Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria

  • Erstellt am 05.05.2022 10:01:08

GePrest

08.06.2022 09:40:04
  • #1

Hola, ayer estuvo otro HB en el lugar. Comentó que se podría colocar la bomba de calor en el jardín delantero. El dispositivo a la derecha, debajo de la ventana de la cocina. La distancia de 3 metros que se menciona casi siempre no se refiere al vecino, sino a 3 m de distancia del espacio público. No encuentro nada realmente concluyente sobre este tema en el código de construcción del estado de Baden-Württemberg. Quiere instalar una Vaillant Arotherm Split 75/5 o 55/5 con depósito. El lugar de instalación estaría a 1 m de la casa más cercana. El municipio no tiene normativas especiales. ¿Alguien tiene experiencia o acaso hay reglamentos o algo similar?
 

GePrest

09.06.2022 16:23:26
  • #2
Después de ingresar los datos de la bomba de calor en el calculador de ruido del envío de bombas de calor, obtengo el siguiente resultado:

Distancia fuente - receptor 2 m

Al menos un nivel de evaluación está menos de 6 dB(A) por debajo del valor límite de inmisión. En caso necesario, se deben considerar las inmisiones sonoras de otras fuentes ("carga previa").

Funcionamiento diurno

Nivel de evaluación Lr: 51 dB(A)

✔ Superación por debajo del valor límite de inmisión de la TA Ruido por 4 dB(A).

-Nivel de evaluación según el valor límite de TA Ruido (valor límite de inmisión) según TA Ruido

Funcionamiento nocturno

(con reducción de ruido)

Nivel de evaluación Lr:

37 dB(A)

✔ Superación por debajo del valor límite de inmisión de la TA Ruido por 3 dB(A)

¿Qué significa exactamente esto? La bomba de calor se instalará hacia la calle
 

GePrest

14.06.2022 10:18:16
  • #3
He revisado de nuevo, distancia 2,7 m. Con un consumo de 10000 kWh, debería ser suficiente el aroTHERM Split 55/5, ¿no? Entonces tendría los siguientes valores a 2,5 m:



Estaría en el lado seguro, ¿verdad?
 

GePrest

17.06.2022 18:01:58
  • #4
Oferta para aroTHERM 75/5 aprox. 39400€. Nota: Introducción a través de ventana de techo, la ventana de techo será desmontada por obra. Apertura de 60 cm de ancho. Depósito de 60 cm de ancho, no es posible evitar posibles daños en el aislamiento del depósito.
Suministro y puesta a disposición de una grúa para techadores Böcker AK37/4000 incluyendo personal de operación
1 día 950 €
Recargo por tubería provista con Isogenopack. Dimensión/espesor de aislamiento 15-22/20
20 m 12,75 €
N.E.P.
5.004
Recargo por tubería provista con Isogenopack. Dimensión/espesor de aislamiento 28/30
20 m 14,40 €
N.E.P.
Suma título 5 679,60 €
Título 6
Cálculo de carga térmica – Equilibrio hidráulico – Informe acústico
6.001
Planificación energética por la oficina pericial Kühlthau, especialmente diseño, dimensionamiento y verificación de las superficies calefactoras transmisoras de calor, cálculo de la carga térmica por estancia según Optimus y cálculo del equilibrio hidráulico según VdZ B, el procedimiento de alta calidad
6.002
Equilibrio hidráulico por radiador que consiste en:
1x conexiones de ida y retorno 1x cabezal termostático con posición cero 1x montaje
1 unidad 106,46 € N.E.P.
6.003
Presupuesto para informe acústico sin cita previa in situ.
1 unidad 1.584,72 €
Serán entregados por obra: plan de desarrollo urbano, planos de planta de las casas afectadas, componentes de las casas afectadas (ventanas, mampostería, cajones para persianas).
Otros: Dibujo de la bomba de calor, datos de la máquina.
Precio muy alto, en parte 1000 € más por el acumulador. Bomba de calor 11546 todo neto
Esto no sale rentable, ¿verdad?
 

GePrest

21.06.2022 19:37:47
  • #5
La oferta será 3-4 mil € más cara. Sobre la bomba de calor en el tejado a dos aguas entre las cumbres de los tejados, en otro foro se escribió que se puede montar la bomba de calor allí tranquilamente, ya que casi no se escucha nada ni siquiera desde el depósito. El ruido se dirige desde el otro tejado hacia arriba. Si es así, elegiría esta variante. ¿Alguien tiene experiencia con esta situación entre dos tejados?
 

GePrest

05.07.2022 12:17:21
  • #6
Hola, acabo de hablar con el HB, él habló por teléfono con Weishaupt y el empleado de Weishaupt propuso una segunda variante, es decir, montar la bomba de calor en la pared del lado de la calle. Según el empleado, esta variante sería la más adecuada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería esta una buena opción?
 

Temas similares
10.07.2016Bomba de calor aire-agua con fotovoltaica o pellet con solar25
10.10.2017Nueva instalación fotovoltaica con almacenamiento en casa unifamiliar - experiencias39
25.03.2019Concepto de calefacción para vivienda unifamiliar nueva de aproximadamente 190 m²: bomba de calor split vs. sistema geotérmico13
22.04.2019¿Alternativa a Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi, ...)?11
05.12.2019Bomba de calor - Producción de agua caliente14
07.05.2020Colaboración de bomba de calor aire-agua, sistema fotovoltaico y almacenamiento38
19.03.2021Combinar bomba de calor aire-agua con estufa de leña con circulación de agua57
08.05.2020Bomba de calor + sistema fotovoltaico con o sin almacenamiento11
03.08.2022¿30000€ por una bomba de calor aire-agua?16
10.07.2023¿Está incluido el cambio de la ventana del techo en el baño en la subvención para la bomba de calor?10
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19
28.05.2024Bomba de calor para nueva casa unifamiliar casa de eficiencia 5512
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34

Oben