je pensais qu'il y avait la fenêtre standard 1,20 x 1,48 et qu'un coefficient Uw y était indiqué et il confirme qu'il a installé les fenêtres selon le montage RAL.
Tu as bien pensé. Selon les directives KfW, la valeur Uw exigée peut être justifiée de deux façons différentes :
On peut s'appuyer sur les valeurs mesurées par le fabricant de fenêtres (et non par le poseur). Ici, le fabricant mesure la valeur Uw d'une fenêtre de 1,23 * 1,48 m, selon une procédure décrite dans la norme DIN EN ISO 12567. Le laboratoire de contrôle délivre alors un certificat / une attestation, qui indique :
... bla bla ... mesuré selon DIN EN ISO 12567 avec une configuration profil XY vitrage ZZ triple vitrage 12-4-12-4-12 mm ... etc. fenêtre de 1,23 * 1,48 m atteint une valeur Uw de 0,7 W/m²K
Tampon, logo, signature.
Cette "fenêtre standard" sert alors quasiment de modèle pour ta maison, qui remplit les exigences. Le certificat est remis à ton conseiller énergie, et c’est tout. Cela existe chez tous les grands fabricants de fenêtres pour leurs profils et variantes respectifs.
Deuxième possibilité :
Le poseur de fenêtres / assembleur de profils calcule, selon la norme DIN ISO 10077-1, la valeur Uw basée sur les proportions respectives des cadres et des surfaces vitrées, à partir des composants individuels - en moyenne, la valeur Uw requise doit être obtenue. Le logiciel de l’ébéniste fournit généralement déjà ce calcul. Il suffit alors de soumettre l’offre complète au conseiller où cela est indiqué.