M. Gerd
20/01/2021 10:49:04
- #1
जानकारी के लिए:
मैंने हीटिंग कर्व को 72 घंटे पहले 1 डिग्री से घटाया। उसके बाद खपत प्रति दिन 20kWh पर आ गई (सिर्फ HZ; TWE 2-3kWh के आसपास बनी रही)। ऑपरेशन घंटे लगभग 17 घंटे से घटकर लगभग 12 घंटे प्रति दिन हो गए। यदि मैं यह मानूं कि सिस्टम लगभग 200 वाट अधिक खपत करता है जितना कि वह बताता है, तो 20kWh के अलावा लगभग 2kWh और जुड़ जाते हैं। मेरा अनुमान है कि ये 20kWh केवल कंप्रेसर की ऊर्जा खपत है और 200 वाट नियंत्रण आदि के लिए खर्च होते हैं।
इस अवधि में औसतन तापमान लगभग 1.5°C बढ़ा है।
संक्षेप में
- सेटपॉइंट ठीक पूर्व तापमान लगभग 30°C से घटाकर लगभग 29°C किया गया
- बाहरी तापमान औसतन 1.5°C गर्म हुआ
- HZ के लिए खपत 30kWh से घटकर 20kWh हो गई
धन्यवाद! मुझे थ्रेड की शुरुआत में यकीन नहीं था कि ये मान अच्छे हैं या खराब। मुझे खुशी है कि मान अच्छे हैं और बहुत संतुष्ट हूं कि ये तो शीर्ष मान हैं।
अगर किसी को और आँकड़े चाहिए तो बस बताएं।
मैंने हीटिंग कर्व को 72 घंटे पहले 1 डिग्री से घटाया। उसके बाद खपत प्रति दिन 20kWh पर आ गई (सिर्फ HZ; TWE 2-3kWh के आसपास बनी रही)। ऑपरेशन घंटे लगभग 17 घंटे से घटकर लगभग 12 घंटे प्रति दिन हो गए। यदि मैं यह मानूं कि सिस्टम लगभग 200 वाट अधिक खपत करता है जितना कि वह बताता है, तो 20kWh के अलावा लगभग 2kWh और जुड़ जाते हैं। मेरा अनुमान है कि ये 20kWh केवल कंप्रेसर की ऊर्जा खपत है और 200 वाट नियंत्रण आदि के लिए खर्च होते हैं।
इस अवधि में औसतन तापमान लगभग 1.5°C बढ़ा है।
संक्षेप में
- सेटपॉइंट ठीक पूर्व तापमान लगभग 30°C से घटाकर लगभग 29°C किया गया
- बाहरी तापमान औसतन 1.5°C गर्म हुआ
- HZ के लिए खपत 30kWh से घटकर 20kWh हो गई
यह शीर्ष मान हैं! :)
धन्यवाद! मुझे थ्रेड की शुरुआत में यकीन नहीं था कि ये मान अच्छे हैं या खराब। मुझे खुशी है कि मान अच्छे हैं और बहुत संतुष्ट हूं कि ये तो शीर्ष मान हैं।
अगर किसी को और आँकड़े चाहिए तो बस बताएं।