नवीकरण के बाद फफूंदी के कारण का आकलन

  • Erstellt am 30/09/2021 01:09:48

konibar

30/09/2021 10:38:41
  • #1
ऐसे सवाल लगभग हर हफ्ते नियमित रूप से आते हैं

https://www.hausbau-forum.de/threads/flecken-an-kellerwand-waescheraum.41299/#post-528775

posting #2

तो:
- हाइग्रोमीटर से पूछताछ करें,
- दीवारों की नमी विभिन्न स्थानों पर जांचें (पाइप लीक?)

यहाँ तक कि अगर यह किसी विशेषज्ञ ने किया हो।
(यहाँ भी कई "विशेषज्ञों" ने मरम्मत की थी, और कोई भी कारीगर पूरी तरह से त्रुटिहीन नहीं था)
 

Marifee

30/09/2021 11:06:48
  • #2
आह धन्यवाद तुम्हारे मूल्यांकन के लिए। हाँ मैं उस काली वस्तु को याद करता हूँ! तो इसे निश्चित ही लगाया गया था...

तुम जिस बढ़ती नमी की बात कर रहे हो उसका मतलब क्या है? इसका कारण क्या हो सकता है?
 

Schimi1791

30/09/2021 11:14:36
  • #3
मैं ऐसी दीवारों पर चढ़ती नमी को जानता हूँ जो मिट्टी के संपर्क में हैं (सरल किया गया), जैसे कि उदाहरण के लिए तहखाने के कमरे। पानी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। समाधान के रूप में नमी को निकालना एक तरीका हो सकता है। या फिर दीवार के काम में [Horizontalsperre] इंजेक्ट की जाती है, जो नमी के चढ़ने को रोकती है। लेकिन इससे समस्या के कारण को अभी भी समाप्त नहीं किया गया होगा।
 

konibar

30/09/2021 11:55:10
  • #4


निर्माण सामग्री के अनुसार, तथाकथित कैपिलरी प्रभाव के माध्यम से पानी कंक्रीट/पत्थर के माध्यम से पानी स्तर से ऊपर तक खींचा जाता है।
जैसे गैस कंक्रीट ब्लॉकों, पतले खुली छिद्रों वाले मोर्टार आदि में।

"बड़ी समाधान" दीवार को उजागर करना और सील करना के नीचे तथाकथित
वेरकीज़ेलन। इसके लिए हर कुछ सेंटीमीटर पर दीवार में छेद किए जाते हैं, जिनमें एक सीलिंग द्रव (हाफ़्टग्रुंड जैसा) डाला जाता है।
यह कई दिनों तक लग सकता है, लेकिन डालने में बहुत कम श्रम लगता है।
उसके बाद छेदों को फिर से मोर्टार से भर दिया जाता है।
 

Marifee

30/09/2021 12:16:57
  • #5
लेकिन अगर मैंने सही समझा है तो ऊपर उठने वाली नमी आमतौर पर उन कमरों को प्रभावित करती है जो धरती से संपर्क में होते हैं, जैसे तहखाना या भूतल। प्रभावित कमरा हालांकि पहले माले पर है। तहखाने या भूतल में कुछ भी नहीं है...
 

Myrna_Loy

30/09/2021 13:00:40
  • #6

मुझे यह पानी के नुकसान जैसा लगता है। बहुत गीला, "सिर्फ नमी" के लिए बहुत सीमित। शायद कोई पाइप कनेक्शन ढीला हो गया है, जिससे पानी निकल सकता है। अगर अच्छी तरह सील किया गया है, तो ग्राउंड फ्लोर में इससे कुछ दिखाई नहीं देगा।
 

समान विषय
13.08.2014तूफान के कारण बेसमेंट में पानी का प्रवेश - बीमा?17
20.07.2015तहखाने में नमी/फफूंदी10
10.08.2015साल के किस मौसम में बढ़ईघर में एस्ट्रिच डालना सबसे अच्छा होता है10
29.04.2018एकल परिवार का घर बिना तहखाने के - कहीं और पार्किंग स्पेस बनाएं61
30.04.2018नई निर्माण - तहखाने के टाइल तुरंत बिछाना उचित है? (नमी)14
24.10.2018नए भवन के तहखाने में भीगी हुई दीवारें - निर्माण कार्य में गलती?16
03.11.2018शयनकक्ष की बाहरी दीवार पर नमी - यह कहाँ से आती है?10
27.03.2019३०० साल पुराने घर की बाहरी दीवार में नमी19
14.10.2019तहखाने में फर्श की चादर और दीवारों पर नमी25
04.07.2022घर की दीवार पर बाहरी और आंतरिक नमी21
22.03.2021मौजूदा बेसमेंट पर बंगलो की योजना: विचार?20
15.07.2020तहखाना व्हाइट टैंक के रूप में - हीटिंग?!16
18.05.2021भीगा तहखाना अंदर से या बाहर से?15
19.04.2017इलेक्ट्रोसोमोसिस, गीली दीवारों की मरम्मत के लिए11
18.10.2021पुराने भवन में तहखाना सुधार: खुद करें या किसी को कराएँ?14
25.11.2021रॉहबाउ से नमी निकालना - वेंटिलेशन कैसे करें और अन्य विषय18
25.08.2022धोने के कमरे में नमी - वेंटिलेशन या डीह्यूमिडिफायर?21
22.09.2022अतिरिक्त फ्लोरिंग के बिना तहखाना / फर्श की प्लेट की सफाई34
12.06.2023नाखून बेसमेंट में सीलिंग मेम्ब्रेन के माध्यम से14
23.06.2025क्या फर्श स्लैब और घर को नोप्पेनफॉली से नमी से सुरक्षित किया गया है? अनुभव?33

Oben