Calcul d'énergie KfW avec pompe à chaleur réfrigérante

  • Erstellt am 22.04.2021 10:51:44

Markus254

22.04.2021 10:51:44
  • #1
Bonjour à tous,

nous prévoyons l'installation d'une pompe à chaleur Viessmann Vitocal 200 S. Elle est également capable de refroidir afin d'abaisser la température ambiante via le chauffage au sol. Nous construisons une maison Kfw 40.

Faut-il prendre en compte quelque chose concernant la KfW/Bafa pour son utilisation ? L'activation de la fonction de refroidissement a-t-elle des effets négatifs sur le calcul énergétique ?

Merci et cordialement
Markus
 

Hangman

22.04.2021 13:27:45
  • #2
Non, tout est identique à une pompe à chaleur normale
 

DaSch17

22.04.2021 23:20:44
  • #3
Selon notre Heizi, cela n'a pas de sens.

Il vaut mieux rafraîchir via la ventilation contrôlée des pièces de vie - mais de préférence avec une climatisation.
 

world-e

23.04.2021 07:03:35
  • #4

On peut rafraîchir un peu avec la ventilation mécanique contrôlée, mais le débit d'air est trop faible pour cela. Rafraîchir avec le chauffage au sol fonctionne dans une certaine mesure. En plein été, je le fais assez souvent et on ressent déjà un effet. Cependant, on remarque bien que le sol est plus frais. Il ne faut pas en abuser, sinon on risque des problèmes de condensation. De plus, il n'y a pas de déshumidification, ce qui serait pourtant utile en été. Il y a suffisamment de sujets à ce propos sur le forum.
Le mieux, c'est bien sûr une vraie climatisation. C'est pourquoi je ne paierais pas un supplément élevé pour le rafraîchissement via le chauffage au sol et la pompe à chaleur, à moins que ce ne soit déjà inclus.
 

DaSch17

23.04.2021 08:49:02
  • #5
Notre chauffagiste a recommandé de refroidir en été via la ventilation contrôlée de l'habitat avec un registre de refroidissement en amont.

De plus, l'air d'introduction en été (avant d'entrer dans la maison) doit être dirigé à travers un système de canalisations souterrain sur la propriété, afin d'utiliser la température plus basse sous la surface du sol en été pour un refroidissement supplémentaire de l'air frais.

Le système de canalisations doit être installé par le terrasseur dans le cadre des travaux de terrassement.

Je n'ai aucune idée de la façon dont cela doit être réalisé. Je ne me suis pas encore penché sur cela. Je crois que connaît le système/le principe.
 

borxx

23.04.2021 10:17:37
  • #6
La fonction de refroidissement n’est selon moi pas prise en compte dans le calcul.

Pour le tuyau souterrain, tu trouveras quelque chose sous le terme [Erdwärmetauscher], c’est en fin de compte vraiment juste un tuyau plus épais (15-20 cm de diamètre) qui est posé sous terre et qui refroidit ainsi légèrement l’air lors de l’aspiration.
Un échangeur de chaleur de refroidissement en amont est au départ un peu plus difficile à comprendre, je suppose qu’il s’agit d’un échangeur de chaleur géothermique à fluide caloporteur, dans ce cas un circuit de fluide caloporteur est posé sous terre et refroidit l’air d’aspiration au moyen d’un radiateur à travers lequel l’air est soufflé.
L’effet dans les deux variantes n’est pas énorme, on parle généralement d’environ 0,5-1,5 °C, mais il y a aussi un déshumidification qui n’est pas atteinte par la pompe à chaleur via le refroidissement par chauffage au sol.

Cependant, les deux variantes ne peuvent pas être comparées à une véritable climatisation en raison de la faible transmission de chaleur, qui atteint une capacité de refroidissement bien plus élevée avec déshumidification et des débits d’air nettement plus importants. Avec la climatisation, il faut aussi prendre en compte d’autres aspects concernant l’hygiène dans les conduits en raison du point de rosée et de la condensation éventuellement produite.
 

Sujets similaires
13.06.2012Chauffage au sol et ventilation mécanique contrôlée (VMC), remplacement des radiateurs ordinaires23
20.12.2013Nouveau chauffage au sol au lieu des radiateurs et ventilation contrôlée des pièces de vie ; oui ou non ?15
01.08.2014Poêle à bois à eau (complément à la pompe à chaleur air-eau et à la ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur) ?10
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
16.09.2018Expérience avec le fonctionnement réversible de la pompe à chaleur10
01.02.2019Ventilation contrôlée des espaces de vie avec refroidissement : pompe à chaleur géothermique à saumure au lieu d’une pompe à chaleur air-eau ?30
24.07.2019Ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KFW 55 pour bungalow avec pompe à chaleur air-eau et ventilation contrôlée de l'habitat, photovoltaïque en option47
11.06.2020Fonction de refroidissement active pompe à chaleur ou climatisation dans les constructions neuves12
13.07.2020Pompe à chaleur & ventilation centrale des pièces à vivre21
30.04.2025Pompe à chaleur air-eau réversible vs climatiseur avec fonction chauffage22
09.10.2020Supplément pour la fonction de refroidissement de la pompe à chaleur air-eau ?22
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
19.01.2022Bâtiment neuf avec chauffage au sol, ventilation résidentielle et climatisation21
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14