सैनिटरी तकनीशियन के अनुसार गणना किए गए हीटिंग लोड के मानों का मूल्यांकन

  • Erstellt am 08/06/2015 20:17:36

splitti

08/06/2015 20:17:36
  • #1
नमस्ते सभी को,

मैंने अपने घर के लिए हीटिंग लोड का हिसाब करवाया है। परिणाम दुर्भाग्यवश ठीक दो उपकरणों के बीच आ गया है... पहले यह जानकारी कि एक केंद्रीकृत नियंत्रणित वर्कक्षेत्र वेंटीलेशन विद हीट रिकवरी योजनाबद्ध है।

यहाँ मेरे सेंट्रल पाइप फिटर की बात है:
गणना की गई हीटिंग लोड लगभग 5.6 kW है -10°C पर। एयर हीट पंप इस समय लगभग 5 kW उत्पन्न करता है, बाकी 0.6 kW हीटिंग स्टिक द्वारा कवर किया जाएगा। (अगला बड़ा उपकरण -10°C पर लगभग 7 kW हीटिंग क्षमता उत्पन्न करता है।)

आपकी संभवित गर्म पानी की निकासी (निरंतर क्षमता) लगभग 254 लीटर प्रति घंटा है।


ये तकनीकी जानकारी है और अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी इन मानों पर अपनी राय दें। आप इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं? मैं रूहर क्षेत्र में रहता हूँ, यहाँ ठंड भी होती है, -10°C कम ही आते हैं, पर कुछ बार -20°C भी हो चुका है। क्या आप इस बात से सहमत होंगे या बड़ा उपकरण चुनना बेहतर समझेंगे?

धन्यवाद और आशा है कि ये जानकारी "पर्याप्त" है...

शुभकामनाएँ
splitti
 

merlin667

11/06/2015 12:08:53
  • #2
हैलो,

किसने तुम्हारे लिए हीटिंग लोड कैल्कुलेट किया??
क्या वेंटिलेशन सिस्टम में कोई नाकहीटिंग रजिस्टर, पूर्वहीटिंग रजिस्टर, सोल प्रीहीटर है या क्या बाहरी हवा की Leitung enterrd (दफन) है??
हीटिंग लोड में इसे कितना शामिल किया गया??
किस कमरे का तापमान इस्तेमाल किया गया???

मैं रुहर इलाका नक्शे से जानता हूँ और अभी तक केवल एक बार वहाँ गया हूँ, इसलिए मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि वहां लंबे समय तक ठंडक बनी रहती है या नहीं (मेरी सोच में कोहरा होता है, जो अच्छा लगता है)।

जो तुम भूलो मत: एक चीज़ हीटिंग लोड है, दूसरी चीज़ गर्म पानी की तैयारी। अगर तुम्हें गर्म पानी चाहिए तो हीटिंग के लिए ऊर्जा सप्लाई होती है। गर्म पानी के स्टोरेज के आकार पर निर्भर करता है कि गर्म पानी तैयार होने में कितना समय लगेगा और तब तक वॉर्मपंप फिर से हीटिंग के लिए उपलब्ध होगा (और इस बीच आप हीटिंग के लिए हीटिंग रॉड चला सकते हो)।

यह निर्णय आसान नहीं है और मेरी राय में यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसे कितनी बार इस्तेमाल करना होगा। इसी कारण मेरे पास एक एयर-वॉटर वॉर्मपंप है, जो लगभग -16°C तक बिना हीटिंग रॉड के काम करता है, उसके नीचे ही यह एक्टिव होता है (इस सर्दी सिर्फ लगभग 6 बार, कुल मिलाकर आधे घंटे से कम)। मेरे यहाँ तो मौसम काफी कठोर है - डिज़ाइन हीटिंग लोड -14.6°C पर है, हर सर्दी में -20°C तक जाता है, और अक्सर दिन के समय यह केवल -10 डिग्री रहता है या थोड़ा गर्म होता है।

अगर वेंटिलेशन में अतिरिक्त ऊर्जा डालने का विकल्प है (वॉर्मपंप से स्वतंत्र) और ठंडक केवल थोड़ी देर के लिए रहती है, तो मैं छोटी मशीन लेने की सलाह दूंगा, अन्यथा (मूल्य अंतर के हिसाब से) बड़ी मशीन लेना बेहतर होगा (एक COP 2.3 या आसपास -16°C पर +35°C तक अभी भी सीधे हीटिंग रॉड से हीटिंग करने से बेहतर है)।

शुभकामनाएँ
क्रिश्चियन
 

समान विषय
21.06.2016फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप बनाम गैस और सोलर थर्मल52
21.10.2019हीट पंप के साथ हीट पंप टैरिफ?37
04.02.2017एयर-वाटर हीट पंप बहुत शोर करता है36
10.04.2018गैस-बर्नवर्ट, एयर-वाटर हीट पंप, फ्यूल सेल - कृपया सलाह दें29
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
25.03.2019एयर-टू-वाटर हीट पंप की विद्युत खपत20
02.03.2020गलत हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया — समस्या और परिणाम?25
02.04.2020ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?29
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
14.12.2020बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप78
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
03.01.2022BAFA और फोटovoltaik के संयोजन में हीट पंप के लिए बिजली मीटर22
12.02.2023हाइब्रिड हीटिंग: पुराने भवनों में गैस-कंडेनसिंग डिवाइस के साथ हीट पंप उपयुक्त है?26
05.07.2022पुरानी हीटिंग को हीट पंप या गैस थर्म और उपयोगी पानी हीट पंप के साथ नवीनीकृत करें58
09.08.2022हीट पंप के लिए निर्णय29
02.03.2023KfW55 घर के लिए हीट पंप 148 वर्ग मीटर99
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46

Oben