ऊर्जा प्रमाणपत्र के अनुसार क्या हम KfW 55 मानक को पूरा नहीं करते हैं?

  • Erstellt am 22/07/2017 13:11:20

Lagom

22/07/2017 13:11:20
  • #1
नमस्ते सभी को,

मैं लंबे समय से इस फोरम को दिलचस्प Beiträgen के लिए देख रहा हूँ, खासकर Bau के बारे में क्योंकि हमारे यहाँ जल्द ही काम शुरू होने वाला है। आमतौर पर मुझे मौजूदा Beiträgen से उत्तर मिल जाते थे, लेकिन इस विषय में मैं थोड़ा उलझन में हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी मदद कर सकेंगे।

आज मुझे हमारे GU से Bauantrag मिला है (ink. Standsicherheitsnachweis und Energieeinsparverordnung), बनाया जाने वाला घर KfW 55 के अनुसार एक Einfamilienhaus होगा। बनाए गए Energieausweis पर नजर डालने पर मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मानक पूरा नहीं कर पाएंगे।

Einfamilienhaus-Haus के विवरण:
- Porenbeton (36,5 सेमी)
- Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (min. 88%)
- Fernwärme (Primärenergiefaktor 0,70 %)

Laut Energieausweis
Primärenergiebedarf (q_p)
Ist-Wert 40,1 kWh/(m*a^2) --- Anforderungswert 56,3 kWh/(m*a^2) --> -28,7% की तुलना में कम

Gebäudehülle (H_t)
Ist-Wert 0,26 W/(m^2*K) --- Anforderungswert 0,38 W/(m^2*K) --> -30,9 % की तुलना में कम

जहा तक मैं समझता हूँ Gebäudehülle (H_t) ठीक है, लेकिन Primärenergiebedarf (q_p) नहीं, इसे KfW 55 पूरा करने के लिए कम से कम -45% होना चाहिए।
क्या यह सही है?

अगर मैं सही हूँ और Primärenergiebedarf KfW 55 की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, तो मुझे kfw.de की निम्नलिखित बात समझ में नहीं आ रही:

"Die Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 55 werden erfüllt, wenn [...]"

"Für die Anlagentechnik ist eines der 6 nachfolgenden Anlagenkonzepte umzusetzen."

"2.) Fernwärme mit zertifiziertem Primärenergiefaktor fp ≤ 0,7, zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad > 80 %)"

यह ऊपर दी गई बात कैसे मेल खाती है, जहाँ कहा गया है कि KfW 55 पूरा हो जाता है, लेकिन Berechnung के अनुसार नहीं?

मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगे क्योंकि हम सोमवार को Bauantrag जमा करना चाहते हैं ताकि सर्दी से पहले Rohbau पूरा हो सके।

पहले से धन्यवाद!

शुभकामनाएँ
रोबर्ट
 

Nordlys

22/07/2017 13:32:13
  • #2
क्या यह सरल और सुरक्षित नहीं होगा कि सप्ताहांत में धैर्य रखें और सोमवार को उस इंजीनियरिंग कार्यालय को कॉल करें जिसने पहचान पत्र बनाया था? कार्स्टेन
 

Lagom

22/07/2017 13:55:55
  • #3
हाँ, मैं निश्चित रूप से यह सोमवार को ही कर दूंगा। लेकिन मैं यह भी सुनना चाहता था कि अगर किसी को इस विषय में जानकारी है या किसी ने ऐसा ही कोई समस्या पहले अनुभव की हो। वैसे, जो मैं भूल गया था उल्लेख करने के लिए, दूसरी जगह पर भी स्वीकृत अधिकतम मान (वार्षिक प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता) 75.03 kWh/m^2 दिया गया है। अगर मैं गणना किए गए मान को अधिकतम मान (आवश्यक मान के बजाय) के साथ तुलना करता हूँ, तो यह भी KfW 55 के साथ मेल खाता है ...
 

