jonny666111
02.05.2012 13:22:41
- #1
Dans ce cas, il n'est probablement pas nécessaire de faire des calculs. U= 0,17...0,18 sera certainement positif avec les pellets.
Est-ce ironique ?
J'ai refait ces calculs avec le calculateur de valeur U.
En raison du point de rosée, seule une isolation sous chevron de 3 cm est envisageable.
032 WLG sans isolation sous chevron -> valeur U 0,21 ->1178€
035 WLG sans isolation sous chevron -> valeur U 0,22 ->786€
035 WLG avec 3 cm d'isolation sous chevron -> valeur U 0,19 ->1300€
Ainsi, un professionnel pourrait quand même me donner le conseil décisif pour l'une des variantes citées. Non ?
Je ne peux pas tout à fait interpréter la dernière réponse.
Cordialement, Jonny