pim1985
06.01.2023 09:36:09
- #1
Bonjour " ".
Dans ce cas, la réponse n’est pas simple.
Objectivement, l’état actuel de la technique est celui que "i_b_n_a_n" a décrit. Celui-ci décrit selon les règles des poseurs de revêtements de sol une valeur d’humidité résiduelle CM de 0,5 CM-% également mentionnée dans la norme DIN 18365 actuelle pour les planchers chauffants et les chapes en sulfate de calcium.
Cependant, l’avis des parqueteurs (ainsi que des fédérations professionnelles) s’y oppose. En ce moment, il y a effectivement deux groupes opposés, où "le pouvoir" semble être influencé par les lobbyistes de l’industrie qui siègent dans les comités DIN.
En fait, la valeur de 0,5 CM-% représente depuis des années l’état de la technique en Suisse (apparemment sans dommage).
De retour en Allemagne, la "peur" des parqueteurs d’être tenus responsables en cas de dommage lié à l’humidité me paraît tout à fait compréhensible.
D’autant plus que l’échantillonnage dans la coupe de la chape chez les poseurs de revêtements de sol doit se faire uniquement dans le tiers supérieur, alors que les parqueteurs préfèrent prélever leur échantillon sur toute la section transversale pour déterminer la teneur en humidité résiduelle.
Il n’est donc pas simple de répondre clairement à ta question selon les règles techniques.
Et la norme DIN ?
Eh bien, on suppose qu’une norme DIN décrit correctement l’état actuel de la technique au moment de sa publication.
Mais c’est une erreur, du moins quand on travaille dans le domaine des sinistres liés au bâtiment et des normes.
La remarque dans un des messages suivant ta question, "pim1985", concernant l’application d’un film d’étanchéité à base de résine synthétique, est une procédure recommandée dont je ne peux que mettre en garde !
Cette solution, qui fonctionne en pratique avec certaines chapes en ciment - selon le fabricant - ou pas, ne doit en aucun cas être utilisée pour les chapes en sulfate de calcium !! L’humidité emprisonnée, qu’il s’agisse d’une humidité résiduelle trop élevée ou d’une humidité ascendante, est "mortelle" pour la chape sensibilisée à l’humidité en sulfate de calcium. En effet, une humidité trop élevée entraîne une décristallisation. Résultat : la chape devient au moins à l’interface de la barrière poreuse molle.
Que faire donc dans la situation décrite ?
D’une part, la pression du maître d’ouvrage qui doit emménager, d’autre part, la crainte compréhensible d’un dommage au parquet par le parqueteur. Personnellement, je préleverais trois échantillons sur toute l’épaisseur de la chape à différents points, je les placerais immédiatement dans des sachets PE doubles et refermables et les ferais sécher le plus rapidement possible selon la méthode gravimétrique à 45 °C jusqu’à stabilisation du poids.
Cette méthode n’est pas courante dans le métier, je le reconnais. Mais elle est utilisée par les experts en technologie des sols lorsque des résultats clairs sont nécessaires.
Comme les deux méthodes, la méthode gravimétrique et la méthode CM, fournissent des valeurs de grandeurs différentes (à savoir masse-% et CM-%), mais que la différence de mesure jusqu’à 0,5 est pratiquement nulle, un résultat < 0,5 sur tout l’échantillonnage peut être considéré comme prêt à la pose. Parce que la méthode gravimétrique au four donne des valeurs légèrement plus élevées (correctes), ce qui constitue une marge de sécurité.
-------------------------------------------------------
Je propose aussi que tu imprimes cet article et le remettes au conducteur de travaux, qui a une opinion tout à fait juste, ainsi qu’au parqueteur, qui a également un avis compréhensible, bien que contraire.
Car au final, il n’est pas important de savoir qui a eu quelle opinion à quel moment, mais il est important qu’aucun dommage lié à l’humidité ne survienne plus tard sur le sol !!
-------------------------------
Bonne chance : KlaRa
Merci beaucoup pour cette réponse !
Nous sommes maintenant à 0,40 CM-% et une fois que les peintres seront partis, nous installerons des appareils de séchage. Nous voulons finalement jouer la sécurité et ne prendre aucun risque. Nous espérons ainsi pouvoir atteindre encore plus rapidement 0,30 CM-%.