Les fenêtres en plastique craquent dans les coins supérieurs

  • Erstellt am 20.06.2012 21:40:38

Nordlys

20.07.2017 11:40:10
  • #1
Coefficient de dilatation linéaire des plastiques
α (mm/m K)

ABS 0,10 PA 0,10 PA 120,144 PE 0,15 - 0,20 PP 0,16 - 0,18 PPS 0,15 PVC-u 0,07 - 0,08 PVC-C 0,06 - 0,07 PVDF 0,12 - 0,18

Par augmentation de température de 1 kelvin, le PVC se dilate donc de 0,06-0,07 mm. Sur un mètre. Il y a un noyau en acier à l’intérieur, qui ne se dilate pas. Le verre non plus. Karsten
 

kaho674

20.07.2017 12:24:38
  • #2
Chez nous, le technicien des fenêtres est justement passé parce qu'une porte-fenêtre de la terrasse ne s'ouvre plus (quelque chose de cassé). Il a juste dit qu'ils avaient des problèmes totaux avec les fenêtres sombres sur les façades sud. Elles chauffent extrêmement. Ensuite, ça coince quelque part et ils doivent venir pour réajuster les écarts. En hiver, il y a alors des courants d'air et ils doivent revenir pour remettre les écarts à leur place. Et cela continue ainsi sans arrêt. Il ne recommanderait pas de fenêtres sombres.
 

miho

20.07.2017 13:27:46
  • #3

Désolé de faire le pédant maintenant, mais l'acier et le verre se dilatent aussi. L'absence de changement de longueur pour l'acier serait le rêve de tout ingénieur en construction de ponts. Cependant, les coefficients sont plus faibles que pour le plastique. C'est donc finalement la différence des coefficients de dilatation qui est responsable...
 

Knallkörper

20.07.2017 14:33:04
  • #4
Mais pourquoi les fenêtres devraient-elles coincer lors de l'expansion, le cadre d'encadrement s'étend pourtant de manière homogène. Nous n'avons aucun problème avec nos fenêtres foncées. Peut-être est-il avantageux que les fenêtres soient montées dans la couche d'air et non dans la maçonnerie, ainsi elles peuvent se dilater plus librement.
 

MundS

19.08.2017 06:36:50
  • #5


Le cadre de la fenêtre est relié à la maçonnerie et également renforcé en dessous, ce qui empêche le cadre de se dilater autant qu'il le souhaite ; l'ouvrant se dilate presque librement et se coince ensuite dans le cadre ou l'ouvrant se déforme.

Des erreurs de montage et/ou des positions d'installation incorrectes, ainsi que des éléments sombres et grands ou des remplissages de porte posent alors des problèmes.

L'aluminium est un peu plus indulgent à cet égard, surtout pour les remplissages de porte il existe des profils anti-déformation.

Veuillez vérifier dans le contrat si le fabricant de fenêtres ou le vendeur a rempli son obligation d'information et demandez une réparation.
 

Schotte

12.11.2017 12:21:10
  • #6
À mon précédent message :
comme les craquements se poursuivaient (selon la température / l’ensoleillement), un technicien de Velux a déjà effectué trois tentatives pour remédier au défaut. Sans succès.
Le technicien Velux a admis lors d’une visite que nous avons été une sorte de « cobaye » dans ses tentatives de réparation, car ce problème est aussi survenu chez d’autres propriétaires de fenêtres Velux. Puisque le défaut se manifestait immédiatement sous un ciel ensoleillé, mais aussi la nuit par refroidissement, Velux a été prié d’intervenir à nouveau. Or, Velux a soudain refusé et a affirmé - de façon totalement illogique - que nous devrions faire appel à un expert, car les craquements ne viendraient probablement pas des fenêtres. Ce qui est faux, car les craquements sont toujours les mêmes et proviennent clairement des fenêtres. De plus, seuls les fenêtres de la série Velux GPU FK et UK sont touchés. Nous avons dans le même toit une fenêtre Velux de l’ancienne série VU qui ne craque pas. Elle a été installée par le même couvreur dans le même toit et au même moment, ce qui montre que seuls les fenêtres d’un certain type de production Velux sont concernées.
Maintenant en novembre, on entend moins de craquements par manque de soleil, mais ils reviendront en été.
 

Sujets similaires
18.06.2014Expert identification des défauts, constatation de l'installation des fenêtres10
20.12.2019Prix et expériences des fenêtres Trefz ?14
07.09.2015Hauteur du mur de pignon 2 étages fenêtres côté gouttière14
03.07.2016Valeur U des fenêtres - différences15
03.06.2016Les fenêtres intégrées ne correspondent pas au plan des fenêtres. Réclamation ?16
06.06.2016Quelle luminosité procure une fenêtre ?17
28.07.2018Avez-vous fait installer des fenêtres RC2 ?63
08.09.2016Raccordement fenêtre / embrasure dans un mur à double paroi24
08.04.2017Protection contre le cambriolage - Mise à niveau des fenêtres de WK2 à WK3 - Système d'alarme ?65
22.05.2017Presque chaque fenêtre a des rayures - qu'est-ce qui est normal ?22
11.08.2017Fenêtre livrée trop petite12
07.08.2019Supplément fenêtres RC2 et porte d'entrée21
28.11.2017Chaque mot pénètre à travers les fenêtres. Chez vous aussi ?21
23.04.2018Fenêtres panoramiques - Les prix des fenêtres sont-ils abordables ?52
17.06.2019Profondeur de montage (différente) des cadres de recouvrement10
04.04.2023Qu'est-ce qui est plus cher ? La maçonnerie ou les fenêtres ?21
17.08.2019Dalle de base - Acier d'armature qui dépasse12
16.05.2021Position de la poignée de la fenêtre pas centrée - défaut ?51

Oben