डिम्प्लेक्स SI8TU सोल-हीट पंप - अजीब व्यवहार

  • Erstellt am 20/05/2021 17:32:41

Fuchur

20/05/2021 17:32:41
  • #1
चूंकि हमारी फोटovoltaिक ओ/डब्ल्यू/डब्ल्यू-ओरिएंटेशन के बावजूद दैनिक 70% डिमिंग पर चलती है, मैं अभी इस बात पर काम कर रहा हूँ कि मैं इन Spitzen का कैसे लाभ उठा सकता हूँ। इसी दौरान मुझे हमारी वॉर्टपम्प के एक अजीब व्यवहार का पता चला है, जिसके लिए मेरे पास अभी तक कोई व्याख्या नहीं है।

इंस्टॉल किया गया है एक Dimplex SI8TU गहरी ड्रिलिंग के साथ। इसे फोदकर्म सेवा द्वारा चालू किया गया था। सोले-सर्कुलेशन पंप की क्षमता 1-10 स्तरों पर पंप पर ही सेट की जा सकती है। स्थापना के दौरान स्तर 1 सेट किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सर्दियों में सोले का तापमान नियमित रूप से 9K से अधिक फैलाव दिखाता था। गर्म पानी 50°C पर चलता था।

प्रभावशीलता सुधार और विभिन्न कमियों (हाइड्रोलिक एलाइनमेंट आदि) के समाधान के तहत गर्म पानी का तापमान धीरे-धीरे कम किया गया और सोले पंप की गति बढ़ाई गई, जब तक तापमान फैलाव लगभग 3-4K नहीं हो गया, अंत में स्तर 5.5 पर। इससे COP में स्पष्ट वृद्धि हुई। इस बीच, फोदकर्म सेवा हमारे यहाँ अन्य कार्य के लिए आई थी और उसने सिस्टम का निरीक्षण किया। उसने बताया कि सोले पंप को ज़रूरी रूप से स्तर 10 पर रखना चाहिए क्योंकि वॉर्टपम्प उसी तरह से प्रभावी रूप से काम कर सकती है। जितना अधिक प्रवाह, उतना बेहतर। वर्तमान में वॉर्टपम्प ग्रीष्मकालीन ऑपरेशन में है और कभी-कभी कूलिंग फ़ंक्शन चालू रहता है, जिससे सोले का तापमान काफी बढ़ गया है। अब वॉर्टपम्प गर्म पानी के 43°C तापमान पर उच्च दबाव की समस्या में चली जाती है। परीक्षण के लिए आज मैंने सोले पंप को फिर से स्तर 1 पर सेट किया और तुरंत वॉर्टपम्प ने 49°C का गर्म पानी दिया जब तक मैंने इसे बंद नहीं किया।

मेरा हमेशा मानना था कि जितना अधिक सोले का तापमान होगा, उतनी कम तापमान वृद्धि आवश्यक होगी और इस तरह वॉर्टपम्प अधिक सक्षम होगी? डेटा शीट्स भी ऐसा ही दिखाते हैं। मैनुअल में यह (अ)संगत वाक्य लिखा है: "जितनी कम हीट स्रोत का तापमान (जैसे बाहरी तापमान, सोले तापमान) होगा, उतना ही अधिक गर्म पानी का तापमान प्राप्त किया जा सकता है।" मैंने इसे अब तक टाइपो या अनुवाद त्रुटि माना था, लेकिन यह ठीक वही व्यवहार बताता है जो मैंने पाया है। क्या यह कूलेंट के वाष्पीकरण तापमान से जुड़ा है या इसे कैसे समझाया जा सकता है? अगर स्थिति जैसी है वैसी है, तो फिर मदद केवल यह है कि सर्दी और गर्मी में सोले पंप को मैनुअली फिर से सेट किया जाए।
 

guckuck2

31/05/2021 06:09:32
  • #2
हाई प्रेशर स्टोर्स आमतौर पर गर्मी की कमी के कारण होते हैं। कोई बंद वाल्व? बफर पानी उबल रहा है?



इस दौरान फोर्लॉफ्टेम्परेटुर कितनी है? मेरा मानना है कि यह स्टोरेज तापमान से काफी अधिक है, और रिटर्न टेम्परेचर फोर्लॉफ्टेम्परेटुर के काफी करीब है?
 

T_im_Norden

31/05/2021 06:41:51
  • #3
वॉर्मपंप गर्मी को निकाल नहीं पाता है, आपके गर्म पानी के टैंक में हीट एक्सचेंजर कितना बड़ा है? संभवतः कहीं कोई फिल्टर बंद हो रहा है।
 

driver55

31/05/2021 11:11:28
  • #4
लेकिन हीट पंप तब जर्मनी में नहीं चल रहा है। और "सोल तापमान स्पष्ट रूप से बढ़ गए"? कभी नहीं! 10 मिनट हीट पंप के संचालन के बाद वर्तमान में कौन से सोल तापमान हैं?
 

