Renouveler l'ancienne chaudière avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire

  • Erstellt am 05.05.2022 10:01:08

GePrest

08.06.2022 09:40:04
  • #1

Bonjour, hier, un autre HB était sur place. Il a dit qu’on pouvait tout à fait installer la pompe à chaleur dans le jardin avant. L’installateur à droite sous la fenêtre de la cuisine. La distance souvent mentionnée de 3 mètres ne s’applique pas au voisin, mais une distance de 3 m par rapport à l’espace public. Je ne trouve rien de vraiment parlant à ce sujet dans le règlement de construction du Bade-Wurtemberg. Il veut installer un Vaillant Arotherm Split 75/5 ou 55/5 avec réservoir. Le lieu d’installation serait à 1 m de la maison la plus proche. La commune n’a pas de prescriptions particulières. Quelqu’un a-t-il de l’expérience ou connaît-il des règlements ou autre ?
 

GePrest

09.06.2022 16:23:26
  • #2
Après saisie des données de la pompe à chaleur dans le calculateur de bruit du fournisseur de pompes à chaleur, j'obtiens le résultat suivant :

Distance source - récepteur 2m

Au moins un niveau d'évaluation est inférieur de moins de 6 dB(A) à la valeur guide d'immission. Le cas échéant, les immissions sonores provenant d'autres sources ("[Vorbelastung]") doivent être prises en compte.

Fonctionnement de jour

Niveau d'évaluation Lr : 51 dB(A)

✔ Dépassement inférieur de la valeur guide d'immission de la TA Bruit de 4 dB(A).

- Niveau d'évaluation selon la TA Bruit Valeur limite (valeur guide d'immission) selon la TA Bruit

Fonctionnement de nuit

(avec réduction du bruit)

Niveau d'évaluation Lr :

37 dB(A)

✔ Dépassement inférieur de la valeur guide d'immission de la TA Bruit de 3 dB(A)

Que signifie cela précisément ? La pompe à chaleur sera installée côté rue
 

GePrest

14.06.2022 10:18:16
  • #3
J'ai vérifié à nouveau, distance 2,7 m. Avec une consommation de 10000 kWh, l'aroTHERM Split 55/5 devrait suffire, non ? Alors, avec 2,5 m, j'aurais les valeurs suivantes :



Là, je serais dans la sécurité, non ?
 

GePrest

17.06.2022 18:01:58
  • #4
Offre pour aroTHERM 75/5 env. 39400€. Note : Installation par la fenêtre de toit, la fenêtre de toit est démontée par le constructeur. Ouverture de 60 cm de large. Réservoir de 60 cm de large, d'éventuels dommages à l'isolation du réservoir sont inévitables.
Livraison et mise à disposition d'une grue couvreur Böcker AK37/4000 incluant le personnel d'exploitation
1 jour 950 €
Supplément canalisation avec Isogenopack. Dimension/épaisseur isolation 15-22/20
20 m 12,75 €
N.E.P.
5.004
Supplément canalisation avec Isogenopack. Dimension/épaisseur isolation 28/30
20 m 14,40 €
N.E.P.
Total titre 5 679,60 €
Titre 6
Calcul de la charge de chauffage – équilibrage hydraulique – expertise acoustique
6.001
Planification énergétique par le bureau d’expertise Kühlthau, notamment conception, dimensionnement et vérification des surfaces de chauffage transmettant la chaleur, calcul de la charge thermique par pièce selon Optimus et calcul de l’équilibrage hydraulique selon VdZ B, la méthode haut de gamme
6.002
Équilibrage hydraulique par radiateur comprenant :
1x raccords aller et retour 1x tête thermostatique avec position zéro 1x montage
1 unité 106,46 € N.E.P.
6.003
Devis expertise acoustique sans rendez-vous sur site.
1 unité 1.584,72 €
Documents à fournir par le client : plan d’urbanisme, plans des maisons concernées, éléments des maisons concernées (fenêtres, maçonnerie, coffres de volets roulants).
Divers : tracé de la pompe à chaleur, données de la machine.
Prix très élevé, parfois 1000 € de plus pour le réservoir tampon. Pompe à chaleur 11546 tout net
Cela ne vaut quand même pas la peine, n’est-ce pas ?
 

GePrest

21.06.2022 19:37:47
  • #5

L’offre augmentera encore de 3-4 mille €. Concernant la pompe à chaleur sur le toit en pignon entre les deux combles, il a été écrit dans un autre forum que l’on peut sans problème y installer la pompe à chaleur, car on n’entendrait presque rien même dans le réservoir. Le son est dirigé vers le haut par l’autre toit. Si c’est le cas, je choisirais cette variante. Quelqu’un a-t-il de l’expérience avec cette situation entre deux toits ?
 

GePrest

05.07.2022 12:17:21
  • #6
Bonjour, je viens de parler avec le HB, il a téléphoné à Weishaupt et l'employé chez Weishaupt a proposé une deuxième option, à savoir monter la pompe à chaleur du côté de la rue sur le mur. Selon les dires de l'employé, cette option serait la mieux adaptée. Qu'en pensez-vous ? Serait-ce une bonne option ?
 

Sujets similaires
10.07.2016Pompe à chaleur air-eau avec photovoltaïque ou pellet avec solaire25
10.10.2017Nouvelle installation photovoltaïque avec stockage dans une maison individuelle - expériences39
25.03.2019Concept de chauffage pour maison individuelle neuve d'environ 190m² : pompe à chaleur split vs. géothermie par sonde13
22.04.2019Alternative à Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi, ...)?11
05.12.2019Pompe à chaleur - Production d'eau chaude sanitaire14
07.05.2020Collaboration de la pompe à chaleur air-eau, de l'installation photovoltaïque et du stockage38
19.03.2021Combiner une pompe à chaleur air-eau avec un poêle à bois à circuit d'eau57
08.05.2020Pompe à chaleur + installation photovoltaïque avec ou sans stockage11
03.08.202230000 € pour une pompe à chaleur air-eau ?16
10.07.2023Le remplacement de la fenêtre de toit dans la salle de bain est-il inclus dans la subvention pour la pompe à chaleur ?10
11.08.2023Conseils d'achat, comparaison de pompes à chaleur : Daikin ou Vaillant ?19
28.05.2024Pompe à chaleur pour maison unifamiliale neuve maison à haute efficacité 5512
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34

Oben