छत पर डिफ्यूजन फोइल, चिपकाने वाले स्थान लीक हो रहे हैं!

  • Erstellt am 01/10/2011 15:43:56

ariovist8

14/11/2011 12:38:44
  • #1
नमस्ते दोस्तों,

सबसे पहले आपके योगदान के लिए बहुत धन्यवाद!!

छत का निचला हिस्सा निश्चित रूप से बसा हुआ/गर्म है। जैसा कि कहा गया है, यह एक डिफ्यूजन फोल्ड है जो जलरोधक है, लेकिन जलवाष्प को गुजरने देता है। वहां फफूंदी क्यों बनेगी?

असल सवाल यह है:
क्या फोल्ड को विशेषज्ञता से लगाया गया है?
क्या इसे छत पर पार करना नहीं चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर ओवरलैप करके लगाया जाना चाहिए?
क्या यहाँ कोई विशेष चिपकने वाला बैंड इस्तेमाल किया जाना चाहिए था?
क्या यह एक छुपी हुई कमी है जिस पर 30 साल की वारंटी मिलती है?

हाँ, सही है... फिलहाल मेरी कोई तात्कालिक समस्या नहीं है, लेकिन आमतौर पर डिफ्यूजन फोल्ड को दूसरी सुरक्षा के रूप में माना जाना चाहिए, अगर पहली सुरक्षा विफल हो जाए, जैसे कि कोई छत की टाइल लीक हो जाए या ऐसा कुछ जो कभी हो सकता है।

शुभकामनाएं
ariovist8
 

E.Curb

14/11/2011 19:00:20
  • #2
मॉइन,

तो, निर्माण के अंदरूनी हिस्से में वायुअवरोध स्तर होता है। यह निर्माण से जलवाष्प को रोकने का कार्य करता है। इस फिल्म को डिफ्यूजनरोधी होना चाहिए।
निर्माण के बाहरी हिस्से में वायुदबाविरोधी स्तर होता है। यह, अन्य चीजों के अलावा, हवा को रोकने के लिए जिम्मेदार है (इसीलिए इसका नाम Bratkartoffeln है) और संभवतः छत की आवरण के नीचे प्रवेश करने वाले पानी को बहा देता है। इस फिल्म को डिफ्यूजनओपन होना चाहिए। अगर यह फिल्म अब टूट गई है, तो निर्माण दोषपूर्ण है।
अब सवाल यह है: क्या यह हमेशा से दोषपूर्ण था? या क्या कभी सब कुछ सही ढंग से स्थापित था? और क्या चिपकाने की गुणवत्ता की कमी के कारण (अब 14 वर्ष भी हो चुके हैं) यह खुल गया है?

आखिर कौन छत के तार से समानांतर Unterspannbahn बिछाता है?

शुभकामनाएं
 

Shorty

15/11/2011 00:09:05
  • #3
नमस्ते

अगर अंडरले बुलंदी से छत की किनारी से छत की चोटी तक सीधा लगाया गया है, तो यह एक कमी है। अगर इसे किनारी के समानांतर ओवरलैप के साथ लगाया गया होता, तो जोड़ को अनिवार्य रूप से चिपकाना जरूरी नहीं होता। अगर फिर भी जोड़ों को चिपकाया गया और वर्षों के बाद टेप छूट गया, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ओवरलैप के कारण अंडरडेक अभी भी पानी रोकने वाला रहता है।

सादर, स्वेन
 

समान विषय
10.05.2015स्ट्रिच तिरछा है - दोष को हटाने से इनकार किया गया52
26.03.2016गाराज का आधार पानी खींच रहा है - क्या यह खराबी है?28
07.04.2016खामी?? चिपकाया हुआ तैयार पार्केट हर जगह नहीं चिपकता?!11
12.09.2017छत बहुत सपाट बनाया गया है - निर्माण कंपनी दोष स्वीकार नहीं करती है12
14.09.2017कैल्कसैंडस्टोन की दीवार को इन्सुलेट करना / निर्माण को ऊर्जा के लिहाज से उन्नत करना13
06.11.2017फैसाड दोष: मोर्टार के अवशेष और धब्बे - दोष है या नहीं?18
01.01.2018डबल मंजिला परिवार के लिए घर की लकड़ी की बीम की छत का निर्माण, जिसमें खपरैल छत हो।14
21.09.2018खिड़की के शीशे के बीच चिपकने वाला बाहर आ गया है - क्या यह कमी है?27
08.09.2021क्या पार्केट स्वयं चिपकाकर लगाना संभव है? या विशेषज्ञ से ही लगवाना बेहतर होगा?39
08.08.2019सीढ़ी के साथ एक मंजिल का ओवरलैप11
24.01.2020गेराज के दरवाज़े के सामने जल निकासी नहीं है / सही करें? क्या यह कमी है?15
02.10.2019फर्श प्लेट - चढ़ती नमी के खिलाफ फॉइल15
16.08.2020बाथटब गलत दिशा में है - दोष?15
29.01.2021क्या मार्कीज़ निर्माता को यहाँ सुधार करना चाहिए? - क्या यह एक दोष है?11
23.02.2025अंडरलेप मेम्ब्रेन पर संघनन11
22.02.2021अंडरलेमेंट और छत की बीमों पर दाग10
19.03.2021फर्श इन्सुलेशन स्क्रीड से चिपका/सील नहीं किया गया है27
06.05.2021ईंट के काम की सीलिंग मानकों के अनुसार नहीं है, हल्की खामी10
16.05.2021खिड़की के हैंडल की स्थिति बीच में नहीं है - क्या यह दोष है?51

Oben