Mr Unkown
23/09/2018 10:44:52
- #1
हाय,
हम एक छोटा एकल परिवार वाला घर बना रहे हैं। स्ट्रिप फाउंडेशन (फ्रॉस्टस्कर्ट?) और सोल प्लेट आंशिक रूप से या पूरी तरह से इंसुलेटेड हैं (देखें संलग्नक)। कच्चा निर्माण कार्य एक निर्माण कंपनी को पूरी तरह से सौंप दिया गया था (छत को छोड़कर)।
निर्माण के बारे में जानकारी:
स्ट्रिप फाउंडेशन के नीचे एक प्रकार की समतलीकरण परत (फाउंडेशन से थोड़ी चौड़ी, अंदर का हिस्सा खाली) कंक्रीट की दी गई थी जो जमीन पर रखी गई थी। उसके ऊपर स्ट्रिप फाउंडेशन डाले गए। इन्हें बाहरी तरफ आंशिक रूप से इंसुलेट किया गया था (सांख्यिकी अनुसार, कंक्रीट C25/30 XC2)। सोल प्लेट के नीचे कंकड़-रेत मिश्रण डाला गया और संपीड़ित किया गया। इसके ऊपर एक पत्थर की परत और फिर सोल प्लेट की परिमेटर इंसुलेशन रखी गई। फाउंडेशन अर्थर (जिसे निर्माण कंपनी ने किया था) एक प्रकार के रिंग अर्थर के रूप में बनाया गया है। लेकिन यह दुर्भाग्यवश भवन के केवल 4/5 हिस्से को घेरता है और एक जगह से बाहर स्ट्रिप फाउंडेशन के माध्यम से सोल प्लेट तक ऊपर जाता है। जल्दी ही कंक्रीट डाल दिया गया और प्लेट पूरी हो गई। मैं केवल 1-2 फोटो ले सका, और अधिक नहीं। बाद में तस्वीरों की समीक्षा के दौरान मैंने देखा कि अर्थर का सोल प्लेट की बीमार्मेंट (रीइनफोर्समेंट) से कोई संबंध नहीं है।
मुझे अब काफी डर है कि अर्थिंग सिस्टम गलत तरीके से बनाया/लगाया गया है।
कुछ शोध करने के बाद मुझे लगता है कि वास्तव में एक रिंग अर्थर भवन के बाहर होना चाहिए था जिसमें फंक्शनल पोटेंशियल इक्वलाइज़ेशन कॉन्डक्टर (FPAL; हर 2 मीटर पर रीइनफोर्समेंट से जुड़ा होता है) सोल प्लेट में डाला गया हो।
क्या मेरी यह धारणा सही है?
यदि हाँ, तो क्या तोड़फोड़ के अलावा भी अन्य विकल्प हैं जिनसे बाद में FPAL सोल प्लेट पर लगाया जा सके?
धन्यवाद
Mr Unknown
EDIT: संलग्नक हटाने पड़े, क्षमा करें
हम एक छोटा एकल परिवार वाला घर बना रहे हैं। स्ट्रिप फाउंडेशन (फ्रॉस्टस्कर्ट?) और सोल प्लेट आंशिक रूप से या पूरी तरह से इंसुलेटेड हैं (देखें संलग्नक)। कच्चा निर्माण कार्य एक निर्माण कंपनी को पूरी तरह से सौंप दिया गया था (छत को छोड़कर)।
निर्माण के बारे में जानकारी:
स्ट्रिप फाउंडेशन के नीचे एक प्रकार की समतलीकरण परत (फाउंडेशन से थोड़ी चौड़ी, अंदर का हिस्सा खाली) कंक्रीट की दी गई थी जो जमीन पर रखी गई थी। उसके ऊपर स्ट्रिप फाउंडेशन डाले गए। इन्हें बाहरी तरफ आंशिक रूप से इंसुलेट किया गया था (सांख्यिकी अनुसार, कंक्रीट C25/30 XC2)। सोल प्लेट के नीचे कंकड़-रेत मिश्रण डाला गया और संपीड़ित किया गया। इसके ऊपर एक पत्थर की परत और फिर सोल प्लेट की परिमेटर इंसुलेशन रखी गई। फाउंडेशन अर्थर (जिसे निर्माण कंपनी ने किया था) एक प्रकार के रिंग अर्थर के रूप में बनाया गया है। लेकिन यह दुर्भाग्यवश भवन के केवल 4/5 हिस्से को घेरता है और एक जगह से बाहर स्ट्रिप फाउंडेशन के माध्यम से सोल प्लेट तक ऊपर जाता है। जल्दी ही कंक्रीट डाल दिया गया और प्लेट पूरी हो गई। मैं केवल 1-2 फोटो ले सका, और अधिक नहीं। बाद में तस्वीरों की समीक्षा के दौरान मैंने देखा कि अर्थर का सोल प्लेट की बीमार्मेंट (रीइनफोर्समेंट) से कोई संबंध नहीं है।
मुझे अब काफी डर है कि अर्थिंग सिस्टम गलत तरीके से बनाया/लगाया गया है।
कुछ शोध करने के बाद मुझे लगता है कि वास्तव में एक रिंग अर्थर भवन के बाहर होना चाहिए था जिसमें फंक्शनल पोटेंशियल इक्वलाइज़ेशन कॉन्डक्टर (FPAL; हर 2 मीटर पर रीइनफोर्समेंट से जुड़ा होता है) सोल प्लेट में डाला गया हो।
क्या मेरी यह धारणा सही है?
यदि हाँ, तो क्या तोड़फोड़ के अलावा भी अन्य विकल्प हैं जिनसे बाद में FPAL सोल प्लेट पर लगाया जा सके?
धन्यवाद
Mr Unknown
EDIT: संलग्नक हटाने पड़े, क्षमा करें