गैस हीटिंग क्षमता चयन 20 किलोवाट के बजाय 14 किलोवाट

  • Erstellt am 08/10/2020 18:43:24

Hausbaer

08/10/2020 20:44:27
  • #1
ठीक है। हाँ, मैंने ये जवाब अपेक्षित किए थे। मैं अतिरिक्त हीटर फिलहाल नहीं लगवाऊंगा और संभवतः निर्माण के बाद लगवाऊंगा।
 

knalltüte

08/10/2020 20:57:32
  • #2
हाय, संभवतः 14KW क्षमता के बारे में फिर से सोचें। हमारे पास लगभग 300m² के लिए 5.3KW की जरूरत है (ऊर्जा सलाहकार के अनुसार)!!

अर्थात एकल कमरे का हीटिंग लोड, इसके बाद हीटर का आकार निर्धारण। हीटिंग लोड की गणना के बिना इसे "हमेशा की तरह" किया जाएगा। और इसका मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता! (उचित आकार में)।
 

Hausbaer

08/10/2020 21:01:13
  • #3
माना जाता है कि 14 kW Wolf गैस-सोलर श्रृंखला की न्यूनतम (अधिकतम) क्षमता है। हम GU के साथ निर्माण कर रहे हैं। शुरुआत में हम निर्माण और दक्षता विवरण से बंधे हैं।
 

Mycraft

09/10/2020 13:40:27
  • #4
20kW के साथ आप फिर डुप्लेक्स हाउस के दूसरे हिस्से को भी गर्म कर सकते हैं। इसलिए हाँ, अगर संभव हो तो 14kW लें। या आप एक UG खोलें और अपने पड़ोसी को अपनी अतिरिक्त गर्मी बेचें।
 

Hausbaer

20/10/2020 21:46:48
  • #5
तो कंपनी उच्च Leistung पर जोर देती है, और अन्यथा हीटर के लिए कोई वारंटी नहीं देना चाहती।
 

Ötzi Ötztaler

20/10/2020 21:47:52
  • #6
DIN xxx के अनुसार एक कक्षीय हीटिंग लोड गणना पर दृढ़ रहें
 

समान विषय
11.06.2013नए भवन में रेडिएटर?13
23.08.2013इलेक्ट्रिक हीटिंग, फर्श हीटिंग, रੇडिएटर के बजाय गैस कंडेनसिंग तकनीक?10
14.08.2015फ्लोर हीटिंग या रेडियेटर?12
20.10.2015भूतल और ऊपर के तल पर फर्श हीटिंग, बेसमेंट में रेडिएटर्स?15
28.08.2017पुरानी इमारत का नवीनीकरण - गैस हीटिंग + रेडिएटर्स या फ्लोर हीटिंग?10
08.03.2018किसी इच्छित तापमान के साथ हीटिंग लोड की गणना आवश्यक है?14
09.03.2018रेडिएटर या फर्श हीटिंग: इन परिस्थितियों में क्या अनुशंसित है?23
03.01.2020विभाजन?! छोटी कमरा / तीखा झुकाव / हीटर61
04.02.2020किसे कमरे के अनुसार हीटिंग लोड की गणना सौंपना चाहिए?46
02.04.2020ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?29
28.03.2020फुटफ्लोर हीटिंग + रेडिएटर -> एक कमरे में दो थर्मोस्टेट10
26.04.2020वायु-से-वायु हीट पंप, फिर भी रेडिएटर?11
05.06.2020हीटिंग लोड गणना या कमरे का हीटिंग लोड26
30.11.2020स्टेनलेस स्टील का "फूला हुआ" रेडिएटर17
14.12.2020फ्लोर हीटिंग हीट लोड कैलकुलेशन - सरलता से समझाया?26
20.03.2021बेसमेंट फर्श हीटिंग या निम्न तापमान रेडिएटर22
31.05.2022क्या हीटरों को नए निर्माण में हमेशा खिड़कियों के नीचे रखना चाहिए?41
15.09.2023बेसिक जानकारी रेडिएटर प्रतिस्थापन पुरानी इमारत14
02.04.2024ताप लोड गणना तैयार करने के बाद अन्य हीटिंग सिस्टम को बदला गया11

Oben