BratacDD
12/06/2012 12:22:57
- #1
नमस्ते,
एक कंक्रीट फाउंडेशन में लोड लगभग 60 डिग्री के कोण पर फैलता है। फाउंडेशन के नीचे, निर्माण की जमीन के अनुसार, लोड लगभग 45 डिग्री के कोण पर फैलता है। यदि आप यह रोकना चाहते हैं कि लोड आपके तहखाने की दीवार की दिशा में अनबिल्डिंग से दबाव न डाले, तो फाउंडेशन को उपयुक्त गहराई तक होना चाहिए।
यदि आपके पास अपने घर की कोई मौजूदा दस्तावेज नहीं है, तो यह निश्चित रूप से उपयोगी होगा कि आप उस स्थान पर एक स्लिट ट्रेंच बनवाएं जहाँ अनबिल्डिंग होनी है। इसके लिए लगभग 40 सेमी चौड़ी (एक छोटी खुदाई की बाल्टी जितनी) एक ट्रेंच बनाई जाती है। इससे आप देख सकते हैं कि आपके फाउंडेशन कितनी गहराई तक हैं जहाँ फाउंडेशन का ओवरहैंग हो सकता है आदि। या फिर डिजाइनर अपनी अनुभव के आधार पर आपके भवन की उम्र के लिए सामान्य परिस्थितियों को मान सकता है, जिसका जोखिम यह है कि जब खुदाई शुरू होगी, तो योजना में बदलाव हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो वह काफी महंगा हो सकता है और संभवतः उपलब्ध बजट को पार कर सकता है। हालांकि, तब आप एक "पॉइंट ऑफ नो रिटर्न" पर पहुँचे होते हैं।
अबट्रेप क्या है?
हाँ, लेकिन यह पूरी लंबाई में नहीं, आमतौर पर 30 सेमी के कदमों में ऊपर की ओर जाता है, लेकिन इस तरह कि लोड फैलाव कोण फाउंडेशन कंक्रीट से बाहर न जाए।
शुभकामनाएँ, BratacDD
एक कंक्रीट फाउंडेशन में लोड लगभग 60 डिग्री के कोण पर फैलता है। फाउंडेशन के नीचे, निर्माण की जमीन के अनुसार, लोड लगभग 45 डिग्री के कोण पर फैलता है। यदि आप यह रोकना चाहते हैं कि लोड आपके तहखाने की दीवार की दिशा में अनबिल्डिंग से दबाव न डाले, तो फाउंडेशन को उपयुक्त गहराई तक होना चाहिए।
यदि आपके पास अपने घर की कोई मौजूदा दस्तावेज नहीं है, तो यह निश्चित रूप से उपयोगी होगा कि आप उस स्थान पर एक स्लिट ट्रेंच बनवाएं जहाँ अनबिल्डिंग होनी है। इसके लिए लगभग 40 सेमी चौड़ी (एक छोटी खुदाई की बाल्टी जितनी) एक ट्रेंच बनाई जाती है। इससे आप देख सकते हैं कि आपके फाउंडेशन कितनी गहराई तक हैं जहाँ फाउंडेशन का ओवरहैंग हो सकता है आदि। या फिर डिजाइनर अपनी अनुभव के आधार पर आपके भवन की उम्र के लिए सामान्य परिस्थितियों को मान सकता है, जिसका जोखिम यह है कि जब खुदाई शुरू होगी, तो योजना में बदलाव हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो वह काफी महंगा हो सकता है और संभवतः उपलब्ध बजट को पार कर सकता है। हालांकि, तब आप एक "पॉइंट ऑफ नो रिटर्न" पर पहुँचे होते हैं।
अबट्रेप क्या है?
तो क्या मेरे अनबिल्डिंग के फाउंडेशन को भी 1.5 मीटर गहरा बनाया जाना चाहिए?
हाँ, लेकिन यह पूरी लंबाई में नहीं, आमतौर पर 30 सेमी के कदमों में ऊपर की ओर जाता है, लेकिन इस तरह कि लोड फैलाव कोण फाउंडेशन कंक्रीट से बाहर न जाए।
शुभकामनाएँ, BratacDD