L'isolation du toit comme ça, ça va ?

  • Erstellt am 09.04.2013 12:44:06

MODERATOR

09.04.2013 12:44:06
  • #1
Bonjour lars vegas,

je ferais poser un frein-vapeur, c'est un peu compliqué de l'extérieur, mais c'est faisable si le couvreur a de l'expérience.
On peut aussi réaliser une toiture perméable à la diffusion, mais il faut alors s'assurer constructivement que la résistance à la vapeur diminue de l'intérieur vers l'extérieur - il reste néanmoins un risque résiduel, car pour des raisons climatiques, les conditions de pression dans la zone du toit peuvent aussi s'inverser.
 

lars vegas-1

09.04.2013 15:16:52
  • #2
Bonjour Hertweck,
Merci pour la réponse rapide !
J'avais déjà demandé au couvreur s'il n'installait pas de pare-vapeur. Il a dit que c'était sa construction perméable à la diffusion. C'est ainsi qu'il le ferait.
Comment puis-je reconnaître que la résistance à la vapeur diminue de l'intérieur vers l'extérieur ? Que faut-il faire constructivement pour cela ?
Malheureusement, je suis un parfait novice en la matière...
 

MODERATOR

09.04.2013 15:42:47
  • #3
"Diffusinsoffen" peut signifier beaucoup de choses, y compris des constructions de toiture défectueuses... Il existe des méthodes de calcul qui sont appliquées pour s'assurer qu'une construction de toit ou de mur fonctionne correctement sur le plan physico-technique ; cela permet également d'obtenir des informations sur la migration de la vapeur et le point de rosée de la construction.

Le couvreur devrait soit fournir un tel calcul du point de rosée, soit une construction de toit techniquement reconnue, par exemple une construction système d'une entreprise de produits pour toiture (le couvreur peut le prouver à l'aide de brochures techniques).
 

MODERATOR

10.04.2013 11:17:20
  • #4
Bonjour encore, oui, cela semble correct. Le travail doit cependant être réalisé de manière étanche à l'air afin que l'air chaud pouvant éventuellement pénétrer dans la construction isolante ne condense pas et ne provoque pas de dégâts dus à l'humidité.
 

lars vegas-1

10.04.2013 12:08:30
  • #5
Tu veux dire que le film LDB entre l'isolation par-dessus les chevrons et la laine minérale doit protéger la laine minérale de l'air extérieur de manière étanche à l'air ? Mais le problème serait aussi que l'air humide provenant de l'intérieur de la maison pénètre dans la laine et condense alors, par exemple, sur un film froid, n'est-ce pas ?
 

MODERATOR

10.04.2013 14:34:49
  • #6
Tout à fait : Toute la structure doit être étanche à l’air de l’intérieur. Donc, le pare-vapeur, qui est posé entre les chevrons avant l’installation de l’isolation, doit être réalisé de manière étanche à l’air à toutes les jonctions. Cela rend la pose du pare-vapeur un peu plus compliquée que lorsqu’on le monte de l’intérieur, mais c’est faisable.
 

Sujets similaires
14.01.2013Isolation / Pare-vapeur plafond du dernier étage / Poutre d'assemblage, plafond ouvert14
21.08.2014Isolation sur plafond en béton de l'étage supérieur / toiture en auto-construction - pare-vapeur ?10
11.02.2020Poroton T9 non rempli ou Poroton T8 laine minérale ?21
02.10.2016Pare-vapeur vs frein vapeur21
01.07.2017Construction de toit - Quelle variante de pare-vapeur ?10
20.05.2018Maison en bois dense et bien isolée sans plastique ? (Pare-vapeur)21
04.07.2018Charpente apparente - Où est le frein vapeur ?17
12.08.2018Isoler le plafond du dernier étage sans pare-vapeur17
03.10.2018Choisir le revêtement de sol pour la terrasse sur le toit : paysagiste ou couvreur ?10
31.10.2018Préoccupation concernant la barrière vapeur - air provenant de la sortie de plafond12
02.10.2019Dalle de sol - film contre l'humidité ascendante15
07.12.2019Garantie bancaire du couvreur en raison de défauts sur le toit16
13.04.2020Isolation dans la remorque de chantier, pare-vapeur oui/non ?12
27.02.2020La barrière vapeur sur le toit est-elle perméable à la diffusion ? Oui ? Non !16
14.09.2020Pare-vapeur toit - coller les agrafes ?10
20.10.2021Attendre avec les fenêtres jusqu'à ce que le couvreur ait fini ?12
16.01.2023Structure de plancher sans dalle isolée13
09.04.2023Parquet sur chauffage au sol sans sous-sol - flottant avec pare-vapeur ?15
27.02.2023Une barrière contre la vapeur est-elle nécessaire sous l'isolation d'une dalle de plancher ?25
30.10.2023Toit soudainement très fuyant, après le couvreur14

Oben