77.willo

22/07/2017 14:43:53
  • #4
अपने आवश्यकता को फर्नवार्मे के गुणक से गुणा करो। फिर यह काफी सही होगा।
 

tempic

22/07/2017 14:54:58
  • #5
जो तुम KfW से उद्धृत कर रहे हो, वह संदर्भ मानों के अनुसार KfW55 से संबंधित है।

तुम्हारे लिए KfW55 की गणना की गई थी और इसलिए संबंधित वाक्य तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखता।

मैं मानता हूँ कि जो तुम अनुरोध मान कहते हो, वे ऊर्जा बचत विनियमन-गणना के संदर्भ मान हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ: तुम्हारी प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता बहुत अधिक है ... यह अधिकतम 0.55x56.3=30.9 हो सकती है ... तुमने अभी-अभी ऊर्जा बचत विनियमन को पूरा किया है।

यह क्यों है, यह तुम्हारा ऊर्जा सलाहकार तुम्हें बता सकता है।

लेकिन अगर तुम्हारे पास KfW-कर्ज है, तो अब यह दिलचस्प हो जाएगा ...
 

Alex85

23/07/2017 09:42:53
  • #6


प्राथमिक ऊर्जा जरूरत में फैक्टर पहले से ही शामिल है।

मुझे यह अजीब लगता है कि प्राथमिक ऊर्जा जरूरत इतना अधिक है, जबकि निकटस्थ हीटिंग का फैक्टर 0.7 वास्तव में बहुत अच्छा है। इसके अलावा नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हैट रिकवरी के साथ, जो हीट लोड को बहुत कम कर देता है (यहां भी गणना में गलती हो सकती है) और इस प्रकार हीटिंग की ऊर्जा जरूरत को कम करता है। मांग मूल्य मेरी राय में ऊर्जा संरक्षण विनियमन 2016 के अनुसार 64.35 kWh/(m²a) है, जिसमें से 55% = 35.3925।

H’T 0.26 के साथ मेल खाता है, लक्ष्य स्वतंत्र भवनों के लिए 0.28 होना चाहिए।

बस पूछ लो। हम केवल सामान्य लोग हैं और Zuschläge/Abschläge के नियमों के बारे में मैं सभी नहीं जानता।
 

समान विषय
10.05.2012वार्षिक हीटिंग लागत KfW55 - KfW70, निर्माण निर्णय हीटिंग11
31.07.2013ताप पुनः प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन सिस्टम - समझदारी या बेहूदा?18
19.06.2015KFW 70 के अनुसार या ऊर्जा संरक्षण नियमावली 2014 के अनुसार निर्माण करें42
19.10.20152016 से नई ऊर्जा बचत नियमावली -> क्या बनाएं?30
23.10.2015ऊर्जा बचत नियमावली 2014 - सोलर के बिना गैस थेर्म?38
10.01.2017ऊर्जा बचत विनियमन 2016 / KFW55 / गैस + सौर 2016 में28
07.07.2016एकल परिवार के घर की स्वीकृति: ऊर्जा प्रमाणपत्र16
22.09.2016KfW70 घर का प्रस्ताव - KfW55 घर पहले से ही अतिरिक्त नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ - क्या KfW70 बहुत सीलन है?12
03.04.2018नई निर्माण KfW55 गैस, सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ ताप पुनर्प्राप्ति के साथ43
24.04.2017अनुभव एकल-परिवार घर KfW55 - स्वयं कामकर्ता नियुक्त करें?20
16.07.2017ऊर्जा संरक्षण आदेश, KFW55, KFW40 या KFW40 प्लस19
09.09.2017फर्नवार्मे KfW55 - KfW70 लागत वेंटिलेशन सिस्टम/एग्जॉस्ट सिस्टम37
21.12.2017गैस थर्म और हीट रिकवरी वेंटिलेशन के साथ ऊर्जा बचाने का नियम, सोलर की बजाय?15
27.11.2017ताप पुनर्प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन प्रणाली, स्थापना स्थान का तापमान11
25.11.2018Kfw55 में हीटिंग का खर्च - बिजली का खर्च मुझे बहुत अधिक लग रहा है26
20.01.2020ऊर्जा संरक्षण नियमावली या KFW55 के अनुसार एक बहु-परिवारिक घर बनाना?29
18.04.2021KfW 55 - वेंटिलेशन सिस्टम हाँ/नहीं? - अनुभव222
03.11.2020KfW55/नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या ऊर्जा संरक्षण विनियमन मानक वाला एकल-परिवार का घर - अनुभव और राय?22
03.03.2021नए निर्माण वाले एकल परिवार के घर की खरीदें, ऊर्जा संरक्षण विनियमन मानक क्या भविष्य में पर्याप्त है?24
09.07.20212016 ऊर्जा संरक्षण अध्यादेश के अनुसार निर्माण या KfW5543

Oben