छत की दीवार की पुलिन को घर की दीवार से जोड़ना

  • Erstellt am 29/10/2024 23:15:09

bra-tak

29/10/2024 23:15:09
  • #1
मॉइन!

मैं अपनी टेरेस की छत बनाने वाला हूँ। 8x20 की वॉलबीम को घर की दीवार से कैसे जोड़ूं, इस पर मैं अभी निश्चित नहीं हूँ।

घर की दीवार के बारे में:
- 17.5 सेमी पोरेनबेटन
- 16.0 सेमी इंसुलेशन
- 4.00 सेमी एयर गैप
- 11.5 सेमी क्लिंकर्णर क्लैडिंग

जोड़ना पोरेनबेटन में नहीं बल्कि 6.5 मीटर टेरेस विंडो के ऊपर (और बाह्य रोलर शटर बॉक्स के ऊपर) स्टुर्ज़ में होगा। लेकिन बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स से (हमने घर खरीदा है, बनाया नहीं) स्टुर्ज़ के सामग्री का पता नहीं चलता, इसलिए मैं यह नहीं जानता कि मैं टेरेस की छत को कंक्रीट, पोरेनबेटन या किसी और सामग्री में जोड़ूं। यह घर 2012 का है, उस समय स्टील कंक्रीट स्टुर्ज़ के विकल्प भी थे।

इसी कारण मैं जोड़ने के लिए "क्लासिक" समाधान की ओर झुकाव रखता हूँ: M16 थ्रेडेड रॉड 530 मिमी लंबी, A4 स्टील की, और फिशर FIS Vorlauf 300 इंजेक्शन मॉर्टार से जोड़ना। साथ ही 40 सेमी लंबी मेटल स्क्रीन नट लगाना।

पहला सवाल: यह पोरेनबेटन के लिए मानक समाधान है। क्या यह कंक्रीट के स्टुर्ज़ के मामले में भी उपयुक्त है?

दूसरा विकल्प के रूप में मेरे दिमाग में समान लंबाई के बॉल्ट एंकर हैं। इससे मुझे इंजेक्शन मॉर्टार की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मुझे याद है कि ये बॉल्ट एंकर पोरेनबेटन के लिए मंजूरी प्राप्त नहीं हैं। यदि स्टुर्ज़ आश्चर्यजनक रूप से कंक्रीट का न हो, तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा।

दूसरा सवाल: क्या मेरी याददाश्त गलती कर रही है, या ऐसा ही सही है?

तीसरा सवाल: क्या आपको कोई वैकल्पिक जोड़ने के तरीके सुझाने को हैं?

चौथा सवाल: क्या ऊपर बताये गए इंजेक्शन मॉर्टार सही है? इतने सारे विकल्प हैं, शायद यहाँ कोई इस बारे में परिचित हो।

सर्वश्रेष्ठ शुभकामनाएँ
 

Simon-189

30/10/2024 07:44:01
  • #2


यह पहले से ही कुल 31.5 सेमी की ऐसी परत देता है जो स्थैतिक रूप से लोड नहीं सहती, यानी यहाँ M16 थ्रेडेड स्टैण्ड को सब कुछ मुड़ने से रोकना होगा। यदि आप हर 40 सेमी पर थ्रेडेड स्टैण्ड नहीं लगाना चाहते, तो मैं M24 की ओर झुकाव रखता हूँ।



क्लेबड्युबल के साथ कंक्रीट में भी फिक्स किया जा सकता है। सिव हुल्सा का उपयोग आमतौर पर केवल क्लिंकर, हवादार खलिहान और इन्सुलेशन की जगह पर करना होता है।



मेरे ज्ञान के अनुसार इस लंबाई के स्प्रेडड्यूबल या कंक्रीट स्क्रू हिल्टी या फिशर दोनों के पास उपलब्ध नहीं हैं।



मेरे ख्याल से, पूरी छत को इमारत से अलग करके, यानी सामने लकड़ी के खंभे लगाकर, खड़ा करना ही एक विकल्प होगा।



