啊,好的,我以为有标准窗户1.20 x 1.48,然后上面会标有Uw值,他确认他是按照RAL安装标准安装窗户的。型材是Schüco的,他只是安装了窗户。是的,能源顾问规定的U值是0.76。安装的是Schüco Living 82的塑料铝合金款式。
 

dertill

2018-07-30 16:01:05
  • #2


你想得没错。根据KfW的指南,所要求的Uw值可以通过两种不同的方式证明:

可以采用窗户制造商(不是安装者)的测量值。制造商会根据DIN EN ISO 12567中描述的方法,对尺寸为1.23 * 1.48米的窗户进行Uw值测量。之后检测实验室会出具一个证书/证明,内容包括:

……blah blah…… 按照DIN EN ISO 12567,用配置了XY型材、ZZ玻璃三层玻璃12-4-12-4-12毫米的结构测得……达到1.23 * 1.48米窗户的Uw值为0.7 W/m²K

盖章、标志、签名。

这个“标准窗户”几乎可以作为你房子的样品,满足要求。把证书给你的能源顾问就行。每个大的窗户制造商都有针对其各自型材和款式的此类证书。

第二种方式:

窗户安装者/型材组装者根据DIN ISO 10077-1计算框架和玻璃部分各自的比例,综合算出所有窗户的Uw值——平均必须达到所要求的Uw值。大多数木工的软件已经能直接算出这一结果。然后将包含此信息的完整报价提交给顾问即可。
 