Bandes d'isolation d'embrasure de fenêtre - échange nécessaire ?

  • Erstellt am 17.03.2018 15:04:34

sese87

17.03.2018 15:04:34
  • #1
Bonjour,

j’ai une question concernant les bandes d’isolation d’appui de baie ou bandes d’isolation de bordure de mur au niveau des embrasures de fenêtres.
Nous avons un mur à double paroi d’environ 45 cm d’épaisseur (de l’extérieur vers l’intérieur) :
- 17,5 cm Ytong
- 14 cm d’isolation de façade (Rockwool Kernrock ; 1x 6 cm d’épaisseur et 1x 8 cm d’épaisseur en décalage sur les ancrages de la maçonnerie)
- environ 1-2 cm de lame d’air
- 11,5 cm de brique de parement (Röben pierre façonnée à la main)

Les fenêtres seront montées sur la feuillure intérieure (brique de parement).
Au niveau des embrasures des angles de la maçonnerie/fenêtres, des bandes d’isolation d’appui avec lame d’air restreinte (polystyrène extrudé, XPS) doivent être posées/collées.
Comme nous avons une isolation de façade de 14 cm, les bandes d’isolation d’appui doivent aussi faire 14 cm de profondeur, n’est-ce pas ? Des bandes d’isolation d’appui de dimensions 14x8 cm ont été posées.
La brique de parement a été montée entre-temps. Nous avons 21 fenêtres. Pour 4 de ces fenêtres, j’ai remarqué que des bandes d’isolation d’appui de 12x8 cm ont été posées ! Elles sont donc 2 cm trop courtes en profondeur. Apparemment, le premier paquet de bandes d’isolation était vide et la deuxième palette a été mal commandée...

Lors de ma première demande d’information auprès de mon conducteur de travaux, on m’a dit que ce n’était pas grave car les fenêtres sont malgré tout étanches à l’air ou seront rendues étanches. De plus, il semblerait difficile de remplacer ces bandes d’isolation par la suite.

Voici donc mes questions principales :
- Est-ce grave que les bandes d’isolation soient 2 cm trop courtes en profondeur ? Quelles conséquences puis-je attendre ?
- Cela a-t-il un impact sur l’étanchéité à l’air ?
- Cela a-t-il un impact sur l’effet isolant au niveau des embrasures ?
- Est-il possible de changer ces bandes d’isolation sans démonter la brique de parement ?
- Puis-je coller une couche supplémentaire de 2 cm (faire coller) ? (ou est-ce une réparation bâclée ?)

Si cela ne doit pas être considéré comme un défaut important, je souhaiterais le laisser ainsi, car je crains que la brique doive être démontée. Le démontage de la brique à ces endroits entraînerait un retard considérable, car les fenêtres doivent maintenant être mesurées.

Merci pour vos retours.
 

11ant

17.03.2018 15:35:33
  • #2
Laisse parler les images : là où les briques doivent être enlevées, je ne le retranscris que par écrit.
 

Knallkörper

17.03.2018 16:21:08
  • #3
Tout d'abord, je trouve agréable que vous ayez les briques de parement à l'intérieur. C'est quelque chose de différent !

D'après ce que je vois, vous avez maintenant un espace d'air de 3-4 cm entre la bande isolante et la brique de parement. Cela ne devrait pas être une catastrophe technique, car, à mon avis, l'étanchéité à l'air est assurée par la "douche intérieure" étanchéifiée.

Si c'était ma maison, je demanderais quand même au maître d’œuvre de fermer les interstices. C'est sûrement possible avec un bande compressible comme le VKP Trio.
 

sese87

18.03.2018 17:13:30
  • #4
OUPS, bien sûr, la construction va de l’intérieur vers l’extérieur !
Je viens de retourner sur le chantier pour vérifier, les photos arrivent bientôt.

Nous avons une couche d’air de 4 à 5 cm dans la construction.
Pour les fenêtres avec la mauvaise isolation des embrasures, cela fait même 7 cm au niveau de l’embrasure de la fenêtre !

Nous aurons d’ailleurs des fenêtres Kömmerling avec des profils de 88 mm.

Dois-je m’inquiéter maintenant ?
Je vais rappeler le constructeur demain.







 

11ant

18.03.2018 18:58:45
  • #5

Je pensais plutôt à un regard directement vers la fente, ou un scan du dessin détaillé dans le plan de construction.
 

Knallkörper

18.03.2018 23:47:43
  • #6
La plage de l'écartement entre la maçonnerie et le klinker me perturbe un peu. C'est entre 12 et 18 cm, n'est-ce pas ?

Avec 12 cm, l'isolation n'est pas aussi forte que tu l'as décrite. Avec 18 cm, je vérifierais si les ancrages de maçonnerie sont approuvés pour cet écart de paroi.
 

Sujets similaires
06.03.2018Brique ou enduit ? Durabilité / apparence ?19
07.03.2014Klinker ou Riemchen !!!28
27.04.2014Klinker directement sur Ytong ?19
20.12.2019Prix et expériences des fenêtres Trefz ?14
30.01.2015Nouvelle façade extérieure en brique/ enduit12
28.05.2015Fenêtre ronde - mécontent de la feuillure intérieure16
25.08.2015Briques pour bungalow13
07.09.2015Hauteur du mur de pignon 2 étages fenêtres côté gouttière14
08.09.2016Raccordement fenêtre / embrasure dans un mur à double paroi24
05.12.2016Les taches humides sur la brique réfractaire sont-elles normales ?10
08.10.2017Quel fournisseur de briques en clinker propose des pierres blanc-gris ?13
11.08.2017Fenêtre livrée trop petite12
17.04.2018Isolation de la façade pour une maison jumelée : que/quelles étapes doivent être approuvées par les voisins ?27
09.06.2019Revêtement en briques après emménagement et méthode de construction ?12
04.04.2023Qu'est-ce qui est plus cher ? La maçonnerie ou les fenêtres ?21
16.06.2020Résultat après isolation de la façade - acceptable ?15
14.02.2021Construction murale 36,5 Poroton T8 incluant clinker32
26.03.2024Rénovation d'une maison de 1988 - fenêtres et porte d'entrée ?15
19.12.2022Attribution séparée des fenêtres et des volets roulants - GU fait obstacle !34
15.03.2024Isolation de la façade, impacts sur les fenêtres, le caisson de volet roulant et les annexes14

Oben