Fuchur

31/05/2021 16:17:39
  • #5

हाँ, मुझे इसकी जानकारी है। पहला कदम था, गर्म पानी के सर्कुलेशन पंप को पूरी ताकत पर चलाना। अन्यथा वहां से सीधे स्टोरेज टैंक (300 लीटर) में जाता है। मोंटेर ने मुझे बताया कि >50°C संभव नहीं है, "वर्मेटेक्सचेंजर में हानियों और वॉर्मपंप-स्टोरेज के बीच के रास्ते [लगभग 2-3 मीटर]" के कारण।

सटीक मान मुझे मापने होंगे, लेकिन याद से वोल्फ थोड़ा अधिक है।

डेटा शीट के अनुसार 3.5m², Dimplex WWSP335। मैं कहीं भी सर्विसेबल फिल्टर यूनिट नहीं देखता हूँ।

मैं केवल वो मान पढ़ सकता हूँ जो दिखाए जा रहे हैं। हीटिंग सीजन के अंत में स्रोत प्रवेश लगभग 4-5°C था 1 घंटे के संचालन के बाद, वर्तमान में यह 9,x°C है। यह एक 130 मीटर गहराई वाली ड्रिलिंग है।
 

Fuchur

01/06/2021 20:51:24
  • #6


तो, आज की दो गर्म पानी तैयारियों में से मैंने डेटा लॉगिंग कराई। पहला चक्र सुबह "शॉवर चरण" के दौरान था, इसलिए पानी के तापमान में उतार-चढ़ाव था, लक्ष्य तापमान 42°C था। दूसरा चक्र दोपहर को फोटovoltaik अधिशेष से प्रेरित था, लक्ष्य तापमान 48°C था। गर्म पानी पुनः संचलन पंप पूर्ण शक्ति पर था, सोलन पुनः संचलन पंप स्तर 1.0 पर था, 10.0 में से।

मुझे नहीं पता कि सोलन तापमान इतनी कम समय में फिर से इतना उच्च क्यों हैं। हम पहाड़ी पर रहते हैं, ड्रिलिंग में केवल चट्टान है, भूजल अत्यंत असंभव है। लेकिन यह अच्छी तरह देखा जा सकता है कि स्रोत रूकलाउफ़ (रिटर्न) बढ़ रहा है, जिसका अर्थ है कि विभाजन कम हो रहा है, जैसे-जैसे पानी का तापमान बढ़ता है।
 

समान विषय
25.01.2016क्या горячा पानी केवल हीट पंप से?10
21.06.2016फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप बनाम गैस और सोलर थर्मल52
10.10.2017एक परिवार के घर में नई सौर विद्युत प्रणाली संग भंडारण - अनुभव39
03.01.2017हवा-पानी हीट पंप के साथ फोटोवोल्टाइक या सौर थर्मल के लिए तैयारी18
22.05.2017नया बंगलो निर्माण - एयर-वाटर हीट पंप, फोटovoltaिक और सौर तापीय?17
07.05.2020एयर-वाटर हीट पंप, फोटovoltaic प्रणाली और स्टोरेज का सहयोग38
05.12.2020गैस के साथ सौर तापीय? या फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप? सलाह149
05.05.2020फोटोवोल्टाइक सिस्टम + स्टोरेज क्लाउड टैरिफ के साथ या बिना13
08.05.2020हीट पंप + फ़ोटोवोल्टाइक सिस्टम संग्रह के साथ या बिना11
06.10.2021फोटोवोल्टाइक सिस्टम / हीट पंप, क्या आपके पास 2 मीटर हैं?55
07.11.2021नव निर्मित एकल परिवार का घर - गैस या एयर हीट पंप + फोटovoltaik + स्टोरेज?168
03.01.2022BAFA और फोटovoltaik के संयोजन में हीट पंप के लिए बिजली मीटर22
25.03.2022गैस से सौर / फोटovoltaिक में बदलाव पंप के साथ / बिना31
28.03.2022फोटोवोल्टाइक आ रहा है - विकल्प: 19 किलोवाट पीक, 25 किलोवाट पीक, 30 किलोवाट पीक, भंडारण?30
15.11.2022लुफ्ट-वाटर-हीटपंप टेकालोर 8.5: गर्म पानी - सुबह ज्यादा गर्म नहीं21
15.12.2022स्ट्रीमवर्ब्राच वॉर्मेपंप अनुभव?22
20.09.2023सौर ऊर्जा प्रणाली से फोटovoltaिक प्रणाली में गर्म पानी बदलना?12
18.09.2023फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप LWD 70A का अनुकूलन16
17.10.2023संग्रहण के साथ फोटovoltaइक सिस्टम ऑफर का मूल्यांकन78
04.03.2024छोटे पुराने मकान में 2024 में हीट पंप और फोटोवोल्टाइक की लागत20

Oben