Maison individuelle massive avec sous-sol complet - poser le drainage du sous-sol en auto-construction

  • Erstellt am 14.04.2016 19:57:01

Baumhaus.Bau

14.04.2016 19:57:01
  • #1
Bonjour à tous,

nous construisons une maison individuelle en béton massif avec sous-sol complet et réalisons en auto-construction un drainage. Ce n'est pas obligatoire, mais nous voulons être sûrs.

Nous allons probablement poser autour de la maison un tuyau DN100 de la "Fränkische" fendu, ainsi qu’une chambre de contrôle à chaque coin et dans une une pompe raccordée à l'infiltration. J’ai réfléchi à la structure suivante :

Nous déposons une couche de gravier, dessus le tuyau, puis comblons avec du gravier (quelle hauteur faut-il ? environ 30 cm au-dessus du tuyau suffisent-ils ?) puis un tissu non tissé par-dessus. Sur le mur du sous-sol (l'isolation) il y aura aussi du tissu non tissé (comme proposé par la Fränkische). Ensuite, on remplit jusqu’au niveau supérieur avec de la terre végétale.

Mes questions sont les suivantes :

Quel gravier devrait-on utiliser ? Un connu (paysagiste) a parlé de 8/32 ou 16/32. La Fränkische propose du 8/16.
Y a-t-il d’autres tissus non tissés (meilleurs) ou devrait-on poser un film à plots sur le mur du sous-sol pour que l’eau puisse mieux s’écouler ?
Faut-il poser du tissu non tissé autour des tuyaux ?
À quelle hauteur faut-il poser le tuyau DN100 ? Faut-il éventuellement le poser sous le niveau de la dalle de sol ?

Auriez-vous d’autres conseils ?

Merci d’avance
 

Ulrich Fuckert

15.04.2016 12:06:22
  • #2
La norme DIN 4095 spécifie les éléments correspondants :

L'épaisseur de l'emballage de gravier entourant les tuyaux de drainage (couche d'infiltration) dépend de la granulométrie de la couche filtrante, respectivement de la couche d'infiltration.
Pour une granulométrie de 0/8 mm, 0/32 mm (filtre mixte selon DIN 4095 2.11) ou 4/16 mm (couche d'infiltration), une épaisseur minimale de 15 cm doit être respectée.
Pour une granulométrie de 0/4 mm ou 4/16 mm (les deux étant des couches d'infiltration), 10 cm suffisent selon le tableau 6 de la norme DIN 4095.

Par ailleurs, l'installation d'un géotextile autour de l'emballage de gravier des tuyaux de drainage dépend du sol naturel, du matériau de remplissage de l'excavation et de la granulométrie avec laquelle le tuyau de drainage a été enveloppé.
Un enveloppement des tuyaux de drainage avec au moins 20 cm de sable-gravier de la granulométrie (0/32 mm / 0/8 mm = filtre mixte) peut rendre inutile un enveloppement de la couche d'infiltration / couche filtrante, si en outre l'excavation au-dessus du drainage est remblayée avec ce même matériau filtrant.

Voici encore un petit schéma extrait de la DIN 4095 :



Le tuyau doit être posé au point culminant avec sa base de tuyau au moins 20 cm sous le bord supérieur de la dalle. À partir de là, le tuyau de drainage est posé avec une pente de 0,5 %.
 

Sujets similaires
04.01.2017Enduire les murs dans une construction neuve ou utiliser du voile?16
27.03.2017Remblayage pour la dalle de fondation25
10.12.2017Travaux de peinture, quelle couleur, avec ou sans toile non tissée ?13
27.05.2018Légère pente - Remblayer ou construire sur la pente ?44
23.04.2019Infiltration des eaux pluviales par un tuyau de drainage10
26.09.2019Est-il permis de poser des tuyaux KG dans du gravier ?11
05.12.2020Remblayer le terrain - nous le faisons maintenant, le voisin attend14
02.10.2024Stabiliser le mur de la cave pour l'agrandissement16
27.04.2022Faut-il remblayer un terrain en surplomb pour une dalle de sol ?69
20.01.2023À quelle hauteur la maison s'élève-t-elle - jusqu'où empiler la terre (profondeur de la cave faible) ?128
25.10.2023La construction du mur ou du sol de la cave est-elle correcte ainsi ?11

Oben