होमपेज और मंजूरी के अनुसार कम से कम पोरेनबेटोन को आधार के रूप में शामिल किया गया है।
 

bra-tak

30/10/2024 09:35:19
  • #3
धन्यवाद तुम्हारा। इससे मुझे पहले ही कई संकेत मिल गए हैं!
 

bra-tak

30/10/2024 09:58:13
  • #4

यहाँ मुझे फिर से हस्तक्षेप करना होगा:
यदि मेरे पास klinker क्षेत्र में भी Siebhülse और इंजेक्शन मोर्टार है, तो थ्रेडेड स्टैंड भी वहाँ Vorsatzschale पर आधारित होता है। यह क्वेरक्राफ्ट्स को Klinker दीवार में ट्रांसमिट करता है, जो मेरी राय में समस्या रहित है। केवल दबाव और तनाव बलों से Vorsatzschale को बचाना चाहिए।
यदि मेरा सोचने का तरीका सही है, तो klinker और ईंट की दीवार के बीच अभी भी 20 सेमी फ्री थ्रेड लंबाई होगी, लेकिन अतिरिक्त समर्थन के कारण मोड़ भार काफी कम हो जाएगा।
 

nordanney

30/10/2024 10:01:10
  • #5

बस एक टेस्ट ड्रिलिंग कर लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि यह कंक्रीट है या पोरोनकंक्रीट। निश्चित रूप से।
फिर उसके बाद तुम बंधाई के विकल्पों के बारे में सोच सकते हो।
 

Buchsbaum066

30/10/2024 10:34:12
  • #6


मैं भी इसे इसी तरह करूंगा। सैद्धांतिक रूप से, वर्टिकल खंभों को भी इन्सुलेशन में डुबोया जा सकता है।
 

समान विषय
19.10.2010पोरोटन T14 या पोरेनकंक्रीट क्लाइमानॉर्म PP211
28.10.201236 यटॉंग बाहरी दीवार, ठोस निर्माण, फफूंदी का निर्माण, इन्सुलेशन37
25.02.2013पोरीनबेटन या पोरोटन या चूना रेत पत्थर?10
24.06.2013मिक्स्ड फसाड। प्रयास / लागत कितनी बड़ी है?14
06.02.2017क्या नई निर्माण 36.5 पोरेनकंक्रीट को इन्सुलेट करें?60
05.08.2014नया एकल परिवार का घर (KFW70)/पोरनकंक्रीट बनाम चूना रेत पत्थर/क्या उपयोग करें?71
27.04.2014क्लिंकर्स सीधे Ytong पर?19
28.02.2015KSK+WDVS और पोरेनबेटन के बीच लागत का अंतर11
15.12.2019पोरबेटन बाहरी दीवार बनाम ऊर्जा संरक्षण नियमावली13
08.10.2017कौन सा क्‍लिंकर प्रदाता सफेद-भूरे पत्थर प्रदान करता है?13
27.03.201724 सेमी यटॉन्ग + इन्सुलेशन या 36.5 सेमी यटॉन्ग63
17.01.2018क्या स्व-संचालन में निर्माण के बाद क्लिंकर की सिफारिश की जाती है?14
21.01.2018क्लिंकर या प्लास्टर फसाड - लागत में क्या अंतर हैं?10
06.02.2018वाष्प अवरोधक की स्थिति भूरा है, इन्सुलेशन गीला है27
01.02.2021वाई-टांग (छिद्रित कंक्रीट) - गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री? (ध्वनि बाधा!)91
08.05.2019पोरबिटोन या चिकनी चूना पत्थर पोलिस्टाइरीन से बने डब्ल्यूडीवीएस के साथ29
04.07.2022घर की दीवार पर बाहरी और आंतरिक नमी21
19.05.2021फेसाड के अंडरकंस्ट्रक्शन रंबस पट्टियां बिना इंसुलेशन के19
14.02.2021दीवार निर्माण 36.5 पोर्टन T8 सहित क्लिंकर32
31.05.2023रिंग एंकर - 5 सेमी यू शेप वाला इंसुलेशन10

Oben