Chaudière à pellets taille correcte de la chaudière 20 ou 25 KW?

  • Erstellt am 02.10.2021 09:53:11

Deniz85

02.10.2021 09:53:11
  • #1
Salut à tous,

Nous construisons une maison jumelée d'une surface totale chauffée d'environ 460 m². La maison jumelée sera construite selon la norme KFW 55. Nous installons dans les deux moitiés une ventilation centralisée Zehnder avec récupération de chaleur.
Selon notre certificat énergétique, une moitié de la maison a une charge de chauffage de 10 kW et l'autre de 7 kW.
La surface chauffée inclut les deux caves, qui ne sont pas occupées donc seulement modérément chauffées (en partie pour stockage).

Nous fabriquons tout sauf la chaudière, à savoir :
Chaudière commune Fröling PE1 sans séparateur de particules
et respectivement :
Capteur solaire avec tubes sous vide et une surface brute de 10 m²
Stockage hygiénique de 1000 litres avec deux serpentins solaires en haut et en bas

Le système sera configuré de manière que les installations solaires chauffent le tampon de la moitié respective de la maison et que la chaudière se mette en marche dès que l’un des tampons devient trop froid, pour ensuite chauffer les deux à la température souhaitée.

La grande question est maintenant : quel PE 1 devrions-nous utiliser ? Nous ne voulons bien sûr pas avoir froid, mais ne pas surdimensionner la chaudière en ce qui concerne la consommation de pellets et l'usure due aux démarrages fréquents.

Je ne suis pas sûr de la fiabilité des indications du certificat énergétique et de la manière d’y intégrer la consommation d’eau chaude.

Je me réjouis de vos inspirations et j’espère ne rien avoir oublié. Sinon, je fournirai volontiers d’autres informations.
 

Oetzberger

02.10.2021 10:31:30
  • #2
20kW suffisent largement. Y a-t-il aussi quelque chose dans le domaine de 15kW ? Dans ce domaine se situera la charge thermique réelle maximale.
 

Deniz85

02.10.2021 11:00:53
  • #3


Merci d'avance pour ta réponse.
Peux-tu aussi justifier ton affirmation ? Y a-t-il une règle empirique ? As-tu le même équipement ? Es-tu chauffagiste ?

Y a-t-il d'autres avis ?
 

konibar

02.10.2021 11:12:32
  • #4
prenez en compte votre [NutzungsSzenario] :

nous sommes partis plusieurs fois en hiver pendant 2 semaines et avions réglé le chauffage en mode antigel (environ 4°).
En conséquence, à notre retour, le réchauffement du bâtiment refroidi était fastidieux et
a duré plus d’un jour.

Le chauffage était dimensionné selon la norme DIN (ici hiver-low à -13°).

Si vous avez aussi ce genre de situation fréquemment, je vous conseillerais de choisir la chaudière plus grande.
 

Oetzberger

02.10.2021 11:23:36
  • #5
La norme DIN surestime nettement la charge thermique, et une charge thermique maximale calculée de 17 kW correspond en réalité plutôt à environ 12 kW. Si une réchauffe rapide après les vacances est plus importante pour toi que le comportement en cycles et la longévité, tu peux bien sûr également surdimensionner fortement. Où se situe la limite inférieure de modulation ? Elle est généralement plus pertinente que la valeur maximale.
 

driver55

02.10.2021 11:37:57
  • #6

Les chiffres figurant dans le certificat de performance énergétique n'ont rien à voir avec une charge thermique. Il ne devrait pas y avoir plus de 10 kW (12 kW) en total dans un calcul.
 

Sujets similaires
28.02.2013Calcul des besoins de chaleur selon la norme DIN 1283112
24.03.2014Preuve de chauffage : calcul de la charge thermique selon DIN 12831 ou DIN 4708 ?10
30.04.2015KFW70 avec chauffage gaz-solaire65
08.08.2015Combinaison de chauffage en ordre ?32
10.09.2015DIN 4109 Bruit - Que faut-il prendre en compte ?13
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
25.01.2016Quel type de chauffage choisiriez-vous pour notre nouvelle construction prévue ?15
28.11.2016L'isolation phonique selon la norme DIN 4109 est-elle pertinente pour le permis de construire ?16
09.11.2018L'installation d'une protection contre les surtensions selon DIN VDE 0100-443/543 est-elle obligatoire ?15
18.10.2018Coûts de construction des terrasses, etc. dans l'estimation des coûts selon DIN 2719
14.05.2020Isolation phonique selon la directive VDI 4100 et la norme DIN 4109 dans la construction de maisons préfabriquées49
22.10.2020Sélection de la puissance de chauffage au gaz 20 kW au lieu de 14 kW29
24.11.2020Calcul de la charge thermique & plan de pose DIN : Un nouveau calcul est-il nécessaire ?41
27.06.2023L'isolation acoustique selon la norme DIN 4109-1 est-elle suffisante pour une maison mitoyenne centrale ?19
15.12.2022Planification des toilettes pour invités dans une nouvelle construction - Quelle doit en être la taille ? (DIN ?)107
27.12.2022Porte DIN à gauche ou à droite – les deux sont-ils possibles ?17
31.03.2023Conception du chauffage par le sol pour une maison KFW 55 avec système de ventilation47
07.11.2024La planification des fenêtres est-elle obligatoire selon la norme DIN 5034-2021-08 ?13
20.11.2024Escalier DIN 18065 obligatoire ou non ?82
14.02.2025La planificatrice ne réalise aucun calcul selon DIN 27660

Oben