नमस्ते सभी को,
मैं लंबे समय से इस फोरम को दिलचस्प Beiträgen के लिए देख रहा हूँ, खासकर Bau के बारे में क्योंकि हमारे यहाँ जल्द ही काम शुरू होने वाला है। आमतौर पर मुझे मौजूदा Beiträgen से उत्तर मिल जाते थे, लेकिन इस विषय में मैं थोड़ा उलझन में हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी मदद कर सकेंगे।
आज मुझे हमारे GU से Bauantrag मिला है (ink. Standsicherheitsnachweis und Energieeinsparverordnung), बनाया जाने वाला घर KfW 55 के अनुसार एक Einfamilienhaus होगा। बनाए गए Energieausweis पर नजर डालने पर मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मानक पूरा नहीं कर पाएंगे।
Einfamilienhaus-Haus के विवरण:
- Porenbeton (36,5 सेमी)
- Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (min. 88%)
- Fernwärme (Primärenergiefaktor 0,70 %)
Laut Energieausweis
Primärenergiebedarf (q_p)
Ist-Wert 40,1 kWh/(m*a^2) --- Anforderungswert 56,3 kWh/(m*a^2) --> -28,7% की तुलना में कम
Gebäudehülle (H_t)
Ist-Wert 0,26 W/(m^2*K) --- Anforderungswert 0,38 W/(m^2*K) --> -30,9 % की तुलना में कम
जहा तक मैं समझता हूँ Gebäudehülle (H_t) ठीक है, लेकिन Primärenergiebedarf (q_p) नहीं, इसे KfW 55 पूरा करने के लिए कम से कम -45% होना चाहिए।
क्या यह सही है?
अगर मैं सही हूँ और Primärenergiebedarf KfW 55 की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, तो मुझे kfw.de की निम्नलिखित बात समझ में नहीं आ रही:
"Die Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 55 werden erfüllt, wenn [...]"
"Für die Anlagentechnik ist eines der 6 nachfolgenden Anlagenkonzepte umzusetzen."
"2.) Fernwärme mit zertifiziertem Primärenergiefaktor fp ≤ 0,7, zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad > 80 %)"
यह ऊपर दी गई बात कैसे मेल खाती है, जहाँ कहा गया है कि KfW 55 पूरा हो जाता है, लेकिन Berechnung के अनुसार नहीं?
मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगे क्योंकि हम सोमवार को Bauantrag जमा करना चाहते हैं ताकि सर्दी से पहले Rohbau पूरा हो सके।
पहले से धन्यवाद!
शुभकामनाएँ
रोबर्ट
मैं लंबे समय से इस फोरम को दिलचस्प Beiträgen के लिए देख रहा हूँ, खासकर Bau के बारे में क्योंकि हमारे यहाँ जल्द ही काम शुरू होने वाला है। आमतौर पर मुझे मौजूदा Beiträgen से उत्तर मिल जाते थे, लेकिन इस विषय में मैं थोड़ा उलझन में हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी मदद कर सकेंगे।
आज मुझे हमारे GU से Bauantrag मिला है (ink. Standsicherheitsnachweis und Energieeinsparverordnung), बनाया जाने वाला घर KfW 55 के अनुसार एक Einfamilienhaus होगा। बनाए गए Energieausweis पर नजर डालने पर मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मानक पूरा नहीं कर पाएंगे।
Einfamilienhaus-Haus के विवरण:
- Porenbeton (36,5 सेमी)
- Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (min. 88%)
- Fernwärme (Primärenergiefaktor 0,70 %)
Laut Energieausweis
Primärenergiebedarf (q_p)
Ist-Wert 40,1 kWh/(m*a^2) --- Anforderungswert 56,3 kWh/(m*a^2) --> -28,7% की तुलना में कम
Gebäudehülle (H_t)
Ist-Wert 0,26 W/(m^2*K) --- Anforderungswert 0,38 W/(m^2*K) --> -30,9 % की तुलना में कम
जहा तक मैं समझता हूँ Gebäudehülle (H_t) ठीक है, लेकिन Primärenergiebedarf (q_p) नहीं, इसे KfW 55 पूरा करने के लिए कम से कम -45% होना चाहिए।
क्या यह सही है?
अगर मैं सही हूँ और Primärenergiebedarf KfW 55 की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, तो मुझे kfw.de की निम्नलिखित बात समझ में नहीं आ रही:
"Die Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 55 werden erfüllt, wenn [...]"
"Für die Anlagentechnik ist eines der 6 nachfolgenden Anlagenkonzepte umzusetzen."
"2.) Fernwärme mit zertifiziertem Primärenergiefaktor fp ≤ 0,7, zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad > 80 %)"
यह ऊपर दी गई बात कैसे मेल खाती है, जहाँ कहा गया है कि KfW 55 पूरा हो जाता है, लेकिन Berechnung के अनुसार नहीं?
मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगे क्योंकि हम सोमवार को Bauantrag जमा करना चाहते हैं ताकि सर्दी से पहले Rohbau पूरा हो सके।
पहले से धन्यवाद!
शुभकामनाएँ
रोबर्ट