Nouvelle isolation pour le grenier (entre / sous les chevrons)

  • Erstellt am 18.11.2014 14:15:50

bruzzler

18.11.2014 14:15:50
  • #1
Bonjour,

je souhaite faire isoler à nouveau mon appartement sous les combles, j’ai aussi déjà enlevé le revêtement et j’ai trouvé des panneaux PU de 10 cm avec un film aluminium.
J’ai maintenant la possibilité d’ajouter une isolation entre les chevrons de 15 cm, puis encore 5 cm d’isolation sous chevrons lors du lattage pour la cloison en plaques de plâtre.
Peut-on donner un conseil général, est-ce que c’est judicieux comme ça et si oui, quelle isolation me conseilleriez-vous ? Plutôt 0,32 ou 0,35 est suffisant ?
En fin de compte, il faudrait isoler environ 115 m² de toit - c’est bien sûr une question de coût. Est-ce que ça a vraiment un sens ou est-ce que ça ne vaut pas la peine ?
Je suis reconnaissant pour tout conseil.

Voici encore quelques informations complémentaires sur la structure de la maison :

- Fondation : cuve en béton étanche
- Murs du sous-sol à l’extérieur : B25, intérieur : brique creuse 12
- Murs extérieurs : unipor, 49 cm, sauf côté ouest où il y a un garage avec un mur de 24, ici c’est du 36 qui a été posé.
- Murs porteurs intérieurs : brique creuse 12
- Murs non porteurs intérieurs : brique creuse 12
- Plafonds : B25
- Sol : chape et isolation
- Structure de la toiture : charpente à pannes
- Toit : couverture en tuiles, pente 34 degrés, dessous 10 cm PU avec film aluminium

Cordialement,
André
 

Doc.Schnaggls

18.11.2014 14:54:33
  • #2
Bonjour André,

juste une petite question prudente au préalable : est-ce que tu possèdes toute la maison ou es-tu propriétaire de l'appartement selon la [WEG] ?

Si c'est le deuxième cas : as-tu obtenu l'autorisation pour la modification structurelle du bâtiment lors de l'assemblée des copropriétaires ?

Cordialement,

Dirk
 

bruzzler

18.11.2014 14:58:11
  • #3
salut,
désolé, je suis propriétaire de la maison :)
Bonne chance
 

bruzzler

22.11.2014 19:52:26
  • #4
Personne n’a un conseil ? Après un peu de lecture, j’aurais maintenant choisi 14 cm de 0,32, en dessous une membrane pare-vapeur perméable à la diffusion (éventuellement Isover Vario Klimamembran), puis la lisse pour les plaques de plâtre (sans isolation), puis les plaques de plâtre. On m’a conseillé de ne plus isoler la lisse, pour laisser un espace intermédiaire afin de « respirer ». Qu’en pensez-vous ?
 

One00

23.11.2014 11:45:00
  • #5
Il ne faut pas installer plus de 20 % de la valeur isolante de l’isolation derrière le frein-vapeur (généralement l’isolation entre chevrons), vue du côté de la pièce, pour éviter la formation de condensation. Pour 14 cm d’isolation entre chevrons de type 032, cela correspond à environ 3 cm maximum d’isolation sous chevrons de type 032. Je trouve l’isolation sous chevrons vraiment utile uniquement lorsque chaque centimètre d’isolation doit être exploité. Si ce n’est pas ton cas, je te conseille plutôt de doubler les chevrons, d’installer davantage d’isolation entre chevrons et de renoncer à l’isolation sous chevrons. Doubler les chevrons signifie moins de travail pour une isolation équivalente qu’ajouter une couche d’isolation supplémentaire sans doubler les chevrons. De plus, tu auras alors un espace libre pour l’installation.
 

Sujets similaires
29.05.2010Isolation de toit, isoler le toit...21
06.02.2017Isoler une nouvelle construction en béton cellulaire de 36,5 ?60
03.03.2015Isoler le toit avec du papier cuisine/papier toilette12
27.05.2016Raccords en plastique/traitement des tuyaux d'eau et isolation du chauffage par le sol sous la chape ?40
06.09.2016Isolation du toit du garage, ordre correct d'exécution61
02.10.2016Pare-vapeur vs frein vapeur21
16.11.2017Appartement rénové - odeur désagréable ?!12
04.07.2018Charpente apparente - Où est le frein vapeur ?17
12.08.2018Isoler le plafond du dernier étage sans pare-vapeur17
23.07.2021Isolation de toiture froide avec feutre à pince, prix53
25.07.2019Isoler le grenier, éviter les erreurs ?22
31.10.2019Isolation de toiture ? Quelles options/variantes sont pertinentes ?18
13.04.2020Isolation dans la remorque de chantier, pare-vapeur oui/non ?12
27.02.2020La barrière vapeur sur le toit est-elle perméable à la diffusion ? Oui ? Non !16
25.10.2020Isoler le plafond en béton de l'étage supérieur / À quoi faire attention ?17
19.01.2021Isoler un appartement avec des angles moisis après coup30
29.08.2021Aménagement des combles - Isolation de la toiture en pente par l'intérieur - Totalement perdu13
12.11.2021Achat d'un vieil appartement, coûts de rénovation21
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14
27.02.2023Une barrière contre la vapeur est-elle nécessaire sous l'isolation d'une dalle de plancher ?25

Oben