Quel câble électrique pour les lumières de parking et la prise de courant ?

  • Erstellt am 30.03.2021 17:09:15

bauenmk2020

31.03.2021 11:00:37
  • #1
Question :
Supposons que des lampes et autres appareils d'environ 200-300 watts soient branchés sur l'alimentation. Ensuite, un nettoyeur haute pression d'une puissance nominale de 3000 watts est branché sur la prise. Total environ 3300 watts.
Si je calcule maintenant : 230 V * 16 A = 3680 watts (maximum). Est-ce que cela conviendrait encore avec du câble 3x1,5 mm ? (Nous avons déroulé un câble enterré 3x1,5 mm). Longueur environ 30 m ?
 

Nida35a

31.03.2021 11:07:00
  • #2
enroulé non,
posé long oui
 

Nida35a

31.03.2021 11:17:52
  • #3
nous avons pris par précaution directement le plus épais
 

Olli-Ka

31.03.2021 13:53:16
  • #4
Salut,
je prendrais de toute façon au moins 5 x 2,5.
La différence de prix n’est pas si grande.
Cordialement, Olli
 

Mycraft

31.03.2021 17:53:11
  • #5

Non, ce n’est plus suffisant. Pour cette longueur et cette puissance de raccordement, tu as besoin de 2,5 mm2.
 

Knöpfchen

31.03.2021 18:20:25
  • #6

Posé en longueur aussi non.
2,5mm2 est correct.
 