ब्लोअर डोर टेस्ट 1.7 दो संकेतों के साथ

  • Erstellt am 17/12/2019 19:49:06

Adunoh1983

17/12/2019 19:49:06
  • #1
नमस्ते, हम एक घर बना रहे हैं Kfw 40 लकड़ी के फ्रेम वाला घर बिना वेंटिलेशन सिस्टम के....
आज मुझे ब्लोअर डोर टेस्ट का डेटा मिला।

परिणाम 1.7
दो जगहों पर हवा के प्रवेश के संकेत मिले

रोलर शटर के सभी निरीक्षण उद्घाटनों पर निर्माण के कारण लीकेज है

और मंजिल की डैम्प प्रूफ फिल्म में छेद है, संभवतः इन्सुलेशन पर नमी का प्रभाव हो सकता है।

टेस्ट पास हो गया है, क्या मुझे इसे ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए?

मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ और किसी भी सुझाव के लिए आभारी रहूँगा।
 

boxandroof

17/12/2019 19:53:20
  • #2
मेरे पास भी मामूली परिणाम और नाटक था।
[Hinnehmen musst Du vielleicht den bestandenen Test], लेकिन सभी निर्माण दोषों को दूर किया जाना चाहिए। विशेष रूप से भाप रोकथाम पर।
निर्माण कितना आगे बढ़ा है, अंदरूनी सजावट उस पर है?

दोष सुधार के दौरान या बाद में एक दूसरा परीक्षण करें।
 

Adunoh1983

17/12/2019 19:56:06
  • #3
अरे हाँ कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है

हाँ सब कुछ अंदर से पहले ही कवर किया गया है... टेस्ट एक महीने पहले किया गया था लेकिन परिणाम मुझे अभी मिले हैं...
 

boxandroof

17/12/2019 19:59:34
  • #4
क्या इसे बीच में केवल सजाया गया था या प्लास्टर लगाया गया था?
क्या खामियां ठीक की गईं?
 

Adunoh1983

17/12/2019 20:05:02
  • #5
नहीं, पहले से ही प्लास्टर किया हुआ था और ढका हुआ था...

फोटो में वो छेद देखे गए जहाँ से बिजली के केबल छत से लैंप या स्पॉट के लिए निकलते हैं।

मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं किया गया...

लेकिन मैं कल निर्माण कंपनी को कॉल करूँगा...

पर उन्हें तो उन चीज़ों को हटा देना चाहिए जो फोटो में दिखाए गए हैं, है ना?
 

seat88

17/12/2019 20:05:25
  • #6
खिड़की निश्चित रूप से खिड़की के फ्रेम वेंट के साथ है, है ना? इसके लिए परिणाम ठीक है। सीमा मान 3.0 है। उल्लिखित संकेत, खासकर भाप अवरोधक में तो वैसे भी साबित नहीं किए जा सकते, इसलिए उन्हें सुधारना भी मुश्किल है।
 

समान विषय
11.05.2010नए भवन में वेंटिलेशन सिस्टम12
09.09.2010नई इमारत में वेंटिलेशन सिस्टम, हाँ या नहीं?39
12.05.2014KfW 70 बिना वेंटिलेशन सिस्टम के107
28.01.2017वेंटिलेशन सिस्टम की लागत अनुभव18
29.02.2012ब्लोअर डोर टेस्ट में क्या पता चलता है, घर के कौन से मान?18
08.07.2012KfW 70 वेंटिलेशन / एक्सहॉस्ट सिस्टम10
01.05.2015होलो ईंटों के साथ वेंटिलेशन सिस्टम के बिना निर्माण?35
31.07.2013ताप पुनः प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन सिस्टम - समझदारी या बेहूदा?18
01.10.2015वेंटिलेशन सिस्टम और KfW70 के लिए ब्लोअरडोर टेस्ट आवश्यक है16
22.09.2016KfW70 घर का प्रस्ताव - KfW55 घर पहले से ही अतिरिक्त नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ - क्या KfW70 बहुत सीलन है?12
25.01.20172012 के मानक के अनुसार KfW 70 पर ब्लोअर डोर टेस्ट?15
21.04.2019निर्माण आवेदन दायर करने से ठीक पहले मंज़िल योजना बनाना1420
07.02.2020ब्लोअर डोर टेस्ट - परिणाम का अर्थ35
28.05.2018खिड़कियाँ और खिड़की का आकार: क्या चुनें? द्विपंखी खिड़कियाँ?46
08.10.2020जनरल कॉन्ट्रैक्टर भुगतान योजना स्वीकार्य है? सुझावों के लिए धन्यवाद68
31.10.2018वाष्प अवरोधक के बारे में चिंता - छत के निकास से हवा12
06.09.2019क्या वेंटिलेशन सिस्टम के साथ अब खिड़कियाँ नहीं खोली जा सकतीं?15
27.11.2020कथा?! "सांस लेने वाली दीवारें" इसमें क्या सच है?54
09.07.20212016 ऊर्जा संरक्षण अध्यादेश के अनुसार निर्माण या KfW5543
21.02.2022ऊर्जा दक्षता के लिए पुराने भवनों का नवीनीकरण - क्या वेंटिलेशन सिस्टम आवश्यक है या नहीं?12

Oben