फाउंडेशन अर्थर (फ्रॉस्ट स्कर्ट) गलत तरीके से बनाया गया

  • Erstellt am 23/09/2018 10:44:52

Mr Unkown

23/09/2018 10:44:52
  • #1
हाय,

हम एक छोटा एकल परिवार वाला घर बना रहे हैं। स्ट्रिप फाउंडेशन (फ्रॉस्टस्कर्ट?) और सोल प्लेट आंशिक रूप से या पूरी तरह से इंसुलेटेड हैं (देखें संलग्नक)। कच्चा निर्माण कार्य एक निर्माण कंपनी को पूरी तरह से सौंप दिया गया था (छत को छोड़कर)।
निर्माण के बारे में जानकारी:
स्ट्रिप फाउंडेशन के नीचे एक प्रकार की समतलीकरण परत (फाउंडेशन से थोड़ी चौड़ी, अंदर का हिस्सा खाली) कंक्रीट की दी गई थी जो जमीन पर रखी गई थी। उसके ऊपर स्ट्रिप फाउंडेशन डाले गए। इन्हें बाहरी तरफ आंशिक रूप से इंसुलेट किया गया था (सांख्यिकी अनुसार, कंक्रीट C25/30 XC2)। सोल प्लेट के नीचे कंकड़-रेत मिश्रण डाला गया और संपीड़ित किया गया। इसके ऊपर एक पत्थर की परत और फिर सोल प्लेट की परिमेटर इंसुलेशन रखी गई। फाउंडेशन अर्थर (जिसे निर्माण कंपनी ने किया था) एक प्रकार के रिंग अर्थर के रूप में बनाया गया है। लेकिन यह दुर्भाग्यवश भवन के केवल 4/5 हिस्से को घेरता है और एक जगह से बाहर स्ट्रिप फाउंडेशन के माध्यम से सोल प्लेट तक ऊपर जाता है। जल्दी ही कंक्रीट डाल दिया गया और प्लेट पूरी हो गई। मैं केवल 1-2 फोटो ले सका, और अधिक नहीं। बाद में तस्वीरों की समीक्षा के दौरान मैंने देखा कि अर्थर का सोल प्लेट की बीमार्मेंट (रीइनफोर्समेंट) से कोई संबंध नहीं है।
मुझे अब काफी डर है कि अर्थिंग सिस्टम गलत तरीके से बनाया/लगाया गया है।
कुछ शोध करने के बाद मुझे लगता है कि वास्तव में एक रिंग अर्थर भवन के बाहर होना चाहिए था जिसमें फंक्शनल पोटेंशियल इक्वलाइज़ेशन कॉन्डक्टर (FPAL; हर 2 मीटर पर रीइनफोर्समेंट से जुड़ा होता है) सोल प्लेट में डाला गया हो।

क्या मेरी यह धारणा सही है?
यदि हाँ, तो क्या तोड़फोड़ के अलावा भी अन्य विकल्प हैं जिनसे बाद में FPAL सोल प्लेट पर लगाया जा सके?

धन्यवाद
Mr Unknown

EDIT: संलग्नक हटाने पड़े, क्षमा करें
 

Alex85

23/09/2018 11:33:02
  • #2
प्लेट डैम्मिंग पर स्थित है। कंक्रीट में एक फाउंडेशन अर्थर (संवद्ध बिछाने के साथ) मिट्टी के संपर्क की कमी के कारण पर्याप्त कार्य नहीं करेगा। इसलिए आपको मिट्टी में एक फाउंडेशन अर्थर दिया गया है। इसे साफ-सुथरी परत में रखना भी सामान्य है।
 

Mr Unkown

23/09/2018 13:19:49
  • #3
तेज़ जवाब के लिए धन्यवाद

बिल्कुल, इसलिए मैं मान रहा था कि "रिंगरडर+FPAL" विकल्प सही होगा


यह कम से कम उस मामले में होगा। हालांकि यह एक बंद रिंग नहीं है, लेकिन यह मिट्टी में स्थित है।

लेकिन क्या अर्थर को फिर भी आर्मेचर से जोड़ा नहीं जाना चाहिए? फिलहाल यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं है।

सादर
 

Knöpfchen

23/09/2018 14:47:52
  • #4
हाँ, बांडिंग को जोड़ा जाता है जिसे पोटेंशियल कंट्रोल कहा जाता है और इसका अर्थ सेंसिटिविटी से कोई लेना-देना नहीं है। V4A में अर्थिंग सामान्यत: इलेक्ट्रिशियन द्वारा की जानी चाहिए, न कि निर्माण ठेकेदार द्वारा। अपने घर पर काम करने वाले भविष्य के इलेक्ट्रिशियन से सबसे अच्छा होगा कि आप तुरंत ही इस बारे में बात करें।
 

Dipol

23/09/2018 23:28:06
  • #5

    [*]DIN 18014:2007-09 के पहले वाले संस्करण के बाद से, फंडामेंट और रिंगरडर दोनों की स्थापना केवल VNB से लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिकल या ब्लिट्ज़शुट्ज़ विशेषज्ञों द्वारा ही की जा सकती है।

