चूंकि हमारी फोटovoltaिक ओ/डब्ल्यू/डब्ल्यू-ओरिएंटेशन के बावजूद दैनिक 70% डिमिंग पर चलती है, मैं अभी इस बात पर काम कर रहा हूँ कि मैं इन Spitzen का कैसे लाभ उठा सकता हूँ। इसी दौरान मुझे हमारी वॉर्टपम्प के एक अजीब व्यवहार का पता चला है, जिसके लिए मेरे पास अभी तक कोई व्याख्या नहीं है।
इंस्टॉल किया गया है एक Dimplex SI8TU गहरी ड्रिलिंग के साथ। इसे फोदकर्म सेवा द्वारा चालू किया गया था। सोले-सर्कुलेशन पंप की क्षमता 1-10 स्तरों पर पंप पर ही सेट की जा सकती है। स्थापना के दौरान स्तर 1 सेट किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सर्दियों में सोले का तापमान नियमित रूप से 9K से अधिक फैलाव दिखाता था। गर्म पानी 50°C पर चलता था।
प्रभावशीलता सुधार और विभिन्न कमियों (हाइड्रोलिक एलाइनमेंट आदि) के समाधान के तहत गर्म पानी का तापमान धीरे-धीरे कम किया गया और सोले पंप की गति बढ़ाई गई, जब तक तापमान फैलाव लगभग 3-4K नहीं हो गया, अंत में स्तर 5.5 पर। इससे COP में स्पष्ट वृद्धि हुई। इस बीच, फोदकर्म सेवा हमारे यहाँ अन्य कार्य के लिए आई थी और उसने सिस्टम का निरीक्षण किया। उसने बताया कि सोले पंप को ज़रूरी रूप से स्तर 10 पर रखना चाहिए क्योंकि वॉर्टपम्प उसी तरह से प्रभावी रूप से काम कर सकती है। जितना अधिक प्रवाह, उतना बेहतर। वर्तमान में वॉर्टपम्प ग्रीष्मकालीन ऑपरेशन में है और कभी-कभी कूलिंग फ़ंक्शन चालू रहता है, जिससे सोले का तापमान काफी बढ़ गया है। अब वॉर्टपम्प गर्म पानी के 43°C तापमान पर उच्च दबाव की समस्या में चली जाती है। परीक्षण के लिए आज मैंने सोले पंप को फिर से स्तर 1 पर सेट किया और तुरंत वॉर्टपम्प ने 49°C का गर्म पानी दिया जब तक मैंने इसे बंद नहीं किया।
मेरा हमेशा मानना था कि जितना अधिक सोले का तापमान होगा, उतनी कम तापमान वृद्धि आवश्यक होगी और इस तरह वॉर्टपम्प अधिक सक्षम होगी? डेटा शीट्स भी ऐसा ही दिखाते हैं। मैनुअल में यह (अ)संगत वाक्य लिखा है: "जितनी कम हीट स्रोत का तापमान (जैसे बाहरी तापमान, सोले तापमान) होगा, उतना ही अधिक गर्म पानी का तापमान प्राप्त किया जा सकता है।" मैंने इसे अब तक टाइपो या अनुवाद त्रुटि माना था, लेकिन यह ठीक वही व्यवहार बताता है जो मैंने पाया है। क्या यह कूलेंट के वाष्पीकरण तापमान से जुड़ा है या इसे कैसे समझाया जा सकता है? अगर स्थिति जैसी है वैसी है, तो फिर मदद केवल यह है कि सर्दी और गर्मी में सोले पंप को मैनुअली फिर से सेट किया जाए।
इंस्टॉल किया गया है एक Dimplex SI8TU गहरी ड्रिलिंग के साथ। इसे फोदकर्म सेवा द्वारा चालू किया गया था। सोले-सर्कुलेशन पंप की क्षमता 1-10 स्तरों पर पंप पर ही सेट की जा सकती है। स्थापना के दौरान स्तर 1 सेट किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सर्दियों में सोले का तापमान नियमित रूप से 9K से अधिक फैलाव दिखाता था। गर्म पानी 50°C पर चलता था।
प्रभावशीलता सुधार और विभिन्न कमियों (हाइड्रोलिक एलाइनमेंट आदि) के समाधान के तहत गर्म पानी का तापमान धीरे-धीरे कम किया गया और सोले पंप की गति बढ़ाई गई, जब तक तापमान फैलाव लगभग 3-4K नहीं हो गया, अंत में स्तर 5.5 पर। इससे COP में स्पष्ट वृद्धि हुई। इस बीच, फोदकर्म सेवा हमारे यहाँ अन्य कार्य के लिए आई थी और उसने सिस्टम का निरीक्षण किया। उसने बताया कि सोले पंप को ज़रूरी रूप से स्तर 10 पर रखना चाहिए क्योंकि वॉर्टपम्प उसी तरह से प्रभावी रूप से काम कर सकती है। जितना अधिक प्रवाह, उतना बेहतर। वर्तमान में वॉर्टपम्प ग्रीष्मकालीन ऑपरेशन में है और कभी-कभी कूलिंग फ़ंक्शन चालू रहता है, जिससे सोले का तापमान काफी बढ़ गया है। अब वॉर्टपम्प गर्म पानी के 43°C तापमान पर उच्च दबाव की समस्या में चली जाती है। परीक्षण के लिए आज मैंने सोले पंप को फिर से स्तर 1 पर सेट किया और तुरंत वॉर्टपम्प ने 49°C का गर्म पानी दिया जब तक मैंने इसे बंद नहीं किया।
मेरा हमेशा मानना था कि जितना अधिक सोले का तापमान होगा, उतनी कम तापमान वृद्धि आवश्यक होगी और इस तरह वॉर्टपम्प अधिक सक्षम होगी? डेटा शीट्स भी ऐसा ही दिखाते हैं। मैनुअल में यह (अ)संगत वाक्य लिखा है: "जितनी कम हीट स्रोत का तापमान (जैसे बाहरी तापमान, सोले तापमान) होगा, उतना ही अधिक गर्म पानी का तापमान प्राप्त किया जा सकता है।" मैंने इसे अब तक टाइपो या अनुवाद त्रुटि माना था, लेकिन यह ठीक वही व्यवहार बताता है जो मैंने पाया है। क्या यह कूलेंट के वाष्पीकरण तापमान से जुड़ा है या इसे कैसे समझाया जा सकता है? अगर स्थिति जैसी है वैसी है, तो फिर मदद केवल यह है कि सर्दी और गर्मी में सोले पंप को मैनुअली फिर से सेट किया जाए।