नमस्ते। हमने Rötzer Ziegel Element Haus कंपनी के साथ एक KfW 40 प्लस 3 परिवारों का घर बनाया है। 8 महीने की निर्माण अवधि बहुत अच्छी रही। हमारे पास Daikin Altherma 3 H 16 HT की 13KW क्षमता वाली एक हीट पंप है। 800 लीटर का एक पफर टैंक और हर फ्लैट में एक ताजा पानी स्टेशन है।
घर में रहने के बाद हमने देखा कि हमारा गर्म पानी केवल 36-41 डिग्री (हिस्टरिसिस के कारण) था जबकि पूर्व चलने वाली तापमान 52 डिग्री थी और हर शॉवर के दौरान यह 4 डिग्री और गिर जाता था। पफर टैंक के तापमान को 60 डिग्री तक बढ़ाया गया और हिस्टरिसिस के आधार पर पानी का तापमान 42 से 48 डिग्री के बीच था। एक गर्म स्नान के बाद पानी का तापमान 37 डिग्री तक गिर गया। फिर मैंने देखा कि फ्लैट्स में अनुबंध के अनुसार स्टाबा W-FBR नहीं बल्कि एक ओवेंट्रॉप रिगुडिस W-HTF बिना हमारी जानकारी के स्थापित की गई थी।
तकनीकी डेटा की तुलना से पता चलता है कि ओवेंट्रॉप के आंकड़े काफी खराब हैं।
ओवेंट्रॉप रिगुडिस W-HTF स्टाबा W-FBR
डेल्टा टी 15 डिग्री 3-5 डिग्री
KW क्षमता 42KW 88KW
जल प्रवाह 17 लीटर/मिनट 21 लीटर/मिनट
एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, लेकिन एक सेवानिवृत्त अभियंता के नाते जब मैंने आंकड़ों को देखा तो मुझे स्पष्ट हो गया कि हमें 43-48 डिग्री पानी पाने के लिए 60 डिग्री से अधिक पूर्व चलने वाला तापमान रखना होगा। तब से हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों स्टेशनों में कोई अंतर नहीं है और दोनों समान हैं। बॉयलर मूल रूप से 1000 लीटर का योजना बनाई गई थी, लेकिन वह दरवाजे से नहीं गुजर पाया, इसलिए 800 लीटर का बॉयलर किया गया। ओवेंट्रॉप कंपनी ने हमें लिखित रूप से भी पुष्टि की कि उनकी FRIWAST हीट पंप के साथ आर्थिक रूप से संचालित नहीं की जा सकती।
COP/वार्षिक कार्यांक की जांच जनवरी में 1.7 का मान दिखा। वॉल्यूम फ्लो, डिफरेंस प्रेशर और पफर टैंक के तापमान सेंसर की स्थिति बदलने के बाद COP/वार्षिक कार्यांक केवल 1.2 रह गया और बॉयलर का तापमान 64 डिग्री तक बढ़ गया। एक और मीटिंग के बाद वापसी तापमान बढ़ाने का कार्य किया गया, जिससे COP/वार्षिक कार्यांक 0.81 हो गया। COP के बारे में प्रश्न करने पर Daikin तकनीशियन ने कहा, “हीट पंप के आंकड़े कुछ नहीं कहते, सटीक मान प्राप्त करने के लिए हीट पंप पर एक इलेक्ट्रिक मीटर और पूर्व और वापसी लाइन में एक तापीय ऊर्जा मीटर लगाना होगा।”
गर्म पानी अब दो शावर के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन पूरे वर्ष 24/365 दिनों तक 60 डिग्री से अधिक पूर्व चलने वाले तापमान पर चलाना हमें अच्छा नहीं लगता। हमें सबसे अच्छा लगेगा कि एक 400 लीटर का गरम पानी टैंक हो जो 1-2 बार प्रतिदिन गर्म किया जाए और पफर टैंक को सामान्य पूर्व चलने वाले तापमान लगभग 35 डिग्री पर चलाया जाए। इस सम्भावना का एक हीटिंग तकनीशियन ने पहले ही परीक्षण कर लिया है। मैं निश्चित नहीं हूँ कि हमें 400 लीटर का गरम पानी टैंक लगाना चाहिए या FRIWAST के हीट एक्सचेंजर को बदलना चाहिए। किसी तरह मेरी FRIWAST के प्रति रुचि कम हो गई है।
