नमस्ते, हम एक घर बना रहे हैं Kfw 40 लकड़ी के फ्रेम वाला घर बिना वेंटिलेशन सिस्टम के....
आज मुझे ब्लोअर डोर टेस्ट का डेटा मिला।
परिणाम 1.7
दो जगहों पर हवा के प्रवेश के संकेत मिले
रोलर शटर के सभी निरीक्षण उद्घाटनों पर निर्माण के कारण लीकेज है
और मंजिल की डैम्प प्रूफ फिल्म में छेद है, संभवतः इन्सुलेशन पर नमी का प्रभाव हो सकता है।
टेस्ट पास हो गया है, क्या मुझे इसे ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए?
मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ और किसी भी सुझाव के लिए आभारी रहूँगा।
आज मुझे ब्लोअर डोर टेस्ट का डेटा मिला।
परिणाम 1.7
दो जगहों पर हवा के प्रवेश के संकेत मिले
रोलर शटर के सभी निरीक्षण उद्घाटनों पर निर्माण के कारण लीकेज है
और मंजिल की डैम्प प्रूफ फिल्म में छेद है, संभवतः इन्सुलेशन पर नमी का प्रभाव हो सकता है।
टेस्ट पास हो गया है, क्या मुझे इसे ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए?
मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ और किसी भी सुझाव के लिए आभारी रहूँगा।