Pour l'extérieur, il te faut un câble avec la désignation NYY-J
Il est préférable de protéger séparément les prises et les lampes. Dans ton cas, j'utiliserais du 2,5mm². Un 4mm² ou 6mm² ne peut pas être correctement raccordé dans une lampe.
Les lampes seront probablement de toute façon des lampes LED, on peut donc les protéger éventuellement avec seulement 10 A ou même seulement 6 A.
Juste comme suggestion : envisager éventuellement des stations de recharge électrique et adapter la section en conséquence. Par précaution.
Section selon la puissance de charge et protégée individuellement. Une station de recharge n'a rien à faire dans un circuit avec des lampes ou d'autres prises. Car pour la recharge, on a besoin de courant triphasé, donc un 5x Xmm².