Bonjour à tous,
malheureusement, notre programme de chauffage de la chape a apparemment été mal réglé.

Voici comment cela s'est passé :
3 jours à 25°C
20 jours de chauffe avec 1K/j
3 jours à 45°C
20 jours de refroidissement avec 1K/j

Nous sommes maintenant déjà en phase de refroidissement. Malheureusement, je ne m'y connais pas, mais j'ai déjà tout signalé au chef de chantier. Il a dit que c'était bon. Il a également dit qu'il n'était pas nécessaire de chauffer à nouveau. J'ai de plus en plus l'impression qu'il ne sait pas de quoi il parle. Au plus tard maintenant, pendant le refroidissement à 1K/j, je dois quand même intervenir...

Nos poseurs de carrelage et de revêtement de sol attendent maintenant...
En principe, tout aurait déjà dû être terminé. (Wir haben bis Estrich gekauft)

Que devons-nous faire ?
Le chef de chantier ne vient pas non plus sur le chantier. Il n'a même jamais vu les plaquistes ni les installateurs.

Pour couronner le tout, un tuyau chauffant à velcro s'est encore détaché et est visible à la surface de la chape...
Cela a également été signalé il y a 2 semaines, rien n'a été fait.

Je sollicite des conseils...

Merci !

Cordialement, faddl
 

K1300S

28.01.2022 07:36:23
  • #2
Qui te dit que le programme a été mal réglé ?

Chez nous aussi, on a "chauffé un peu comme ça". Par là, je veux dire que le protocole de chauffage du fabricant de la chape a été ignoré. L'applicateur de la chape a apparemment donné une directive quelconque, mais le chauffagiste a fait "comme d'habitude". Entre-temps, le chef de chantier a juste dit que c'est bien à l'aplatisseur de la chape de fournir la garantie, donc c’est aussi son problème. À la fin du programme proprement dit, la chape était prête à recevoir les carreaux, mais il a fallu continuer à la chauffer pour qu'elle sèche davantage pour le parquet. Finalement, le résultat est quand même correct. Il n’y a vraiment aucune fissure, et le parquet ne s'est pas décollé non plus. Tout est nickel. :)

Alors laisse faire des gens qui s’y connaissent. ;)


Cela m’inquiéterait toutefois davantage.
 

i_b_n_a_n

28.01.2022 08:51:01
  • #3

Une photo aiderait...

Si par "Heizschlage" tu entends le chauffage au sol ou le tuyau du chauffage au sol (il existe des systèmes à velcro qui maintiennent ces tuyaux sur l’isolation en dessous (supposée le faire)), ce n’est pas bon du tout. Il y a un recouvrement minimum qui porte ce nom pour de bonnes raisons. Il est impératif de le respecter pour diverses raisons. Si la photo confirme mon hypothèse, je ne l’accepterais pas. La question est de savoir comment cela peut être réparé. Pour les montages de planchers, KlaRa est le spécialiste ! Peut-être pourrait-il aussi donner un avis sur le chauffage au sol ?
 

faddl92

30.01.2022 16:15:49
  • #4
Bonjour à tous,
désolé pour la réponse tardive et tout d’abord merci pour vos réponses.

J’ai joint 2 photos où l’on peut voir le problème.
Comment faudrait-il idéalement résoudre cela ?

À cause de ce problème, du fait que les chauffagistes n’ont jamais mis en service une telle installation et généralement les problèmes doivent toujours être détectés par moi plutôt que par le chef de chantier, je voulais tout de même demander pour ce sujet délicat de la chape si le programme de chauffage peut vraiment convenir ainsi. Dans tous les autres protocoles, je lis 5-10K/j, ici 1K/j c’est tout de même un autre ordre de grandeur.

Je me réjouis de vos réponses.

Cordialement
Faddl



 

Benutzer200

30.01.2022 17:22:35
  • #5

Si c'est vraiment un serpentin chauffant, mon moyen de prédilection serait : enlever la chape et refaire. Même si c'est dur pour celui qui a causé ce bazar.
 

K1300S

30.01.2022 17:39:18
  • #6
Ou au moins enlever la chape, fixer [Schlange] et réparer la chape.
 

Sujets similaires
29.02.2016Différence de hauteur / Niveau carrelage - parquet27
13.08.2014Rainurage du chauffage au sol - expériences ?19
10.05.2015Chape inégale - refus d'élimination du défaut52
03.11.2017Parquet dans les constructions neuves et de plus en plus de questions39
27.05.2016Raccords en plastique/traitement des tuyaux d'eau et isolation du chauffage par le sol sous la chape ?40
08.06.2016Questions sur le chauffage au sol - nouveau support/dallage/plaques de granit14
11.01.2019Chauffage au sol dans la douche ?14
27.12.2017Chauffage par le sol besoin thermique avec au moins 60 mm de chape30
26.02.2018Parquet sur chauffage au sol - problème de résistance thermique ?21
24.02.2019Chauffage au sol sous les lames de parquet49
03.02.2019Chauffage par le sol dans la dalle de plancher - avantages et inconvénients ?15
13.05.2020Vinyle autocollant sur chape20
03.03.2021Pose flottante de parquet en bois massif, des expériences ?79
02.12.2020Parquet posé en continu sans joints26
10.04.2022Parquet en bois massif sur chauffage au sol101
09.11.2021Couche de goudron noir de 2 cm d'épaisseur au lieu de la chape ??18
26.02.2022Sol en béton sans chape à l'étage supérieur/comble, que faire ?24
25.11.2022Fraiser le chauffage au sol ou poser une nouvelle chape ?17
28.07.2023Le chape est en place depuis trois jours et est encore humide ?52

Oben