अंडरलेप मेम्ब्रेन पर संघनन

  • Erstellt am 03/02/2021 15:02:07

maxl229

03/02/2021 15:02:07
  • #1
नमस्ते सभी को,

संयोगवश कल पता चला कि हमारे नए निर्माण में अंडरस्पैन बैंड के बीच क्लीमफिल्ज़ के बीच संघनित जल जमा हो रहा है।
इन्सुलेशन की संरचना इस प्रकार है: अंडरस्पैन बैंड, 22 सेमी क्लीमफिल्ज़ WLG 035, डampfब्रेम्सफोली।
फोली के सभी ओवरलैप्स चिपकाए गए हैं, दीवार के जुड़ाव को फोली गोंद से जोड़ा गया है और छत के प्रवेश द्वारों को भी चिपकने वाले टेप से बंद किया गया है।
नवंबर में जिप्सम किया गया था और क्रिसमस के ठीक पहले फ्लाइसेस्ट्रिच डाला गया था।
लगभग 2 सप्ताह से फर्श हीटिंग चल रही है।
अंडरस्पैन बैंड पर नमी ने छत के सार्पांशों पर पहले ही कुछ निशान छोड़ दिए हैं। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हीटिंग के साथ-साथ हमारे पास 3 भवन सुखाने वाले उपकरण भी चल रहे हैं, जो काफी नमी जमा कर रहे हैं। वर्तमान मौसम की स्थिति के कारण संघनित जल अपने आप इतनी जल्दी दूर नहीं होगा...
 

borderpuschl

04/02/2021 08:47:32
  • #2
तुमने यह फोटो कैसे लिया? क्या तुमने [Dampfbremse] फिर से काटा?
 

tomtom79

04/02/2021 08:58:05
  • #3
यह पहले से ही फफूंदी जैसा दिखता है।
 

dab_dab

04/02/2021 10:36:13
  • #4
14 महीने पहले हमारे नए निर्माण में इसी तरह की बकवास हुई थी - कहानी का अंत:

सब कुछ पूरी तरह से निकाल दिया, सर्दियों में >30kW हीटिंग पावर के साथ पूरी तरह सूखने दिया, बीम को पूर्वसावधानी के तौर पर H2O2 से इलाज करवाया (पहले ही नीला पन फैल चुका था जैसे तुम्हारे यहाँ; अगर केवल नीला पन ही होता तो स्वास्थ्य के लिहाज से ज्यादा गंभीर नहीं होता; लेकिन नया निर्माण है, कौन इसे जोखिम में डालना चाहेगा), सब कुछ फिर से नए इंसुलेशन सामग्री के साथ बनवाया। उसके बाद ब्लोअरडोर टेस्ट करवाया। हीटर और ड्रायर के लिए निर्माण बिजली की लागत जीयू और ड्रायर उत्पादन कर्मियों ने आपस में निपटा ली।

इसमें सभी शामिल लोगों का मूड कुछ ठीक नहीं था...

तुम्हारे मामले में इतनी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन खुद को टालमटोल मत करने दो, और छत के सभी हिस्सों की जांच कराओ, जिसमें लकड़ी की नमी की माप भी शामिल है; क्या तुम्हारे यहाँ स्पैरन/इंसुलेशन क्षेत्र में लक्षित हवादार करने की संभावना है?

संपादन: तुम्हारी ड्रायवॉल की छत पहले ही पूरी हो चुकी है, जो जांच को काफी मुश्किल बनाता है। और शायद निर्माण कर्मियों की तरफ से इसे ठीक से निरीक्षण करने की इच्छा भी कम हो सकती है...

