Paramètres de la pompe à chaleur

  • Erstellt am 06.11.2023 11:13:55

just2enjoy

06.11.2023 11:13:55
  • #1
En mai 2023, nous sommes passés d’un chauffage au gaz à une pompe à chaleur.

    [*]Pompe à chaleur air extérieur Alpha Innotec LWDV 91 (LWDV 91-1/3-HSDV 12M-3)
    [*]Station hydraulique intérieure HSDV avec résistance électrique 9 kW
    [*]Réservoir tampon PSD750 avec module d'eau chaude sanitaire type BWM F35 V2

Pour le chauffage, nous avons un chauffage au sol au rez-de-chaussée et des radiateurs à l’étage.
Température cible pour l’eau chaude sanitaire : 50 degrés

En été, sans chauffage, nous avions coupé la production d’eau chaude sanitaire la nuit et nous avions une perte de chaleur d’environ 5 degrés pour l’eau chaude dans le réservoir tampon.

Maintenant en hiver, avec chauffage, je suis en train d’essayer plusieurs réglages. Ce qui m’étonne, c’est qu’en fonctionnement chauffage (24 heures) et production d’eau chaude seulement le jour, nous avons une perte de chaleur d’environ 15 degrés pour l’eau chaude dans le réservoir tampon. Est-ce normal ?
Le matin, il faut alors très longtemps pour que la température remonte à la température cible de 50 degrés.

 

KarstenausNRW

06.11.2023 11:36:58
  • #2

Sans connaître le système plus en détail, j’oserais affirmer que l’eau du ballon tampon est recirculée comme eau de chauffage dans le chauffage au sol. Ainsi, tant que la pompe à chaleur ne fonctionne pas, parce que l’eau du ballon tampon est encore suffisamment chaude, l’eau va progressivement refroidir. Comme tu n’as pas chauffé en été, tu ne remarques rien à ce niveau.

Savoir si cela doit être ainsi avec le système installé chez toi et l’hydraulique, ou si c’est une erreur de planification ou de mise en œuvre, on ne peut pas le dire sans une connaissance approfondie de l’installation et de l’hydraulique. Dans le forum vert, il y a quelqu’un avec un problème similaire.
 

just2enjoy

06.11.2023 11:52:39
  • #3


Voici le schéma conceptuel. J’espère que cela aidera.
 

KarstenausNRW

06.11.2023 12:07:30
  • #4
Confirme ma déclaration. Sans que la pompe à chaleur soit en marche, l'eau est prélevée du tampon pour chauffer. Je ne sais pas si on peut régler cela autrement. Je ne connais pas la pompe à chaleur / le système.
 

Sujets similaires
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
07.10.2016Contrôle du chauffage au sol19
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
05.02.2020Pompe à chaleur LW Alpha Innotec LWDV avec 12KW26
24.02.2020Station d'eau douce et réservoir tampon : un choix techniquement meilleur ?24
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
06.03.2023Panne de pompe à chaleur Alpha Innotec23
31.03.2022Pompe à chaleur air-eau - Réservoir tampon oui ou non ?28
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14
16.04.2022Quelle pompe à chaleur air-eau convient pour une construction neuve ?13
25.02.2023Ma pompe à chaleur d'alpha innotec est-elle bonne ?10
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
05.03.2024Un réservoir tampon est-il utile dans une pompe à chaleur ?72

Oben