पूर्ण तहखाना शौक और कार्यालय - फर्श हीटिंग, ई-रेडिएटर या इन्फ्रारेड हीटिंग?

  • Erstellt am 13/02/2021 12:30:15

ypg

14/02/2021 00:25:09
  • #1

तुम इसे कैसे कल्पना करते हो? फर्श हीटिंग अपनी सुस्ती के कारण तुम्हें 4 घंटे पहले चालू करनी पड़ेगी... क्या तुम्हारा जीवन इस 4 घंटे के पूर्वानुमान के साथ चलता है? खेल अभी कोई समस्या नहीं होगा। मैं शायद IR लूंगा।
 

SaschaL

14/02/2021 08:52:01
  • #2
क्या मेरा जीवन 4 घंटे पहले से चलने वाला सिस्टम काम करता है? मैं इसे कैसे कल्पना करता हूँ?



खैर, मैंने कहा कि मैं इन तीन विकल्पों में से चुनना चाहता हूं और आपके बताए हुए कारणों से IR की ओर झुकाव रखता हूं - बस सुनना चाहता था कि आपकी राय क्या है। खुशी हुई कि आप इसे मेरे जैसे ही देखते हैं, हालांकि आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैंने कहा हो कि मैं तहखाने में हमेशा फूटबोडेनहाइजुंग चाहता हूँ ;)
 

समान विषय
13.06.2012फ्लोर हीटिंग और केडब्ल्यूएल, सामान्य रैडिएटरों का प्रतिस्थापन23
09.12.2012जलवायु कंबल बनाम फर्श गर्मी13
19.03.2016फुटफ्लोर हीटिंग बनाम फ्लैट हीटर्स14
15.03.2017एकल-परिवार के घर में फर्श हीटिंग के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन10
18.09.2017तकनीकी कक्ष / गृहकार्य कक्ष में भी फर्श हीटिंग19
12.11.2017फ़ुटफ़्लोर हीटिंग / दीवार हीटिंग / छत हीटिंग - विकल्प?18
09.03.2018रेडिएटर या फर्श हीटिंग: इन परिस्थितियों में क्या अनुशंसित है?23
24.02.2019तख्तियों के नीचे फर्श गर्मी प्रणाली49
30.01.2019हाइड्रोलिक बैलेंस फर्श हीटिंग19
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
19.02.2020हीटिंग पानी का रंगत बदलना (केवल पूर्व प्रवाह)20
12.11.2021ERR फ्लोर हीटिंग के लिए केंद्रीय कमरे का तापमान नियंत्रक76
29.09.2020फुटबेड हीटिंग के साथ टॉवल हीटर - क्या यह गर्म होता है?29
14.12.2020फ्लोर हीटिंग हीट लोड कैलकुलेशन - सरलता से समझाया?26
10.04.2022फुटफ्लोर हीटिंग पर ठोस लकड़ी का पार्केट101
20.03.2021बेसमेंट फर्श हीटिंग या निम्न तापमान रेडिएटर22
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
26.09.2024फ्लोर हीटिंग - कमरों तक जाने वाली आपूर्ति लाइनों को कैसे इन्सुलेट करें?32