Nida35a
24.07.2020 08:22:31
- #1
construit il y a 2 ans à Berlin, terrain arrière, 60 m jusqu’à la buanderie,
1. Excavation pour la voie de construction
2. Excavation de la tranchée des réseaux
3. Pose de la limite de propriété jusqu’à la hauteur de la buanderie
- Égout 100 mm jusqu’au voisin de devant, de là 125 mm jusqu’à la rue, avec 2 pièces en T comme points de révision en chemin
- Conduit vide des services d’eau (bleu) avec corde tire-fil
- Conduit vide Telekom (gris HT) avec corde tire-fil
- Électricité 5x50 mm2 du coffret électrique jusqu’à la buanderie + 10 m de réserve pour raccordement
- Deux câbles 5x2,5 mm2 et 8x0,8 mm2 (éclairage chemin, prises, motorisation portail, interphone vidéo)
- Pas de gaz
4. Remblayage de la tranchée
5. Construction de la voie de construction jusqu’à 1 m devant la dalle
6. L’électricien a raccordé le câble au coffret gris et à l’arrière courant de chantier,
eau de chantier du voisin de devant,
7. Construction de la maison
8. Quand l’échafaudage a été enlevé, ouvrir 2x1 m à la buanderie, 2x2 m à la rue, appeler l’eau et Telekom (si vous ne venez pas maintenant, vous devez creuser vous-mêmes), après 4 jours tout était raccordé,
9. Emménagement par la voie de construction
10. Pavage, terrasse, jardin, clôture,
la clôture a été terminée il y a 8 semaines
Cordialement, Nida