर/मिनट। यदि आपकी हीटिंग सर्किटों में से केवल आधा खुला है, तो हीट पंप त्रुटि पर जा सकता है क्योंकि प्रवाह नहीं है, लेकिन वास्तव में हीटिंग की आवश्यकता होती है। बफर अब वॉल्यूम फ्लो को अलग कर देता है, जिससे न्यूनतम प्रवाह हमेशा सुनिश्चित रहता है। नुकसान यह है कि प्री-फ्लो में 2-4 के अधिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बफर के कारण प्री-फ्लो और रिटर्न फ्लो का मिश्रण हमेशा होता रहता है। आप बफर के बिना भी काम कर सकते हैं। तब बिना ERR के, न्यून तापमान के साथ आत्म-नियमन और अच्छी तरह से समायोजित हीटिंग कर्व के साथ, ताकि न्यूनतम वॉल्यूम फ्लो सुनिश्चित हो सके। इसके लिए या वैकल्पिक रूप से एक ओवरफ्लो वाल्व भी हो सकता है। यह सक्रिय होता है जब बहुत सारे हीटिंग सर्किट बंद होते हैं और हीट पंप के लिए न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित नहीं रहता। बफर का दूसरा कार्य डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया के दौरान हीट स्टोरेज का है। इसके लिए सिस्टम में पर्याप्त गर्म पानी की आवश्यकता होती है। यदि आपका सिस्टम वॉल्यूम बहुत छोटा है, तो आपको कम से कम एक रिटर्न बफर की आवश्यकता है। फूसबोडेन हीटिंग के साथ एस्त्रीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन केवल "केवल" 3 kW तक और संभवतः केवल कम तापमान पर। उच्च तापमान पर (जब आपको मोड्यूलेशन की आवश्यकता होती है) यह 4 kW हो जाता है। और 4 kW आपको शायद केवल माइनस डिग्रीज़ पर आवश्यक होगा और 12 kW तभी जब आपने 200 वर्ग मीटर का ऐड-ऑन पूरा कर लिया हो। वर्तमान गैस की खपत और हीटिंग प्रोटेक्शन प्रमाण पत्र का उल्लेख करें। इसलिए अधिकतम 12,000 kWh हीटिंग आवश्यकता है, लगभग 5.5 kW हीट लोड। यदि आपका घर 7 साल पुराना है, तो यह बिल्डिंग परमिट की हीटिंग प्रोटेक्शन रिपोर्ट में भी होना चाहिए। मैं अधिकतम 7 kW पंप लगाने की सलाह दूंगा। बिल्डिंग रिकॉर्ड के सटीक आंकड़ों के अनुसार 5 kW सिस्टम भी पर्याप्त हो सकता है। मेरी सलाह: वुल्फ CHA 7 या नई पैनासोनिक एक्वारेआ एल (मुझे मोनोब्लॉक पसंद है)। आपको गर्म पानी की टंकी को भी बड़े हीट एक्सचेंजर क्षेत्र (>2m²) वाले मॉडल से बदलना होगा।
 

andimann

05/10/2023 10:09:07
  • #4
मॉइन,

सबसे पहले जवाबों के लिए धन्यवाद। तो बफर बिल्कुल बेतुका नहीं है। हालांकि कुछ मेहनत और समझदारी से इसे छोड़ा जा सकता है।

अगर मैं "पूर्ण उपयोग घंटे" से ऊपर जाऊं, तो वास्तव में 12 mWh से लगभग 5.5-6.5 kWh हीट लोड निकलता है। (मुझे 1600-2100 घंटे के मान मिलते हैं) इससे लगता है कि 12-16 kW की प्रणाली काफी ज्यादा बड़ी है।

शायद एक सटीक हीट लोड की गणना यहाँ एक अच्छा निवेश साबित हो सकती है।

धन्यवाद,

आंद्रियास
 

dertill

05/10/2023 10:12:02
  • #5
यह तो घर के नए निर्माण के दौरान पहले ही किया जा चुका है और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन एक-एक कमरे के लिए हीटिंग लोड तुम्हें वैसे भी चाहिए होगा, अगर तुम KfW फंड लेना चाहते हो।
 

RotorMotor

05/10/2023 10:17:52
  • #6
तुम्हारे पास तो एक गैस हीटर है जिससे तुम इसे अच्छी तरह आजमा सकते हो।
शायद तुम वहाँ सर्दियों में भी अधिकतम हीटिंग क्षमता पढ़ सकते हो?

अन्यथा बस देखो कि तुम प्रारंभिक तापमान कितनी नीचे कर सकते हो।
और अब ही एक थर्मल समायोजन कर लो।
 

समान विषय
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
23.01.2020हवा-पानी हीट पंप के लिए तौलिया हीटर22
24.02.2020ताजा पानी स्टेशन और बफ़र टैंक: तकनीकी रूप से बेहतर विकल्प?24
12.11.2021ERR फ्लोर हीटिंग के लिए केंद्रीय कमरे का तापमान नियंत्रक76
15.01.2021नवीनीकरण के दौरान दक्षता घर स्मारक (160% ऊर्जा बचत विनियमन) के रूप में एयर-टू-वाटर हीट पंप उपयुक्त है?21
18.05.2021KfW ऊर्जा गणना ठंडा करने वाली हीट पंप के साथ22
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
26.04.2022हवा-पानी हीट पंप बिना बफ़र स्टोरेज के | हीटिंग निर्माता भवन ऊर्जा कानून के निर्देश का हवाला देता है33
31.03.2022वायु-जल हीट पंप - बफर स्टोर हाँ या नहीं?28
14.05.2022पुरानी इमारत का अपार्टमेंट गैस थर्म के साथ - फर्श हीटिंग अभी, हीट पंप बाद में14
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
17.10.2022डिवाइस से फर्श गर्म करना बनाम हीट पंप से: लागत?19
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
22.01.2024एयर-टू-वाटर हीट पंप के परिचालन खर्च, खपत और डीफ्रॉस्टिंग16
05.03.2024हीट पंप में बफ़र टैंक उपयोगी है?72

Oben