Les fenêtres transpirent sur les joints intérieurs par temps froid extérieur

  • Erstellt am 14.11.2019 18:29:17

tomtom79

14.11.2019 19:38:37
  • #1
En principe, c'est bien que la condensation se forme sur les fenêtres et non sur les murs.

Quelle est la température des pièces et es-tu sûr que l'appareil fonctionne correctement avec l'humidité de l'air ?
 

Bauernhaus1829

14.11.2019 21:04:29
  • #2
Les pièces sont relativement chaudes. Au moins 20 degrés, même 22,5 degrés dans la salle de bain.
J'ai 3 appareils de mesure, qui indiquent la même chose à 1-2 % près (dont 2 types différents). Je suppose donc qu'ils indiquent à peu près correctement.
Il est certainement mieux près de la fenêtre que près du mur. Les murs extérieurs sont également relativement chauds en raison du chauffage mural. Cependant, le bois des fenêtres ne supporte sûrement pas très bien l'eau. C'est agaçant de devoir essuyer les fenêtres deux fois par jour. En hiver, on ne peut pratiquement pas partir quelques jours sans engager quelqu'un pour essuyer les fenêtres afin d'éviter que des taches inesthétiques apparaissent ou que les fenêtres ne soient endommagées.
 

Dr Hix

15.11.2019 00:33:27
  • #3


Pourquoi ? 5 ans de garantie...


Est-ce que cela ne semble être que sur les photos, ou les vantaux n’ont-ils pas de joint ? Selon moi, il devrait y avoir encore une couche de joint (intérieur) entre le vantail et le profilé de cadre intérieur. Sur les photos, on ne voit que la couche de joint extérieur.

L’eau me semble être clairement de la condensation. Cela ne devrait normalement pas pénétrer en si grande quantité jusqu’au joint extérieur, si la fenêtre était bien étanche.
 

Zaba12

15.11.2019 08:01:44
  • #4
Transpiration. Eh bien, ça condense tout simplement lorsque de l'air chaud rencontre des surfaces froides.

En regardant les photos, je me suis aussi dit qu'il y avait moins de caoutchoucs et de lèvres d'étanchéité que chez moi. Le contrôle de l'offre décidera si c'est un cas de garantie ; si ce qui a été commandé est livré, ce n'est pas un défaut. Que TOI et MOI ne connaissions rien à la physique du bâtiment des fenêtres ne compte pas à mon avis ! Je ne peux pas dire si on peut se référer à une mauvaise consultation.
 

Bauernhaus1829

15.11.2019 14:07:38
  • #5
Sur les ailes, un autre joint est déjà présent tout autour. Peut-on le voir sur les photos ? Est-ce que c'est correct ainsi ?
 

apokolok

15.11.2019 15:58:19
  • #6
Bon, l’endroit où il y a de la condensation sur la fenêtre est évidemment plus froid qu’il ne devrait l’être, ou bien c’est à cet endroit que de l’air chaud et humide passe par erreur.
À 22°C dans la salle de bain avec 56% d’humidité, le point de rosée à la fenêtre est de 12,8°C.
À mon avis, ton fabricant de fenêtres est bien responsable, les fenêtres ont simplement un défaut.
Achète-toi un thermomètre infrarouge, ça permet d’isoler assez facilement ce genre de ponts thermiques.
 

Sujets similaires
27.02.2015Fenêtres anti-cambriolage ?33
03.06.2014Aménagement intérieur - fenêtres14
16.01.2018Un supplément pour des fenêtres colorées est-il réaliste ?19
18.06.2014Expert identification des défauts, constatation de l'installation des fenêtres10
18.05.2016Besoin d'aide pour l'agencement des fenêtres !32
27.05.2015Gros problème avec la condensation sur la fenêtre34
20.12.2019Prix et expériences des fenêtres Trefz ?14
26.01.2015Fenêtre entre deux pièces13
13.03.2015Avis recherchés sur la hauteur du parapet de la fenêtre30
09.04.2015Pour hublot, réglementations spéciales ? Fenêtre, maison individuelle de 1,5 étages.18
20.01.2018Humidité de l'air nettement trop élevée dans la cave10
27.02.2018Humidité trop élevée dans l'appartement. 60-70 % en hiver33
18.03.2024Problème de grenier. Humidité élevée - Ventilation résidentielle contrôlée ?39
08.11.2018Fenêtres très mouillées toute la nuit20
16.02.2019Fenêtres embuées malgré le système de ventilation49
20.04.2021Douche directement à la fenêtre - compatible ou incompatible ?22
14.06.2022Système de ventilation de la cave sans fenêtres18
24.11.2022Humidité élevée malgré un système de ventilation décentralisé16
21.06.202320% d'humidité dans une nouvelle construction KFW 40+113
06.11.2023Humidité très élevée dans toutes les pièces50

Oben