Entre-temps, le bande compribande s'est tout de même étiré. et il semble au moins que tout soit maintenant couvert. Au moins, une certaine étanchéité devrait maintenant être présente.
Si le bande compribande est d’un côté en contact avec le cadre et de l’autre avec la mousse, ce n’est toujours pas étanche. Ce n’est étanche que si la bande est en contact complet des deux côtés avec le cadre et la maçonnerie. Tout autour !
Cependant, tu as dit que la bande compribande doit bien adhérer au cadre de la fenêtre. Ce n’est certainement pas le cas à certains endroits.
Elle doit être partout en contact. S’il y a des vides entre la bande et le cadre quelque part, cela ne sert à rien. L’adhérence est utile dans la mesure où le cadre se dilate et se contracte avec les changements de température, sinon la bande peut être poussée hors du joint avec le temps.
Oui, les fenêtres ont un décalage et elles ont été posées jusque là. Cependant, il n’y a pas de bande entre la face avant de la fenêtre et le recouvrement du mur.
C’est précisément ici que la pose de la bande compribande aurait dû avoir lieu. Sauf si le dépassement est si petit que pour des fenêtres parfaitement ajustées, il reste moins de 1 cm d’appui. Ce serait alors trop petit pour poser la bande. Mais cela ne peut plus être réalisé sans démonter les fenêtres.
Aujourd’hui, les menuisiers sont intervenus une nouvelle fois et ont réalisé une étanchéité intérieure. Je n’ai pas encore vu le résultat.
Juste pour cacher la maladresse rapidement, afin que personne ne la voie ! Comment les bandes d’étanchéité intérieures ont-elles été posées ? À l’intérieur sur le cadre ? Ou la mousse n’était-elle pas encore parfaitement remplie sur les côtés ?
Vois-tu une chance qu’ils aient pu corriger les erreurs mentionnées ? La mousse ou la bande n’ont certainement pas été retirées et renouvelées.
SI la bande d’étanchéité intérieure a été posée correctement et que le reste du joint de la fenêtre a ensuite été entièrement rempli sans vides avec de la mousse, cela est encore possible sans démontage des fenêtres. Il ne te manque alors plus que le niveau d’étanchéité extérieur. As-tu l’intention de poser encore un système d’isolation thermique extérieur (ETICS) ? Dans ce cas, des cornières d’enduit pour le crépi d’armature doivent de toute façon être utilisées sur le cadre, elles existent aussi en version étanche à la pluie battante et perméable à la diffusion. Sans ETICS, il existe des joints de rénovation étanches à la pluie (par exemple Reno Rechtsanwältin), qui sont collés à l’extérieur contre le cadre dormant et étanchent la liaison extérieure du joint périphérique (selon le fabricant) contre la pluie. Je ne sais pas si cela étanche également à l’appui intérieur des fenêtres contre le dépassement. Il faut en tout cas que les fenêtres soient complètement en butée à l’extérieur. C’est en tout cas seulement la deuxième meilleure solution. La pose correcte de la bande compribande aurait été beaucoup plus simple, moins chère et plus discrète. Le menuisier ne peut pas non plus se dédouaner avec un joint de fenêtre trop grand ou des températures froides. S’il a pris les mesures des fenêtres et qu’elles ne vont pas, c’est sa faute.
Si la pose selon le RAL était prévue dans le devis, tu peux le lui signaler en lui faisant remarquer que les bandes compribandes mal posées sont inefficaces. S’il pose problème, qu’il te donne le fabricant et le modèle et tu pourras vérifier dans la fiche technique où figurent sûrement des instructions de montage correct, qui n’ont pas été respectées ici.
Ce qui m’importe aussi dans cette affaire, c’est de savoir si les coûts de la finition fine et ceux de la bande compribande étaient justifiés dans cette exécution.
Comme cela a été présenté, tu aurais pu économiser les coûts de main-d’œuvre pour toute la pose de fenêtre et mieux faire toi-même. Il suffit d’utiliser Google et toute personne avec du bon sens poserait la bande au bon endroit. Un peu d’enduit est toujours nécessaire lors d’un remplacement de fenêtre, cela ne peut jamais être entièrement évité. Avec une étanchéité intérieure correcte, la feuillure intérieure doit toujours être ensuite enduite. Ce n’est possible sans cela que si l’on travaille avec de l’acrylique et une baguette de recouvrement, ce qui fonctionne mais dont la durabilité peut être remise en question.
Auparavant, il y avait des appuis de fenêtres en béton qui traversaient de l’intérieur vers l’extérieur. Le menuisier a insisté pour qu’ils soient retirés, à cause du pont thermique. Je pense que c’était vraiment nécessaire.
Oui, c’était la bonne décision.
Le strict minimum que le menuisier doit ici fournir est le remplissage complet du joint de fenêtre avec de la mousse PU. Le bande compribande posé à l’intérieur ne gêne pas car il isole aussi, mais tel que posé, il ne rend pas étanche. De plus, il faut assurer la jonction intérieure étanche à l’air et à la diffusion ainsi que la jonction extérieure étanche à l’air et à la pluie.
Si tu n’as pas encore payé trop d’avance, par exemple seulement 50 % du prix du matériel : exige un grattage, un démontage et un nouveau jointage du joint. À moins qu’il puisse te montrer, à partir de tes photos, une fiche technique ou des directives RAL qui autorisent cette procédure.
Edit : aucune photo n’a été téléchargée avec ton message.
Bonne chance.