अत्यंत निर्माण / शेष नमी और ठंडी बाहरी तापमान कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते - हमारे मामले में स्टीम ब्रेक के जोड़ क्षेत्र में सही ढंग से सील न होना, प्रथमबीम तक ऊँचे स्तर तक इन्सुलेशन की कमी, और खराब सील्ड छत के छिद्र/खाली नालियाँ इसका कारण थे। गर्मियों में शायद इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन सर्दियों में पूरी इन्सुलेशन गीली हो गई - और मैं इसे शब्दशः कह रहा हूँ! आखिर में स्टीम ब्रेक और इंसुलेशन के बीच असली पानी जम गया था।
 

dab_dab

04/02/2021 10:49:25
  • #5
तापमान और निर्माण की स्थिति के अनुसार, सम्भवतः हमेशा कुछ संघनन Unterspannbahn और Dämmung के बीच हो सकता है (जैसे कि Dampfbremse और Unterspannbahn के बीच Mauerwerk/Ringanker की बची हुई नमी के कारण) और गर्मियों में कुछ हद तक यह फिर से सूख भी सकता है।

नीला पड़ना निश्चित ही अच्छा संकेत नहीं है; Dämmung कैसा महसूस हो रहा है? केवल सतही रूप से नम है या पहले से ही भारी/पूरा गीला है?
 

maxl229

04/02/2021 15:17:44
  • #6



मैं केवल संयोगवश इस समस्या पर आया। चूँकि Dachsparrenhalterung की जगह संघनन एंटेना केबल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो रहा था, इसलिए मैंने Dampfbremse के उस स्थान को खोल दिया। वहाँ मैंने पाया कि सबसे ऊपर की परत (लगभग 5-10% Dämmung की) गीली है। यह फोटो मैं केवल उसी जगह पर ले सकता था क्योंकि मैंने Dämmung का एक हिस्सा साइड में रखा था। जब मुझे शक हुआ, तो मैंने कई जगहों पर फॉली को खोला और वही स्थिति पाई। साथ ही मैंने कुछ जगहों पर Dampfbremse के ठीक पीछे भी नमी पाई, जो संभवतः इसलिए है कि वहाँ के संबंधित Klemmfilz के टुकड़े एक-दूसरे के बहुत पास नहीं हैं, बल्कि उनके बीच एक दरार है जिससे पानी गुजरता है।
 

समान विषय
14.06.2011नया निर्माण: कौन सा इन्सुलेशन उपयुक्त है?14
14.01.2013इंसुलेशन / भाप अवरोधक ऊपरी मंजिल की छत / कॉलर बीम, खुली छत14
13.10.2020पुराने घर की मरम्मत करें या नया निर्माण करें13
06.02.2017क्या नई निर्माण 36.5 पोरेनकंक्रीट को इन्सुलेट करें?60
08.05.2014सबसे अधिक नमी एस्त्रीच से आती है?25
21.08.2014ऊपरी मंजिल की कंक्रीट छत / छत पर स्व-निर्माण में इन्सुलेशन - स्टीम बैरियर?10
16.03.2015नए निर्माण के लिए वित्तपोषण वास्तविक है?12
30.04.2015KFW70 गैस-सौर हीटिंग के साथ65
08.05.20151957 के पुराने भवन को पुनर्निर्मित करें या नया भवन खरीदें?13
12.08.2015क्या नया निर्माण मानक से ऊपर इन्सुलेशन करना फायदे मंद है?34
02.10.2016वाष्प अवरोधक बनाम वाष्प अवरोधक धीमा करने वाला21
06.02.2018वाष्प अवरोधक की स्थिति भूरा है, इन्सुलेशन गीला है27
12.08.2018शीर्ष मंजिल की छत को बिना वाष्प अवरोधक के इन्सुलेट करें17
03.11.2018शयनकक्ष की बाहरी दीवार पर नमी - यह कहाँ से आती है?10
13.04.2020निर्माण ट्रेलर में इन्सुलेशन, वाष्प अवरोधक हाँ/नहीं?12
06.05.2020छत के बीच के स्पैण्डर इन्सुलेशन: पतली या मोटी इन्सुलेशन ऊन लें?11
15.09.2020नया एकल-परिवार मकान या 1978 में बने मकान का पूर्ण नवीनीकरण39
24.03.2023बेसमेंट छत के इन्सुलेशन को स्टोन वूल से तैयार करें48
09.04.2023फर्श के नीचे हीटिंग के साथ बिना तहखाने के पार्केट - वाष्प अवरोधक के साथ तैरता हुआ?15
28.01.2025नई इमारत के लिए हीटिंग लागत, कई खिड़कियों के साथ19

Oben