Para el exterior necesitas un cable con la denominación NYY-J
Lo mejor es proteger por separado los enchufes y las lámparas. En tu caso yo usaría 2,5mm². Un 4mm² o 6mm² no se puede conectar adecuadamente en ninguna lámpara.
Las lámparas probablemente serán LED de todos modos, entonces se pueden proteger también con solo 10 A o incluso solo 6 A.
Solo como sugerencia: tal vez pensar en estaciones de carga eléctrica y ajustar la sección transversal en consecuencia. Por precaución.
Sección según la potencia de carga y protegida individualmente. Una estación de carga no tiene cabida en un circuito con lámparas u otros enchufes. Porque para la carga se necesita corriente trifásica, es decir, un 5x Xmm².