    [*]इसके लिए कंक्रीट डालने से पहले योजनाओं और विवरण फोटो के साथ एक मापन दस्तावेज़ बनाना आवश्यक है जिसमें संक्रमण प्रतिरोधों की माप शामिल हो।
    [*]2012 के एक मानक मसौदे के विपरीत, वर्तमान DIN 18014:2014-03 में कंक्रीट कंकाल निर्माण कंपनी को कार्य सौंपने का उल्लेख नहीं है।
    [*]DIN 18014:2014-03 के चित्र 13 में दो तरफ पूरी तरह से इंसुलेटेड फ्रॉस्टश्यूर जड़ों में और DIN 18014:2007-09 के थोड़ा अलग चित्र 13 में, कमजोर सशक्तिकरण के बावजूद भी अगर फंडामेंट स्ट्रिप बिना केपिलरी ब्रेकिंग लेयर के धरती को छूती है और WU-कंक्रीट उपयोग नहीं किया गया है, तो फंडामेंटएर के लिए तल में बैंड या राउंड स्टील का उपयोग संभव है।
    [*]एक बाहरी तरफ आंशिक रूप से इंसुलेटेड और आंतरिक तरफ गैर-इंसुलेटेड फ्रॉस्टश्यूर के मामले में, सामान्य कंक्रीट के लिए अधिक गहरी धरती संपर्क की संभावना रखनी चाहिए।
    [*]WU-कंक्रीट के लिए, पेरिमीटर इंसुलेशन के साथ और बिना, रिंगरडर में अधिकतम 20 मीटर x 20 मीटर और ब्लिट्ज़शुट्ज़ प्रणाली के साथ अधिकतम 10 मीटर x 10 मीटर के जाले की आवश्यकता होती है।
    [*]जहाँ रिंगरडर आवश्यक हैं, वहाँ नीचे की प्लेटों में LPS के साथ या बिना अधिकतम 20 मीटर x 20 मीटर के जाले के पोटेंशियल समतुल्यकरण कंडक्टर को एक फंडामेंटएर के रूप में लगाया जाना चाहिए, जिसे हर कनेक्शन फ्लैग या प्रत्येक 20 मीटर भवन परिधि पर रिंगरडर से जोड़ना होता है।
    [*]जहाँ इसे मानकों की जानकारी न होने के कारण एक बार छोड़ा गया, वहां इसे आर्थिक रूप से व्यावहारिक प्रयास से ठीक नहीं किया जा सकता।
    [*]मुझे यह विश्वास करने से इंकार है कि इस वस्तु में केवल एक बेंडरडर को फ्रॉस्टश्यूर के बीच से और फिर फर्श की प्लेट से बिना किसी सशक्तिकरण से जोड़े बिना चलाया गया हो।


DIN 18014 इसे विशेष रूप से 4.3 फंक्शनल पोटेंशियल समतुल्यकरण और 5.7.2 संयोजित पोटेंशियल समतुल्यकरण प्रणाली (CBN) में बताता है। इसके लिए और केवल NIRO (V4A) के रिंगरडर के लिए नहीं, मानक पाठ के अनुसार केवल NAV § 13 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त EFK ही कार्य करने के योग्य हैं।
 

Mr Unkown

24/09/2018 07:27:22
  • #6


मैंने फर्श की प्लेट डालने से एक दिन पहले के दिन से लगाई गई अर्थर की एक संक्षिप्त समीक्षा की है और डालने के दौरान के 2 चित्र भी (देखें संलग्न)।

यदि मैं इसे सही ढंग से व्याख्या कर रहा हूं तो मेरा अर्थर बेकार है।

संपादन: संलग्न हटाने पड़े, क्षमा करें।
 

समान विषय
05.06.2010उच्च छिद्र वाले ईंटों या कंक्रीट से तहखाना?11
18.09.2012फ्रॉस्ट स्कर्ट के साथ आधार पटिया का निर्माण लेकिन फाउंडेशन के बिना10
25.04.2016पोटेंशियल समता? रिंग अर्थर या फाउंडेशन अर्थर...28
19.06.2016फाउंडेशन ग्राउंडिंग भूल जाना - सुझाव?12
30.03.2016घर का तापीय आवरण14
22.12.2016क्या बारिश कंक्रीट स्लैब को नुकसान पहुंचाती है?12
06.10.2016मंजिल की पट्टी में दोष हैं?22
18.08.2017भूमि प्लेट तैयार - निर्माण पर्यवेक्षक अनुपस्थित20
08.10.2017रिंगरडर, इसे सबसे अच्छा कहाँ स्थापित करें?10
26.01.2019स्टील फाइबर कंक्रीट और ब्लैक टैंक में सही ग्राउंडिंग11
09.02.2019स्ट्रिप फाउंडेशन और फ़्रॉस्ट स्कर्ट के साथ ग्राउंड स्लैब23
22.07.2019पोरोटन ईंटों से नींव की पक्का ढांचा39
18.07.2019क्या फर्श की चादर के नीचे इन्सुलेशन को फॉर्मवर्क तक पहुँचना चाहिए?14
17.08.2019बेस प्लेट - सुदृढीकरण स्टील बाहर निकल रहा है12
28.10.2019फर्श प्लेट - साइड से दिखने वाला सुदृढीकरण15
04.12.2019फ्रॉस्ट एप्रन - फायदे और नुकसान12
16.04.2020फ्लोर स्लैब को हिस्सों में ढालना?19
27.05.2020फाउंडेशन या कंक्रीट में शेलिंग ब्लॉक सेट करें21
30.06.2020मंजिल की प्लेट, कंक्रीट में सीमेंट कम है19
26.02.2021नई शहरी विला के गेराज के साथ निर्माण डायरी64

Oben