18.11.2023 18:45:59
- #1
Bonsoir à tous,
chez nous, une Arotherm Plus a été installée en janvier de cette année et, dans ce cadre, le régulateur fixe du chauffage au sol a été remplacé (le servomoteur était défectueux, les pièces de rechange n’étaient plus disponibles). Au rez-de-chaussée se trouve un chauffage au sol et à l’étage des radiateurs (qui ont été remplacés par des modèles de type 33 lors de la rénovation). Le régulateur fixe installé par le chauffagiste ne fonctionnait pas du tout et a été remplacé par un régulateur fixe purmo tempco fix 3 eco. Malheureusement, le circuit de retour à l’étage est encore toujours plus chaud que le départ.
Le retour de l’étage rejoint le retour du chauffage au sol (j’espère que cela est visible sur la photo) et c’est là que semble se situer le problème. La pression provenant du chauffage au sol semble trop élevée, ce qui pousse dans le retour de l’étage.
Pour moi, il y a deux solutions possibles :
1. Séparation des deux circuits de chauffage, du moins du retour jusqu’à juste avant la pompe à chaleur. La température de départ reste la même.
2. Insertion du retour de l’étage entre le retour du chauffage au sol et le régulateur fixe, de sorte qu’il utilise les deux retours pour le mélange et renvoie le reste dans un tuyau vers la pompe à chaleur. Le problème ici est l’espace disponible et le raccordement.
Que pensez-vous de ces possibilités, y a-t-il peut-être d’autres idées et s’agit-il d’un défaut que le chauffagiste doit corriger ?
Merci d’avance et bonne soirée à tous !

chez nous, une Arotherm Plus a été installée en janvier de cette année et, dans ce cadre, le régulateur fixe du chauffage au sol a été remplacé (le servomoteur était défectueux, les pièces de rechange n’étaient plus disponibles). Au rez-de-chaussée se trouve un chauffage au sol et à l’étage des radiateurs (qui ont été remplacés par des modèles de type 33 lors de la rénovation). Le régulateur fixe installé par le chauffagiste ne fonctionnait pas du tout et a été remplacé par un régulateur fixe purmo tempco fix 3 eco. Malheureusement, le circuit de retour à l’étage est encore toujours plus chaud que le départ.
Le retour de l’étage rejoint le retour du chauffage au sol (j’espère que cela est visible sur la photo) et c’est là que semble se situer le problème. La pression provenant du chauffage au sol semble trop élevée, ce qui pousse dans le retour de l’étage.
Pour moi, il y a deux solutions possibles :
1. Séparation des deux circuits de chauffage, du moins du retour jusqu’à juste avant la pompe à chaleur. La température de départ reste la même.
2. Insertion du retour de l’étage entre le retour du chauffage au sol et le régulateur fixe, de sorte qu’il utilise les deux retours pour le mélange et renvoie le reste dans un tuyau vers la pompe à chaleur. Le problème ici est l’espace disponible et le raccordement.
Que pensez-vous de ces possibilités, y a-t-il peut-être d’autres idées et s’agit-il d’un défaut que le chauffagiste doit corriger ?
Merci d’avance et bonne soirée à tous !