घर में रहने के बाद हमने देखा कि हमारा गर्म पानी केवल 36-41 डिग्री (हिस्टरिसिस के कारण) था जबकि पूर्व चलने वाली तापमान 52 डिग्री थी और हर शॉवर के दौरान यह 4 डिग्री और गिर जाता था। पफर टैंक के तापमान को 60 डिग्री तक बढ़ाया गया और हिस्टरिसिस के आधार पर पानी का तापमान 42 से 48 डिग्री के बीच था। एक गर्म स्नान के बाद पानी का तापमान 37 डिग्री तक गिर गया। फिर मैंने देखा कि फ्लैट्स में अनुबंध के अनुसार स्टाबा W-FBR नहीं बल्कि एक ओवेंट्रॉप रिगुडिस W-HTF बिना हमारी जानकारी के स्थापित की गई थी।
तकनीकी डेटा की तुलना से पता चलता है कि ओवेंट्रॉप के आंकड़े काफी खराब हैं।
ओवेंट्रॉप रिगुडिस W-HTF स्टाबा W-FBR
डेल्टा टी 15 डिग्री 3-5 डिग्री
KW क्षमता 42KW 88KW
जल प्रवाह 17 लीटर/मिनट 21 लीटर/मिनट
एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, लेकिन एक सेवानिवृत्त अभियंता के नाते जब मैंने आंकड़ों को देखा तो मुझे स्पष्ट हो गया कि हमें 43-48 डिग्री पानी पाने के लिए 60 डिग्री से अधिक पूर्व चलने वाला तापमान रखना होगा। तब से हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों स्टेशनों में कोई अंतर नहीं है और दोनों समान हैं। बॉयलर मूल रूप से 1000 लीटर का योजना बनाई गई थी, लेकिन वह दरवाजे से नहीं गुजर पाया, इसलिए 800 लीटर का बॉयलर किया गया। ओवेंट्रॉप कंपनी ने हमें लिखित रूप से भी पुष्टि की कि उनकी FRIWAST हीट पंप के साथ आर्थिक रूप से संचालित नहीं की जा सकती।
COP/वार्षिक कार्यांक की जांच जनवरी में 1.7 का मान दिखा। वॉल्यूम फ्लो, डिफरेंस प्रेशर और पफर टैंक के तापमान सेंसर की स्थिति बदलने के बाद COP/वार्षिक कार्यांक केवल 1.2 रह गया और बॉयलर का तापमान 64 डिग्री तक बढ़ गया। एक और मीटिंग के बाद वापसी तापमान बढ़ाने का कार्य किया गया, जिससे COP/वार्षिक कार्यांक 0.81 हो गया। COP के बारे में प्रश्न करने पर Daikin तकनीशियन ने कहा, “हीट पंप के आंकड़े कुछ नहीं कहते, सटीक मान प्राप्त करने के लिए हीट पंप पर एक इलेक्ट्रिक मीटर और पूर्व और वापसी लाइन में एक तापीय ऊर्जा मीटर लगाना होगा।”
गर्म पानी अब दो शावर के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन पूरे वर्ष 24/365 दिनों तक 60 डिग्री से अधिक पूर्व चलने वाले तापमान पर चलाना हमें अच्छा नहीं लगता। हमें सबसे अच्छा लगेगा कि एक 400 लीटर का गरम पानी टैंक हो जो 1-2 बार प्रतिदिन गर्म किया जाए और पफर टैंक को सामान्य पूर्व चलने वाले तापमान लगभग 35 डिग्री पर चलाया जाए। इस सम्भावना का एक हीटिंग तकनीशियन ने पहले ही परीक्षण कर लिया है। मैं निश्चित नहीं हूँ कि हमें 400 लीटर का गरम पानी टैंक लगाना चाहिए या FRIWAST के हीट एक्सचेंजर को बदलना चाहिए। किसी तरह मेरी FRIWAST के प्रति रुचि कम हो गई है।